| 1 - Keine Autom. Nachtaufladung -- Stiebel Eltron SHZ 80 LCD | |||
| |||
| 2 - Isolationsmessgerät -- Isolationsmessgerät | |||
| Die angegebenen Meßspannungen sind für Isolationsmessungen nach VDE die richtigen.
Was jedoch aus der Beschreibung nicht hervorgeht, ist, ob das Gerät auch in der Lage ist, Überschläge festzustellen. Das ist zwar AFAIK zur Isolationsmessung nicht unbedingt vorgeschieben, aber IMHO sollte solches auch gemessen werden können (-> kurzzeitiger Zusammenbruch der Meßspannung, eine entsprechende Detektionsschaltung ist relativ einfach und sollte IMHO schon vorhanden sein) ... | |||
3 - FI (RCD) Installation -- FI (RCD) Installation | |||
| Hallo sam2,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Um es genau zu nehmen habe ich bis jetzt noch eine gemeinsame PEN-Schiene in meiner UV. Diese werde ich erst mal "auflösen" und (gemäß Deiner Beschreibung) als PE bzw. N-Schiene neu auflegen um den FI installieren zu können. Ohne Deine Ausführungen hätte ich wohl versucht den FI eingangsseitig doppelt zu belegen. Von daher schon mal an dieser Stelle ein fettes DANKE für den genauen Verdrahtungspan. Die Einspeisung erfolgt, so wie es sein sollte, über 10mm² (Cu). Wie oben schon erwähnt habe ich zwar mal eine entsprechende Ausbildung genossen aber nie wirklich den Beruf auch ausgeübt - zu dem ist das ganze auch schon einige Jahre her. Leider ist der Mensch ja auch vergesslich. Alles was nicht ständig an Wissen benötigt wir verflüchtigt sich mit der Zeit...
Von daher würde ich Dich bitten die zwingend erforderlichen Messungen kurz aufzulisten! Spezielle Messtechnik (Isolationsmeßgerät usw.), mal abgesehen vom Standartequipment wie z.B. einem Multimeter, habe ich nämlich leider nicht vor Ort und auch keinen direkten Zugriff darauf. Wenn ich also z.B. eine Isolationsmessung durchführen müsste währe ich wohl aufges... | |||
| 4 - FI Schutzschalter löst nicht aus -- FI Schutzschalter löst nicht aus | |||
| Hallo bille,
was hat der neue Test (mit erhöhtem Fehlerstrom) nun ergeben? Nach Deiner Beschreibung würde auch ich zuerst an einen Verdrahtungsfehler denken (PE-Unterbruch oder N-PE-Vertauschung). Bei der Geräte-Anzeige "FI" (z.B. Vertauschung) statt "PE" (z.B. Unterbruch) könnte es sich aber auch um einen N-PE-Schluß handeln!!!
Da wäre also eine Isolationsmessung fällig (warum wurde die nicht schon wie vorgeschrieben nach der Verlegung durchgeführt???).
Achtung: Es gibt auch FI-Schalter mit definierter Netz- und Last-Seite. Als nächstes wäre tatsächlich an einen defekten (oder falsch gelabelten!) FI zu denken. Allerdings ist das schon deutlich weniger wahrscheinlich. Dann könnte man noch über so exotische Sachen wie einen in die Sättigung magnetisierten Summenstromwandler sinnieren. Aber wie soll das bei dieser Anordnung passieren?
Also, halte uns auf dem Laufenden. Danke! neugieriger Gruß,
sam2 ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |