  Hallo zusammen,

kurze Frage, ob mein Gedankengang so richtig und sinnvoll ist.

Ausgangssituation: Haus ohne eigenen Erder, Einspeisung TN-C 3x80A

Aufgrund einer Komplettsanierung sollen neue Unterverteilungen pro Etage errichtet werden.

Vom HAK geht im Moment der PEN auf das Rohrleitungsnetz des Hauses. Stattdessen soll an diesem Punkt eine Potentailausgleichsschiene montiert werden, an der dann die üblichen Verdächtigen angeschlossen werden sollen.

Im Zählerschrank wird der PEN in PE und N aufgeteilt. Die Einspeisung der UVen erfolgt über Linocour Schalter bestückt mit 3x50A Neozed. Zuleitung pro UV ist 5x16. Jede UV hat einen FI mit 63A Nennstrom.

Die UVen sind Hohlwandverteiler aus Metall. Der PE aus der Zuleitung geht auf eine Phoenix PE Klemme. Von dort auf jede weitere Hutschiene in der Verteilung und von der letzten Klemme wieder zurück. Alles in H07V-K 1x16.

Ich möchte gerne zusätzlich zum PE in der Einspeisung eine 1x25 Verbindung von der UV direkt zur PAS Schiene legen. Macht dies überhaupt Sinn, oder wäre das überflüssig?

Zusätzlich gibt es Verbindungen vom Zählerschrank zu den UVen. NYM 7x1,5 für die Verdrahtung der Nachtspeicherschütze und den Lastabwurfrelais der Durchlauferhitzer. Diese beiden ...
2 - Neue Unterverteilung -- Neue Unterverteilung

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2013 15:20 geschrieben :

Zitat : Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.
Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.

1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird.

Zitat :








3 - Altbausanierung -- Altbausanierung
Hallo zusammen,

ich habe heute die Wohnung einer Freundin besichtigt. Es handelt sich um einen Altbau mit Zuleitung 4 x 10 mm2.

Netzform: TN-C (Alle Steckdosen sind klassisch genullt)

Von der UV (mit 12x L-16 u. 3x ?32 (unlesbar) für Durchlauferhitzer) gehen jedoch ALLE Zuleitungen zu den Räumen 3-adrig(sw-bl-gg) ab, an den Abzweigdosen innerhalb der Räume (stichprobenartig geprüft) kommen aber nur jeweils zwei schwarze Adern an.

Das Badezimmer wurde neu gefliest, hier kann man erkennen, daß bl+gg in der Abzweigdose gemeinsam auf den schwarzen PEN zu den Steckdosen gelegt wurden.

Der Rest der Wohnung wurde ebenfalls saniert(neue Fußböden, alte Gasheizung durch Kesseltherme mit neuen Heizkörpern ersetzt, etc), lediglich an der E-Installation wurde wieder einmal gespart.

Ich denke, dass ein einmal in der UV aufgetrennter PEN nicht als PEN Wiedergeburt in einer Steckdose auftauchen darf.
Was kann man hier, nachdem man den Mietvertrag bereits unterschrieben hat, vom Vermieter verlangen?

Vielen Dank und Gruß, getagrip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 25 Okt 2011 20:30 ]...
4 - Überspannungsableiter an PA und PE? -- Überspannungsableiter an PA und PE?
Hallo liebe Leute,

ich muss für eine Schule einen kleineren Verteiler erneuern, da dieser noch mit H-LSS und nur einer 6² Zuleitung ausgerüstet war.
Wir haben eine neue 5x16 Zuleitung und 1x16 PA gezogen, weil nun noch ein Durchlauferhitzer dazu kommt.

Der Verteiler wird mit einem Überspannungsableiter (ÜSA) Type 2 (C) ausgestattet.
Frage:
1.) Auf dem Anschlussbild beim TN-S Netz ist die PE mit der PA Klemme gebrückt (was intern der Fall ist) und auf den PA geführt.
Darf ich generell für die PA Zuleitung eine gn/ge Reihenklemme setzen und von dort weiter auf den ÜSA? Neben der gn/ge Klemme wäre auch die Klemme vom PE aus der Zuleitung, die dann logischerweise über die Hutschiene miteinander verbunden wären. (oder sollte ich für den PA eine Durchgangsklemme nehmen?)
2.) Bei einem anderen Verteiler habe ich gesehen, dass, sagen wir mal 10 PE Klemmen nebeneinander gesetzt wurden und dort sowohl "PEs" als auch "PAs" für zb Stahlblechbrüstungskanal abgegriffen wurden. Ist das so in Ordnung oder solle man den PA isoliert aufbauen und wirklich nur PA mit PAs verbinden? Im Endeffekt läuft ja alles zusammen..... oderhabe ich deinen Denkfehler?

Danke und Gruß,

newbie

[ Diese Nachricht wurde geändert ...
5 - Alte WC - Installation ( Strom) -- Alte WC - Installation ( Strom)

Zitat :
Trumbaschl hat am 29 Okt 2006 13:31 geschrieben :
*mühsamkinnladewiedervonderschreibtischplatteklaub*


Hihi *bildlichvorstell*

Also, es gibt verschiedene Varianten, einmal den typischen 5 oder 10-Liter-Untertischwarmwasserspeicher, den hab ich bisher mit 1200kW und 2 kW gesehen...

Dann gibt es die Dinger noch mit 30, 50, 80, 100 und noch mehr Liter.
Die gibt es dann mit 1/6 kW, sprich, 1 kW für Nachtaufheizung via Schwachlaststrom und 6 kW Schnellaufheizung tagsüber.
Man kann die auch ohne Nachtstrom betreiben, dann kann man in den Abstufungen 1-2-3-4-6 kW wählen, wie er heizen soll. Hier ist das höchste, was der Hausanschluss hergibt, sinnvoll, denn ewig warten will man ja nicht.
Also meistens war das dann 3 oder 5x2,5mm² als Zuleitung mit 20 A für 4 kW abgesichert, ich habe mal eine mutige Installation gesehen, da wurde auf 25 A abgesichert (das 3x2,5er) und mit 6 kW gefahren (Haus hatte nur Wechselstrom)...
...
6 - DHB 18 KW, Anschluß ? -- DHB 18 KW, Anschluß ?

Hallo zusammen!
Erst einmal eine kleine Zusammenfassung.
Im Keller:
- 3 stück ABB Automaten S701 32A sel.
Steigleitung Nym-J 5 * 10 mm2, up, ca 12 Meter
Wohnung:
- DHB 18 KW, Zuleitung NYM-J 5 * 6 mm2, up, 3,5 Meter
- Ca. 4 Meter NYM-J 3 * 2,5 mm2 für sonstige Heizgeräte, auch up,
- Ca. 4 Meter NYM-J 3 * 1,5 mm2, Beleuchtung und Rasiersteckdose, auch up,

Alles schon verlegt, Montiert, gefliest, verfugt u.s.w.

Nun mein Problem, die Verteilung.
Den DHB habe ich Geräteseitig schon angeklemmt. PE, L1, L2, L3, kein Neutralleiteranschluß

In der VT habe ich nun folgende Sachen:
1.)1 mal NYM-J 5*6mm2
2.)1 mal NYM-J 3*2,5mm2
3.)1 mal NYM-J 3*1,5mm2
4.)1 mal FI 4-polig 40A / 0,03A
5.)3 mal LS B25A
6.)2 mal LS B16A

Kann mir vielleicht jemand die Verdrahtung erklären oder einen kleinen Plan machen?
Wäre wirklich sehr dankbar!!! Möchte keinen Pfusch machen!

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Durchlauferhitzer 20 Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Durchlauferhitzer Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439624   Heute : 3006    Gestern : 4600    Online : 100        27.7.2026    15:12
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0233838558197