Hallo,

hab einen Stiebel Eltron Warmwasserspeicher vom Typ SHZ 80 LCD, WW-Speicher lädt sich üblicherweise automatisch mit 2kw im Nachttarif auf, bei Bedarf kann auch jederzeit auch eine Schnellaufladung mit 6kw über die Schnellheiztaste erfolgen.

Vor kurzem erschien die "cA" Verkalkungsanzeige im Display, 2 Tage später erschien dann noch ein blinkendes Symbol in Form eines Schraubenschlüssel.

Wenn ich jetzt Warmwasser haben will, muss ich den WW-Speicher einmal vom Strom trennen, in dem ich kurz den 3-poligen LSS umlege, danach muss ich die Schnellheiztaste drücken und er fängt problemlos an das Wasser zu erwärmen, zwischen 22-6 Uhr morgens funktioniert das leider nicht, weil dann direkt wieder dieses Schraubenschlüsselsymbol anfängt zu blinken.

Nach einem Anruf bei der Stiebel Eltron Kundendienst-Hotline und kurzer Beschr...
2 - Isolationsmessgerät -- Isolationsmessgerät
Die angegebenen Meßspannungen sind für Isolationsmessungen nach VDE die richtigen.

Was jedoch aus der Beschreibung nicht hervorgeht, ist, ob das Gerät auch in der Lage ist, Überschläge festzustellen.

Das ist zwar AFAIK zur Isolationsmessung nicht unbedingt vorgeschieben, aber IMHO sollte solches auch gemessen werden können (-> kurzzeitiger Zusammenbruch der Meßspannung, eine entsprechende Detektionsschaltung ist relativ einfach und sollte IMHO schon vorhanden sein) ...








3 - FI (RCD) Installation -- FI (RCD) Installation
Hallo sam2,

erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.

Um es genau zu nehmen habe ich bis jetzt noch eine gemeinsame PEN-Schiene in meiner UV.
Diese werde ich erst mal "auflösen" und (gemäß Deiner Beschreibung) als PE bzw. N-Schiene neu auflegen um den FI installieren zu können.

Ohne Deine Ausführungen hätte ich wohl versucht den FI eingangsseitig doppelt zu belegen. Von daher schon mal an dieser Stelle ein fettes DANKE für den genauen Verdrahtungspan.

Die Einspeisung erfolgt, so wie es sein sollte, über 10mm² (Cu).

Wie oben schon erwähnt habe ich zwar mal eine entsprechende Ausbildung genossen aber nie wirklich den Beruf auch ausgeübt - zu dem ist das ganze auch schon einige Jahre her. Leider ist der Mensch ja auch vergesslich. Alles was nicht ständig an Wissen benötigt wir verflüchtigt sich mit der Zeit...
Von daher würde ich Dich bitten die zwingend erforderlichen Messungen kurz aufzulisten!
Spezielle Messtechnik (Isolationsmeßgerät usw.), mal abgesehen vom Standartequipment wie z.B. einem Multimeter, habe ich nämlich leider nicht vor Ort und auch keinen direkten Zugriff darauf. Wenn ich also z.B. eine Isolationsmessung durchführen müsste währe ich wohl aufges...
4 - FI Schutzschalter löst nicht aus -- FI Schutzschalter löst nicht aus
Hallo bille,

was hat der neue Test (mit erhöhtem Fehlerstrom) nun ergeben?


Nach Deiner Beschreibung würde auch ich zuerst an einen Verdrahtungsfehler denken (PE-Unterbruch oder N-PE-Vertauschung).
Bei der Geräte-Anzeige "FI" (z.B. Vertauschung) statt "PE" (z.B. Unterbruch) könnte es sich aber auch um einen N-PE-Schluß handeln!!!
Da wäre also eine Isolationsmessung fällig (warum wurde die nicht schon wie vorgeschrieben nach der Verlegung durchgeführt???).

Achtung:
Es gibt auch FI-Schalter mit definierter Netz- und Last-Seite.

Als nächstes wäre tatsächlich an einen defekten (oder falsch gelabelten!) FI zu denken. Allerdings ist das schon deutlich weniger wahrscheinlich.

Dann könnte man noch über so exotische Sachen wie einen in die Sättigung magnetisierten Summenstromwandler sinnieren. Aber wie soll das bei dieser Anordnung passieren?


Also, halte uns auf dem Laufenden.
Danke!

neugieriger Gruß,
sam2
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Beschreibung Isolationsmessung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Beschreibung Isolationsmessung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567799   Heute : 139    Gestern : 5359    Online : 355        13.8.2026    0:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0646388530731