1 - Cat 7 Erdkabel - Verstärkung, Einstreuungen und mechanischer Schutz -- Cat 7 Erdkabel - Verstärkung, Einstreuungen und mechanischer Schutz




Ersatzteile bestellen
  Moin Leute,
auf einem zugekauften Grundstück hinter unserem Bürogebäude wollen wir für private Zwecke eine kleine Werkstatthalle zum Basteln / Schrauben aufbauen. Die Infrastruktur wird dazu von dem bestehenden Bürogebäude rübergelegt. Wasser und Abwasser werden extra verlegt, für Strom heben wir einen 80cm tiefen Graben aus. Die Distanz zwischen den Anschlusspunkten beträgt ca. 80 Meter.

Für Strom wird ins weiße Sandbett ohne weiteren Schutz (bis auf Trassenwarnband) Erdkabel 5g35 verlegt, falls es da keine Beanstandungen gibt.

Nun soll aber auch Netzwerk gelegt werden, um später einen PC für Recherchezwecke und Internetradio einzubinden und ein lokales WLan im Werkstattgebäude aufzubauen. Dafür möchte ich zweimal Cat7 Erdkabel legen, einmal für Netzwerk und einmal für analoges Telefon (für Wahlgerät an Alarmanlage). Hier die Spezifikationen des Kabels (wollte keinen ebay-Link einfügen):

Erdkabel UC900 SS23 4P PE PiMF Cat.7, S/FTP 4x2xAWG23, 900MHz
aluminium-beschichteter Folienschirm der Einzelpaare (PiMF) und verzinnter Kupfergeflecht-Gesamtschirm (Bedeckung ca. 65%)
PE-Außenmantel, UV-beständig, geeignet für direkte Erdverlegung
Außen-Ø: 8,4mm
Leiter Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23)
Isolierung Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 m...
2 - Haus Elektronisch verkabeln -- Haus Elektronisch verkabeln
Meinst du in Richtung Hager Sockelleisten?

Zwar kann man mit KNX praktisch alle Bereiche abdecken, das geht aber ganz schön ins Geld. Anders rum ist das bei so ziemlich allem im Bereich Hausautomation so.

Ich würde vermutlich zu allen Rolladenkästen 5adrig zur UV legen und auch entsprechend genügend Adern zu den Schaltstellen.

SAT- und Netzwerkkabel je zu einer zentralen Stelle verlegen. Muss nicht die gleiche sein, kann aber. Dabei besser ein/zwei Cat7 mehr legen und auf normale Telefonkabel verzichten. ...








3 - Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich) -- Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich)

Zitat : Ich hätte den Splitter zum Übergabepunkt des Providers gesetzt wenn schon CAT7 liegt bis dahin.
Derzeit ist der Hausanschlußkasten (HAK) eine große Unterputzdose an der Hausaußenseite, in der das Erdkabel ankommt.
Die Unterputzdose ist den Umgebungstemperaturen ausgesetzt, was dazu führen würden, dass der Splitter sicher außerhalb der Spec betrieben wird.
Ich werde das aber noch ein mal überdenken, wenn der Vollwärmeschutz in dem Bereich ergänzt wird. Wenn alle Anschlüße der Friztbox belegt werden, wird es vielleicht auch mit Splitter eng im Schrank.
Im Moment habe ich im HAK eine Lüsterklemme für die Verbindung von starrem Erdkabel zum starren CAT7.


Zitat :
4 - Telefon und Satkabel in Leerrohre gesetzliche Pflicht? -- Telefon und Satkabel in Leerrohre gesetzliche Pflicht?
Hallo liebe Community, ich bin neu hier, weil mich einige kleine Fragen quälen, auf die ich keine Anzwort gefunden habe.

In kürze beginnt der Bau meiner kleinen Doppelhaushälfte. Die elektropläne habe ich vor einigen Tagen bekommen. Die war vom Bauträger soweit in Ordnung. Ich habe nur zusätzlich ein paar zusätzliche Steckdosen gebraucht.

Da ich in meinem Haus allerdings in 3 Räumen Netzwerkanschlüsse haben will, sollen die vom BT vorgesehenen Telefonanschlüsse nebst Kabel in Netzwerdosen und Cat7 Duplexkabel getauscht werden.

Nun meine Fragen. Was wird sowas ungefähr Aufpreis Kosten gegenüber telefonkabel und Telefondose?, Ich denke, dass ich max. 30 Meter KAbel brauche nebst 3 LAN-doseb mit 2 x RJ45 Stecker.

UND 2.

Ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Antennenkabel und Telefon- oder LAN Kabel in Leerrohre verlegt werden müssen?`

Oder muss ich das explizit vom elektriker einfordern und was kostet soetwas ungefähr Aufpreis. Denkt Ihr, dass ich mit 400 - 1000 EUR hinkomme?

Danke für die Antworten und sorry, falls es hier irgendwo schon stand ich es aber nicht gesehen habe. ...
5 - komplexe Schaltung -- komplexe Schaltung
Ok das Cat7 ist eventuell etwas zu schade dafür.

Gehen sollte auch:

"Telefonkabel" J-2Y(ST)Y 4x2x0,6

...
6 - Telefon und Internet in Nebengebäude legen -- Telefon und Internet in Nebengebäude legen
Abstand der Gebäude 3-4 Meter ! Sorry die Einheit hab ich beim Tippen vergessen. D.h. die Kabellänge bleibt selbst mit den Längen in den Gebäuden unter 100m (ca. 25m).

Die Gebäude befinden sich alle auf einem Grundstück und gehören zum gleichen Betrieb.

Mit dem Telefon gibt es so wie erwartet wohl keine größeren Probleme.
Ist es besser trotzt Leerrohr Erdkabel anstatt normalem JY(ST)Y Telefonkabel zu nutzen ?

Kann ich jetzt (bei bekanntem Abstand) mit CAT7 Kabel arbeiten ? Würde es mit CAT7 klappen, wenn ich die Schirmung nur auf einer Seite auflegen würde ?

Brauche ich, da es sich nicht um km handelt immer noch DN100 Leerrohre ? Falls ja, wo bekommt man diese her, wenn man kein Zugang zum Elektro-Großhandel hat ?


MfG
Mr_Smith ...
7 - Schalterdosen in Wand wo nicht geschlitzt werden darf? SAT-/Telefonkabel im Putz verlegen? etc. -- Schalterdosen in Wand wo nicht geschlitzt werden darf? SAT-/Telefonkabel im Putz verlegen? etc.
Hi,

wenn du aber Telefon/Antenne direkt in Putz legst, würde ich solche Leitungen verlegen, die man nach heutigem Ermessen auch in mehreren Jahren noch "aufrüsten" kann. D.h.:

- Kein Telefonkabel sondern mindestens CAT5e (dann ist auch noch Gigabit-Ethernet möglich), wenn nicht gleich CAT6/CAT7
- Antennekabel entsprechend hochwertig, sternförmig verlegt, und am besten gleich zwei an jede Dose, damit auch Twin-SAT-Receiver möglich sind. (Auch wenn jetzt KabelTV genutzt wird).

Kostet jetzt n wenig mehr, spart aber später unschöne "Frickellösungen".

Schönen Gruß
Didi...
8 - Neues Netzwerk, altes Haus -- Neues Netzwerk, altes Haus
Hallo,
ich wohne in einem dreistöckigen Haus BJ 1969. Die Kinderzimmer sind oben unterm Dach, die Wohnung ist im ersten Stock. In meinem Büro in der Wohnung hatte ich bis jetzt mehrere Rechner über Patchkabel und Switch vernetzt. Den Laptopanschluss im Wohnzimmer hatte ich mit Netzwerkdose<->Cat5 Kabel<->Netzwerkdose<->Patchkabel<->Switch realisiert. Alles lief problemlos. Um endlich ein größeres Büro zu bekommen habe ich nun noch einen Raum im Erdgeschoss angemietet. Dort sollen meine PCs, die Telefonanlage, Splitter, DSL-Modem, Router usw. hin. Bei dieser Gelegenheit will ich auch gleich das ganze Haus vernetzen, also die PCs der Kinder im Obergeschoss mit ans Netzwerk anbinden, sowie Telefonleitungen in alle Raüme im ersten und zweiten Stock legen. Ich habe mir auch schon Cat7 Kabel und Cat7 Patchfeld für ein Gigabit-Netz, sowie Cat.5e S-FTP Kabel für Isdn und analoge Telefonleitungen gekauft.

Da in diesem neuen Büroraum ein Vormieter an der Elektrik gefummelt und dann beim Auszug einfach alle Kabel abgeschnitten hatte, hat mein Vermieter einen Elektriker kommen lassen um das wieder in Ordnung zu bringen und mir für meine Rechner gleich einen Brüstungskanal mit mehreren Steckdosen setzten lassen. Der Elektriker hat mir dann erklärt, die a...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Cat7 Telefonkabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Cat7 Telefonkabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594994   Heute : 4110    Gestern : 7576    Online : 395        16.8.2026    15:02
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0150089263916