Gefunden für eherd zuleitung - Zum Elektronik Forum





1 - schütz -- Herd k.a k.a.




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Elektroherd
Defekt : schütz
Hersteller : k.a
Gerätetyp : k.a.
S - Nummer : k.a
FD - Nummer : k.a
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

hallo guten tag zusammen,

ich muss wieder mal einen eherd anklemmen,
der alte herd wurde rausgeschmissen sicherlich 30jahre am buckel,
der neue standart herd vom ikea, was ich allerdings noch nie gesehen habe das die zuleitung von einer dose
rauskommt und auf einen schütz hängt was genau so alt ist?! warum hängt ein herd (5x2,5) auf einen schütz?
was soll das für einen sinn haben? das haus ( gartenhaus) hat noch alte schraubsicherungen im verteiler...
der schütz heisst BBC B 1029 40 00, kann ich ohne denn schütz denn herd anklemmen? ...
2 - Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? -- Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden?

Zitat :
ego hat am  7 Jul 2010 18:26 geschrieben :
@fuchsi

Worauf basieren deine Behauptungen?

Solange in der Abzweigdose, in welcher die Installation eingespeist wird, die abgehenden PEN-Leiter nur an die ankommende gn/ge Ader geklemmt wurden, und die blaue Ader isoliert ist, ist formell alles korrekt: Die Zuleitung zur UV weisst die Leiter L1-3/N/PEN auf, die gn/ge Ader ist PEN Leiter, die blaue reiner N. Der aufgeteilte N ist nirgendswo wieder mit dem PEN bzw. PE verbunden
Die Zuleitung zur Abzweigdose L/ungenutzter N in blau/ PEN in gn/ge.
Eine gesonderte Kennzeichnung mit blau am Ende war zum Zeitpunkt der Errichtung (ende 80/anfang90) noch nicht gefordert.


Lange rede, kurzer Sinn: komplett Neuinstallieren, mit 2 4pol. FI(kostet 30€, du meine Güte), und DS-Zähler.



Also dass in einer 5 adrigen leitung eine N und ein PEN daherkommt, habe ich so noch nie gesehen. Mag sein, dass es möglich ist.








3 - Was ist da wohl passiert ???? -- Was ist da wohl passiert ????
Hallo erstmal

Da ich selber ein Elektriker bin habe ich nun mal eine frage

und zwar ist es mir Heutemorgen passirt ich wurde wach und es roch nach angebrannten kabel ich habe volgende Geräte in meiner Wohnung
winw Waschmaschine einen Elektroherd eine Hifi anlage und einen PC der USV gestützt ist

nach dem ich erstmal alles ausgemacht habe und in den Sicherungskasten geschaut habe bot sich mir ein Bild des Grauens

man stelle sich vor die zuleitung ca 6mm² dann verteiler klemmen dann weiter mit 4mm² zu den sicherungen drei für den Durchlauferhitzer drei für den Herd und EINE 16A B Automat für den Rest der Wohnung also KDBund Wohnschlafraum

die Leitungen für dlh und Eherd sind in ordnung und die 1 adter die grade mal 1,5 mm² misst ist auch unbeschädigt

was mich Wunderte ist das eine der 4mm² komplett BLANK war diese ging auf den L1 zum E Herd
da die Sicherungen für den E Herd aber aus waren kann ich mir nicht erklären wie da die Isolirung ab rauchen konnte

wenn ich mal eine digikam habe dann werde ich mal nen bild davon machen und einstellen




...
4 - LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ? -- LautsprecherS 16A oder 13A oder ´gar nur 10A ?
Moin

Zu Thema Drehstrom : --> Einzelne Stromkreise.

Weis nicht ob ich mich irre oder so.

Aber wenn ich ne Verteilung verdrahte achte ich darauf das ich Stromkreise Gleichmäßig aufgeteilt sind.

L1 EHerd Waschm ...
L2 EHerd Trockner ...
L3 EHerd Spülm ...

So desweiteren so sagt man, von Firma zu Frima verschieden, Zuleitungen über 20 M sollten in 2,5 ² ausgeführt werden.
Thema Mirco man beachte das ne 1000 W Micro ne wesentlich höhere Leistungsaufnahme hat (zu mindestens bei Industriegeräten Profigeräten). 2,5²

Ich würde schauen, das ich das Licht seperat von den Arbeitssteckdosen oder EH, SP, Micro lege. Man kann das ja auch ne anderen Stromkreis mit dazu hägen.

Ich würde auch schauen das ich nach der Zuleitung sternförmig andere Steckdosen anfahre.

Ein 5* 1,5 drei Stromkreise
bei den heutigen Elektro(Elektronik)geräten würde ich aufpassen mit "hebt sich im Sternpunkt auf, denn der Sternpunkt ist meistens nicht um die Ecke. Wenn ich mich recht erinnere kann es sein das auf den N-Leiter ein höher Strom fließt als in einem Aussenleiter.
Beispiel
L1 5 A
L2 9 A
L3 4 A
Summe 18 A und keine Sicherung die gegen Überlast hilft

bleib meiner Meinung bei B 16 Automa...
5 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen?
Hi,

ist ein eherd unbedingt auf drei verschiedene phasen angewiesen? könnte man nicht reein theorethisch auch nur L1 nehmen und die zuleitung mit nem entsprechend großem queerschnitt ausstatten?

wie hoch wird ein eherd i.d.R. abgesichert? bei 3 Phasen doch nur 16A oder? bei 1ner phase, sollte man den eherd mit dem oben genannten größer dimensionierten querschnitt größer absichern müssen. wie viel strom zieht ein durchschnittlicher eherd?...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Eherd Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Eherd Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981483   Heute : 17427    Gestern : 23007    Online : 458        14.5.2026    18:05
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.013906955719