1 - Generator-BHKW -- Generator-BHKW




Ersatzteile bestellen
  Hallo erstmal,

generell haben Motoren als Generator eingesetzt natürlich nicht so nen tollen Wirkungsgrad. Dennoch müsste bei deinem mehr Energie rauskommen. Grob geschätzt, ohne Gewähr, würde ich sagen dass du bis zu 10% in elektrische Leistung umwandeln kannst. Große BHKW schaffen bis zu 40%, aber wie bei allen technischen Einrichtungen gilt: je kleiner der Aufbau, desto schlechter der Wirkungsgrad.
Ich würde mal einen kleineren Lastwiderstand wählen, aber es lässt sich schwer sagen, wie sich der Motor verhält, also einfach ein paar durchprobieren.
Du schreibst du hast eine Kupplung. Warum frage ich mich, dreht sich der E-Motor OHNE LAST so schwer an? Normalerweise langt es, den Generator von der Last zu trennen, also ihn leer laufen zu lassen.
Weitere Frage: Der Benziner sieht aus wie aus dem Modellbau, welche Drehzahl hat der(gemessen nicht Datenblatt)? Möglicherweise ist die zu hoch für den Motor.

mfg

Esko ...
2 - Frequenzabhängiger Schalter -- Frequenzabhängiger Schalter
Ich habe zu den Biogas-Hochzeiten endlos viele BHKW angeschlossen und in Betrieb genommen.

Normalwerweise sollte die Regelung des BHKW den Verbrennugnsmotor in der Drehzahl je nach Last regeln. Es gibt aber eben Motoren, die bei zu geringer Last einfach höher drehen und somit die Netzfrequenz zu sehr steigt. Das ist völlig normal, dass diese sich nach Last verändert. Nichts anderes passiert auch in unseren Kraftwerken und das war auch der Grund warum die 50,2Hz umstellung bei Solaranlagen erfolgte.


Gib mir mal ein paar Leistungs und Geräte-Daten damit man maleinen Überblick erhält. Ist es ein Drehstromgenerator? Wieiviel Leistung etc...

Der einfachste Weg wäre eine mehrstufige Zuschaltung von Lasten.
Du nimmst ein frequenzrelais oder eine kleine SPS und lässt die Last je nach Strom oder Frequenz zuschalten. Ersteres ist einfacher. Messe einfach die mindeste Last, mit der der Generator in seinem Frequenzfenster bleibt. ensprechend dimensionierst du die Last... das kann ein Heizstab sein, ein weiteres Ladegerät oder was anderes, je nach Generatortyp.

Alternativ kannst du mal schauen, was die angeschlossenen Gerät als Frequenz "aushalten". Einem Heizstab ist die Frequenz herzlich egal, das Ladegerät sollte dank schaltnetzteiltec...








3 - Elektrinisches Bauteil auf Platine für ein Vaillant mini BHKW -- Elektrinisches Bauteil auf Platine für ein Vaillant mini BHKW
Hallo,
Ich habe mich hier einmal angemeldet in der Hoffnung villeicht etwas
hilfe zu bekommen.
Mir ist heute Bei meinem BHKW von Vaillant ein elektronisches bauteil
auf einer platine verbrannt.
Grund dafür war eine überspannung im Stromnetz, verursacht durch einen
generator.
Also, ich versuche einmal ein Foto von dem teil einzustellen und
villeicht kann mir jemand sagen was es für ein teil ist/war und was es
macht.
evtl sogar wo ich ersatz bekomme.
Die Platine nennt sich MOMO en von Vaillant und ist für die
Motorsteuerung des BHKWs zuständig.
Ich hoffe meine Frage ist nicht zu Exotisch.
Vielen Dank

Hochgeladene Datei (1136082) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei (2243501) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei (1793305) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
4 - Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung -- Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung
Das ganze beschränkt sich auf eine Unterverteilung und greife in den Vorzählerbereich nicht ein.

Versehe das mit der Synchronisation nicht ganz.

Selbst wenn das Netz wiederkehren sollte wären der Generator läuft, ist die UV in dem Moment ja vom Netz getrennt und auf den Generator geschaltet.
Der Generator kommt nie in Verbindung mit dem Netz, falls doch habe ich es wohl nicht besser verdient als das der Generator abrennt

Ich möchte keinen Strom einspeisen oder ein BHKW bauen, es soll lediglich zum Netzersatz dienen.

Es geht vor allem darum wie sich der Synchrongenerator bei niedriger Drehzahl verhält, klar die Frequenz geht runter aber was macht die elektronische Reglung bei Leerlaufdrehzahl des Dieselmotors? ...
5 - Messen Steuerung Blockheizkraftwerk -- Messen Steuerung Blockheizkraftwerk
Hallo zusammen,

ich plane gerade ein Blockheizkraftwerk im Eigenbau.
Als Steuerung werde ich ein Siemens LOGO! SPS nehmen, je nachdem welches Modell ich günstig bekommen kann.
Nun zu meinem Problem:
Das BHKW soll 12V Strom generieren, knapp 45A und diesen in Solarbatterien speichern.
Da ich zum Takten (Öldruckschalter, Spannung vom Generator, Batteriespannung usw.) genaue Spannungsangaben benötige habe ich folgendes Problem:
Um gewisse Sequenzen zu Takten, muss die Steuerung wissen, dass auf Kabel eins Spannung anliegt (hier durch den Generator erzeugt). Gleichzeitig ist aber auch Spannung durch die zu ladende Batterie auf der selben Leitung. Da die Steuerung nicht Unterscheiden kann was von der Batterie kommt und was vom Generator frage ich mal munter in die Runde, ob es einen "Rückflussverhinderer" bei Strom gibt. Ich kann grad nur an eine Diode oder einen Brückengleichrichter denken, die nehmen mir aber Leistung und Spannung weg.

Kann mir da jemand helfen?! Die Schaltung ist schon per LOGO! Comfort erstellt.

Vielen Dank! ...
6 - Wie aus 60-90°C warmen Wasser 100-200 W elek. Energie gewinnen? -- Wie aus 60-90°C warmen Wasser 100-200 W elek. Energie gewinnen?

Zitat : ...gibt es auch als Generator, nicht gerade billig aber immerhin in der Größenordnung 1kW

Jo, als BHKW... Ne....die Lösung gefällt mir irgendwie nicht. Schon wegen des Preises und der beweglichen Teile. Bewegliche Teile bedeuten immer Verschleiß. Dann doch lieber Peltierelemente...

Mal ne Frage zu den Pelztieren....

Wie ist das mit den Wirkungsgrad zu sehen? Gibt es da Erfahrungswerte?

Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich betreibe ein 100W-Modul unter Volllast, und bekomme bei beispielsweisen 50% Wirkungsgrad ne Wärme/Kühlleistung von 50W..... Lässt sie die Schlussfolgerung auch umkehren? Sprich, bei 100W Wärme/Kühlenergie = 50W elekt. Energie???

MFG Andy ...
7 - Handy laden mit Feuer -- Handy laden mit Feuer
Guten Morgen! Sehe ich das richtig, hier will jemand den Seebeck-Effekt mit seinem Sub-1%-Wirkungsgrad in der Wildnis nutzen? Hab ich gestern gut gelacht.

Wie wäre es mit einem Mikro Nano-BHKW? Man nehme ein Modelbaubenziner und treibe damit einen Dynamo/Generator an. Spannungskonstanthalte- und Schutzschaltung dazu - fertig. Benzin gibt es überall. Oder man nimmt eine Mini-Turbine/Gasturbine bzw. baut seinen Benziner auf Campinggas um. (Wenn das Benzin/Gas in die Luft fliegt bin ich hoffentlich weit, weit, weit .... weg.)

Ob das bei einer Nutzungszeit von max. 5% im Jahr irgendwie wirtschaftlich oder ökologisch sein kann, darf der Fragesteller ausrechnen. (Ich würde auch was auf NiMH/Li-Ion-Basis verwenden. Ersteres als Eigenbau, letzteres als Kauflösung.)

Tante Edith sagt:
Selbst ein Stirlingmotor + Generator schlägt den Herrn Seebeck um Größenordnungen. Sind halt wieder bewegte Teile und Gewicht im Spiel.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Mai 2013  9:18 ]...
8 - Niederspannungsanschlussverordnung - NAV was darf man an seinem E-Energieanschluss wirklich -- Niederspannungsanschlussverordnung - NAV was darf man an seinem E-Energieanschluss wirklich

Zitat : Ein kleiner Ausblick zu Seite auf die Wirkungsweise und Konstruktion des Energiezähler zeigt doch deutlich, dass man z.B. mit Rückspeisungen rechnet - System Rückstrom am Energiezähler.
Kein normaler Zähler zählt Verbrauch und Rückspeisung im Gegenteil die Zähler haben eine Rücklaufsperre.
Es gibt deshalb ja Verbrauchs und Rückspeisezähler!
BHKW und andere Energieerzeuger sind grundsätzlich wenn sie netzparallel arbeiten Netzgeführt!

Netzrückwirkungen sind zum Bleistift unsymmetrische Belastung der Phasen. Dadurch kommt es zu Netzüberbelastung, oder zB Gleichrichterschaltungen, Phasenan und abschnittsschaltungen, Transienten, Unterspannungen oder Überspannungen, (Hervorgerufen zb wenn ein 50 kW Motor direkt am Netz anläuft dann wird es
finster, oder ein Generator zum Bleistift mit zu hoher Spannung einspeist. Ganz besonders Lustig wird es wenn der Generator nicht Netzsyncron läuft.
Zum Punkt Netzeinspeisung gibt die TAB und einschläg...
9 - Kleines BHKW dämmen - womit? -- Kleines BHKW dämmen - womit?
Hi!
Ich baue mir gerade ein kleines BHKW (kleiner Viertakter mit 2,4kW) für den Außeneinsatz unter erleichterten Bedingungen.
Der Motor bekommt noch einen Abgaswärmetauscher als Zusatzschalldämpfer spendiert, unter anderem um die Abgase auf eine Temperatur herunterkühlen zu können, bei der ein Gartenschlach zum Abführen reicht.
Damit wären die Abgase schon mal vom Ort des Geschehens wegbewegt, allerdings macht so ein luftgekühlter Motor doch ziemlich viel Krach.
Den Gedenke ich mit einer Holzkiste um das Aggregat herum zu reduzieren.
Wie das im Detail aussieht (Kühlluftzufuhr ständig/ Notkühlsystem/ Wassermantel) zeigt sich noch.
Den Platz zwischen dem Motor und dem Generator will ich für die Elektronik und den Wärmetauscher nutzen.
Die Kiste will ich noch akustisch Dämmen.
Daraus dürfte auch eine Wärmedämmung resultieren, die nicht gerade unerwünscht ist.
Nur stellt sich die Frage, was ich als Dämmaterial nehme.
Da am Krümmer doch relativ hohe Temperaturen zu erwarten sind, soll zumindest in diesem Bereich etwas nicht brennbares zum Einsatz kommen, ich hatte da an Mineralwolle gedacht.
Allerdings fragt sich, wie viel das Zeug dann beim Hantieren in der Kiste (Wartung...) aushält.
Das gelbe Standardzeugs dürfte relativ schnell eklig...
10 - vernünftige Ersatzeinspeisung -- vernünftige Ersatzeinspeisung
Hallo Meister Lampe

Das kannst Du bei jeder handelsüblichen Notstromversorgung sehen.

aus Steuerrechtlichen Gründen ist das nicht unkritisch einen Generator zu mehr als zur Notversorgung zu betreiben. Die genaueren Regeln sind üblicherweise den Sonderregeln für BHKW beigefügt.

Gruß
TF ...
11 - BHKW Frequenzsynchronisation / abschaltung bei Netzausfall -- BHKW Frequenzsynchronisation / abschaltung bei Netzausfall

Zitat :
Herrminator hat am 24 Apr 2008 23:35 geschrieben :
Wenn ich das richtig verstanden habe dann wir beim Einschalten die Frequenz des 20kV Netzes gemessen, das BHKW fährt seine Frequenz auf den gleichen Wert hoch.

Nein, es wird auf die netzübliche Frequenz hochgefahren und der Phasenwinkel angepasst.


Zitat :
Nur was passiert jetzt wenn das Netz ausfällt ?
Merkt das BHKW wenn das Netz ausfällt ? (Wenn ja wie ?)

Es macht weiter wie bisher, solange bis ihm die Puste ausgeht...

12 - ASM als Generator im BHKW -- ASM als Generator im BHKW
Hallo Bella53,

die Ergebnisse sind seltsam seltsam... Lösungen habe ich keine aber folgende Fragen kamen u. a. beim Lesen auf:
Zunächst würde ich die Messung in Frage stellen. z. Bsp.: welches Messprinzip verwendet das Metrahit?, wie sieht es aus, wenn man einen Dreileiterleistungsmesser verwendet (eventuell auch die einzelnen Strangleistungen messen)?, wird das eingespeiste Netz eventuell nahe der Einspeisestelle sehr unsymmetrisch belastet (vielleicht weil im Nachbarlabor ein großer einphasiger Verbraucher untersucht wird)?, was macht der Generator wenn man ihn mit einem Synchronmotor mit 3000 1/min antreibt? gibt es irgendwelche Kompensationsanlagen oder sonstige Cs im Netz? sind die elekt. Kennwerte des Generators noch symmetrisch? ist Motor und Generator eigentlich schlupffrei gekoppelt (mechanischer Schlupf hätte hier natürlich genau den gegenteiligen Effekt)?

Viel Erfolg
Dreheisen

PS: BHKW bedeutet, daß man auch die anfallende thermische Energie bestmöglich nutzt. Wie macht Ihr das beim Hondamotor der doch vermutlich luftgekühlt ist?
...
13 - Elektrizitätsverbrauch von Aggregaten auf einer Kläranlage -- Elektrizitätsverbrauch von Aggregaten auf einer Kläranlage
Moin,

so, neuer Tag, neues Glück, meine Freizeit ist gerade angebrochen. Ich hab aber keinen Bock, das jetzt noch mal alles einzuhacken, deshalb nun in Etappen.

Wozu ist das Wissen über den tatsächlichen Verbrauch erforderlich? Meine Kristallkugel sagt mir, daß Du möglicherweise draufrumdenkst, ein BHKW oder einen Gasmotor mit Generator zu installieren, die Anlage mit Faulgasen zu betreiben und so von Deinem bisherigen Energieversorger unabhängig zu werden?

Gruß

TAB ...
14 - BHKW-Steuerung mit C-Control? -- BHKW-Steuerung mit C-Control?


Zitat : Es könnte ja sein, daß der Motor keine Leistung bringt und der Generator zum Motor wird. Auch daß muß Deine Steuerung erkennen, sonst hast Du schnell mal eine große Stromrechnung. Mit dem Strom alleine wird das nicht gehen.

Zur Erkennung ob der Motor angesprungen ist kannst auch den D+ der Lichtmaschine verwenden, vielleicht noch etwas zeitverzögert, je nach dem wie schnell die Maschine anspringt. Wenn der Motor anspringt, steigt die Drehzahl und die Lichtmaschine kommt auf Spannung. Dann kann der Starter ausgeschalten werden. Außerdem kannst vom W Anschluß eine drehzahlabhängige Frequenz abnehmen, für die Regelung der Drehzahl vor dem Parallelschalten.



Also, wenn der fall eintritt das der generator zum motor wird, sollte die steuerung das ja an der drehzahl erkennen. zusätzlich sollte das signal "motor läuft" fehlen.
D+ ist keine sichere Methode um zu erkennen, ob der motor wirklich läuft. geht beim karo-einfach diesel nur per abgasgegendruck oder akustisch....
15 - Blockheizkraftwerk - einige Elektrohürden -- Blockheizkraftwerk - einige Elektrohürden

Hallo,

wie ich sehe, ist das Thema Blockheizkraftwerk nicht unbekannt. Wir haben ein Haus gekauft, welches derzeit nicht erschlossen ist also keine Stromleitungen verlegt sind, weil es früher von einem eigenen Kraftwerk versorgt wurde. Nun möchten wir ein BHKW bauen, um unabhängig von den Stromlieferanten zu sein und um auch die ganze Prozedur der Anschlussverlegung erstmal zu umgehen.

Als Motor kommt ein MB OM601 (bekannt aus z.B. 190D) zum Einsatz. Wird dann mit Rapsöl gefahren. Kühlung wird über einen Wärmespeicher der Heizanlage realisiert.

Nun fehlt uns aber noch der elektrische Durchblick. Von einem Bekannten haben wir zum experimentieren günstig einen 20kVa Generator abgekauft. Nur haben wir da ein kleines Problemschen, siehe hier:

https://forum.electronicwerkstatt.d.....93563

Und noch eine weitere Zusatzfrage:
Kann man USVs zum speichern von Strom benutzen, also für den Abend, wenn wir mal das BHKW runterfahren? Oder werden die Batterien zu strak belastet, wenn wir sie täglich be- und entladen?

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bhkw Generator Kupplung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bhkw Generator Kupplung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594636   Heute : 3752    Gestern : 7576    Online : 464        16.8.2026    13:35
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0211119651794