Gefunden für berechnung motorschutzschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW -- 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW | |||
| |||
| 2 - Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung -- Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung | |||
| Den Schutz im Fehlerfall (ÜBERLASTUNG ODER KURZSCHLUSS)übernimmt die vorgeschaltete Sicherung bzw bei eigensicheren Motorschutzschalter dieser.
Gruß Bernd Edit: Für die Berechnung ist einzig und allein das Leitermaterial, die Länge,der Querschnitt und der Kurzschlussstrom der fließen können muss notwendig. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2010 19:01 ]... | |||
3 - Leitungsdimensionierung -- Leitungsdimensionierung | |||
Hallo zusammen, jetzt habe ich noch eine Frage. Berechnung des Spannungsfalls In der Regel erfogt die Berechnung mit dem Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung. In diesem Beispiel würde das 16A bedeuten. Die Rechnung geht hier nur bei der Berechnung nach Nennstrom der Leuchten auf. Gibt es hier ausnahmen? Ansonsten müßte die Leitung z.b. mit einem Motorschutzschalter (PKZM) abgesichert werden. Einstellen auf den Nennstrom der Leuchten. Der Anlaufstrom wird abgefangen. mfg sps, [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jun 2005 20:49 ]... | |||
| 4 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Okay, wenn die Leitung nur mit 35A abgesichert ist, dann sind weitere Sicherungen natürlich überflüssig und du kannste die FI direkt anschließen. Bist bei 3x35A aber auch auf 24kVA limitiert, was die maximale verfügbare Leistung in der Werkstatt betrifft. Bei 'nem Leistungsfaktor von 0,8 (sind ja nahezu alles Motoren) macht das ca. 20kW.
Bei der Vorsicherung könnte man sogar weiter auf einen FI reduzieren, nur dann ist halt komplett dunkel wenn der anspricht => keine gute Idee. Schlüsseltaster: Nö, ich meinte ein Schloss, was in der gedrehten Funktion nicht einrastet sondern zurückspringt. Der Kontakt wird also nur kurz für die Dauer der Betätigung geschlossen. Wobei man einen solchen Taster in der Abbildung als Ausschalter benuzen könnte. Muss dann aber die Möglichkeit haben, ihn als Öffner zu betreiben. Oder man verzichtet auf die Selbsthaltung (und damit die integrierte Abschaltugn bei Ausfall der Versorgungsleitung) und nimmt einen rasenden Schaler, der direkt das Schütz steuert. Motorschutzschalter im Verteiler: Dann kannste die Maschinen ja gleich fest anschließen. Aber bite mit geeignetem Material - 'n Stück H07RN-F, welches dann in einer Dose (mit Kabelverschraubung als Zugnetlastung) auf das NYM übergeht. Z.B. Herdanschlussdose in minde... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |