Gefunden für cos phi transformator - Zum Elektronik Forum





1 - Netzteil Art-Nr. 10187 seliger -- Netzteil Art-Nr. 10187 seliger




Ersatzteile bestellen
  Garantie ist wohl schon rum und der Hersteller liefert auch keine Ersatzteile? (Ich durfte vor ein paar Wochen auch einen Transformator mit 12V und 20 VA mit einer Lautsprecherbuchse (DIN 41529) suchen und bin nicht fündig geworden. Hab dann später den hier bestellt und das 12V-Anschlusskabel ausgetauscht.)

Zu den Fragen:
P = U * I (P: Leistung, in W oder VA*, U = Spannung in Volt und I der Strom in Ampere)
D.h. 10 V und 20 VA bedeutet einen Strom von 2 A.

Der Stecker ist ein gängiger Lautsprecherstecker (DIN 41529), der seit ein paar Jahren nicht mehr verwendet wird. Den zu ersetzen/umgehen ist aber auch Ok.

Sind das 12V-Halogenlampe(n)? So ganz verstehe ich das auch nicht, außer es sind mehrere und getrennt schaltbar, oder damit die Leuchtmittel nicht zu hell erscheinen. Persönlich würde ich bei einem Ersatztrafo (mit 12 V, 10 V wird schwer sein zu finden) einen mit mehr als 20 VA nehmen.

Ich werde vom Rest des Forums bestimmt wieder Haue bekommen, aber ist wirklich nur der eine Pin vom Eurostecker abgebrochen? Dann wäre es eine Überlegung wert, statt des Eurosteckers eine Leitung mit einem Eurostecker anzubringen. Wie man das a...
2 - 230V -> 12 V Gleichspannung für Audioverstärker -- 230V -> 12 V Gleichspannung für Audioverstärker

Zitat :
dahaack hat am 15 Mär 2009 02:17 geschrieben :
Könnte mir vielleicht noch jemand sagen wie die Leistungsangabe bei Trafos zu verstehen ist?

Heißt es dass, sie nur an einem ohmschen Verbraucher die 50 VA liefern dürfem?


Bei so einem Gleichrichter mit Kondensatoren werden ja nur Ströme gezogen wenn er am Ausgang gerade eine hohe Spannung hat. Muss man da noch etwas beachten? Oder kann man sich sicher sein, dass er 50 Watt durchschnittlich abgeben darf, also auch mit höheren Strömen als Nennstrom?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am 15 Mär 2009  2:18 ]


Du darfst davon ausgehen, dass er 50 W abliefert. Natürlich ist ohmische Last vorausgesetzt, aber der cos phi ist bei dir verschwindend gering.

Wenn der Strom zu hoch ist und die Spannung in die Knie geht, wachsen die Verluste im Transformator, daher sinkt die Leistung ein wenig. Aber ich dachte, der Trafo sei mit Überschuss gewählt worden ? In...








3 - Ein Kompensationsregler -- Ein Kompensationsregler
Hallo Perl,

das mache ich.

In größeren Industrieanlagen gehört eine Blindleistungskompensation zum
Energieversorgungssystem. Dabei kompensiert man die durch die
induktivbehafteten Verbraucher erzeugte Blindleistung.
Das hat den Zweck, dass die Kompensationsströme nicht durch die
Versorgungsleitungen den Transformator und im Netz davor fließen. Wie
jeder Strom, der durch einen metallischen Leiter fließt, erzeugen auch
diese Ströme an ihm einen Spannungsabfall, der wiederum die
Verlustleistung der Leitung vergrößer.
Aus diesem Grund wird in Industriebetrieben auch die (induktive)
'Blindenergie' gemessen.

Zu den Hauptverursachern von induktiver 'Blindenergie' gehören unter
anderen Motoren, Vorschaltgeräten von Gasentladungslampen und
Transformatoren. Ein 11kW Motor hat zum Beispiel einen Leistungsfaktor
(cos phi) von 0,84 und einen Wirkungsgrad (Eta) von 0,87.

An der Welle gibt er eine Leistung von 11kW ab.
Dazu müssen ihm elektrisch Leistung von 12,6kW zugeführt werden.
Die aufgenommenen Scheinleistung beträgt dabei 15,1kVA.
Das macht eine induktive 'Blindleistung' von 8,2kvar.

Bezogen auf 400V
Strom : 22A
'Wirkstrom' : 18A
'Blindstrom' : 12A

Um di...
4 - 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt... -- 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt...
Hallo Micha,

ich weiß zwar nicht genau, was Du mit VD-Dingens meinst (VDE?), aber ganz ohne Vorschriften werden wir da nicht auskommen.


Es fehlen aber erst noch ein paar wesentliche Angaben:

Wie ist der Leistungsfaktor des Gerätes?
Um was für eine Art von Lampen handelt es sich (Leuchtstofflampen oder Metalldampflampen etc.)? Alle gleich oder Mischbestückung?

Sind die immer nur alle gemeinsam in Betrieb oder gibt es Teillaststufen?

Und warum willst Du es unbedingt nur an einen Außenleiter hängen. Das scheint unsinnig, da Drehstrom offenbar doch zur Verfügung steht.

Wie kommst Du auf mehr als 20A Rückstrom (bei Drehstrombetrieb)?

Was ist mit der Licht-leistung von 6700Watt gemeint?
Wie hast Du die gemessenen 9600KW ermittelt (das werden wohl sowieso nur 9,6kW sein - und das k ist dabei stets klein!).


unbedacht ist der richtige Ausdruck, aber das Problem ist doch wohl gar nicht die Rückleitung. 16A reicht doch auch für L2 nicht annähernd!

Und warum soll es dabei keine Phasenverschiebung geben?
Ohne die käme man ja bei 9,6kW (cos phi=1) auf mehr als 40A Rückstrom!!!


Und:
Doch, an so SO wesentliche Sachen wie die ausreichende Dimensionierung einer Zuleitung kann ma...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Cos Phi Transformator eine Antwort
Im transitornet gefunden: Cos Phi Transformator


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675402   Heute : 37559    Gestern : 19034    Online : 623        4.5.2026    17:08
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0138249397278