Gefunden für danfoss frequenzumrichter potentiometer - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Drehstrommotor -- Drehstrommotor | |||
| |||
| 2 - Leistungsschild -- Leistungsschild | |||
| 2 Lösungen erste Lösung getrennte Verlegung von Motor und Steuerleitung
Zweite Lösung Verwendung von abgeschirmten Leitungen für die Motorleitung (siehe Frequenzumrichter und Motorzuleitung)lesen ... | |||
3 - Brauche Hilfe !! Suche nach passendem Motor -- Brauche Hilfe !! Suche nach passendem Motor | |||
| Irre ich, oder ist hier einer in der passenden Leistungsklasse...
http://cgi.ebay.de/Frequenzumrichte....._1156 Brauchst halt nur nen passenden Motor Hätte zudem den Vorteil den Motor über die Rampen langsam hoch und runtertouren zu lassen... [ Diese Nachricht wurde geändert von: K. am 24 Mai 2011 22:50 ]... | |||
| 4 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz | |||
| Hallo!
Hatte mal vor einigen Jahren eine Schulung auf VLT5000. Um welchen handelt es sich hier? Habe gerade nachgelesen, im Buch "Wissenswertes über Frequenzumrichter" schreibt Danfoss, daß bei der Automatischen Motor Anpassung Ständerwiderstand und andere Daten ermittelt werden. Dies geschieht im Stillstand des Motors, welcher während der Messung nicht gedreht werden darf (händisch oder durch die Last). In einer Anleitung für VLT5000 steht, daß wenn Ortssteuerung auf 1 steht, die Bedienung über die Tasten Start, Stop, Jog, Reset (wenn in P014, P015, P017 eingestellt) FWD/REV (Richtung wenn in P016 und P013 entsprechend eingestellt), Up/Down (verstellt P003 Ortssollwert) mfg lötfix [ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 1 Dez 2010 21:19 ]... | |||
| 5 - pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU -- pulsivstromsensitiver FI laut Anleitung für FU | |||
| Hallo!
Danfoss schreibt im Buch "Wissenswertes über Frequenzumrichter" ISBN87-87411-16-4 auf Seite 142: "Nach EN 50178 können FU mit B6 Eingangsbrückengleichrichtern, im Fehlerfall glatten Gleichstrom in der Zuleitung fließen lassen. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob ein Gleichstrom am Eingang des FU liegen kann. Um eine einwandfreie Schutzfunktion zu erhalten, muß in diesem Fall ein allstromsensitiver NFI-Schutzschalter eingesetzt werden. Dieser kann durch eine zusätzlich eingebaute Elektronik den Fehlerstrom frequenzunabhängig auch als Gleichstrom überwachen. Die Verträglichkeit mit Fehlerstromschutzeinrichtungen ist in EN 50178 ausgeführt." Es wird dann auch noch ein Trenntrafo vor dem FU als mögliche Lösung ohne allstromsensitiven FI erwähnt. K.A. ob und was sich seit damals verändert hat. mfg lötfix [ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 8 Mär 2010 20:02 ]... | |||
| 6 - Verkaufe Frequenzumrichter Danfoss VLT 2800 -- Verkaufe Frequenzumrichter Danfoss VLT 2800 | |||
| Hallo zusammen,
ich verkaufe hier einen Frequenzumrichter VLT 2800 von Danfoss. Ich habe das Gerät in der Schule beim Lageraufräumen geschenkt bekommen, diese Geräte wurden durch andere neuere ersetzt (da sieht man, wo die Steuergelder bleiben). Ich verkaufe den Frequenzumrichter, weil ich selbst keine Verwendung dafür habe und zum Ausschlachten ist er zu schade. Der Frequenzumrichter soll noch einwandfrei funktioniert haben, ich habe ihn jedoch selbst nicht getestet. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Gerät ist (besonders alt sieht er nicht aus, hat auch keine besonderen Gebrauchsspuren). Ein Handbuch besitze ich auch nicht. Hier mal ein paar Daten: In: 1x220-240V 50/60Hz 14,5A Out: 3x0-Uin 0-1000Hz 6,0A 2,4kVA Größe: BxHxT ca. 75x200x165mm Hier gibt es mehr Informationen sowie Programme usw. zum downloaden. Ich weiß nicht, wie viel das Gerät wert ist, ich würde mich schon über ein paar Euro freuen, um Teile für ein neues Netzgerät zu finanzieren (bin ja nur ein armer Schüler ohne größere Einkünfte). ... | |||
| 7 - VLT 6000 HVAC -- VLT 6000 HVAC | |||
| Hallo,
hab da mal eine frage an die experten die sich mit frequenzumrichter gut auskennen!! Unzwar geht es darum. An dem Danfoss VLT 6000 HVAC würde ich gerne einen Poti installieren womit ich die drehzahl regeln kann. ich das möglich?? wenn ja, was für ein Poti müsste ich da einbauen?? danke im voraus!!! Deniz ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |