1 - Gerät pumpt ständig -- Waschmaschine   AEG    L86850




Ersatzteile bestellen
  Das NTC-Thermostat kannst Du in Ruhe lassen.
Heizwiderstand messen, Gerät vom Netz trennen, Flachsteckhülsen von den Kontakten der Heizung abziehen, mit Multimeter im kleinen Ω-Bereich (oder Auto-Range) an den beiden äußeren Kontakten des Heizelementes messen. ca. 20-30Ω wären ok.
Isolationswiderstand messen (eher schätzen), Multimeter auf höchsten MΩ-Bereich und die äußeren Kontakte am Heizelement jeweils gegen den mittleren Anschluss (PE) messen. Die Kontakte beim Messen nicht berühren, um das Ergebnis nicht durch Deinen Körperwiderstand zu verfälschen. Sollte das Ergebnis nicht "OL" ,oder "1" lauten, liegt schon mal ein Erd-, Masse-, PE-Schluss (wie Du es auch nennen möchtest) vor.
Bei Ergebnissen im MΩ- Bereich löst der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) noch nicht aus, aber die die Elektronik kann bereits erheblich gestört werden.

Edit: Falls Dich der NTC interessiert, der sollte bei 25°C ca. 5 kΩ (oder mehr) aufweisen und bei steigender Temperatur muss der Wert absinken.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2021 21:08 ]...
2 - FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen.. -- FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen..
Hallo liebes Forum,

erstmal über mich:
Ich bin Softwaretechniker, also ein "Zwitter" aus Informatiker und Elektronikingenieur. Ebenso habe ich eine Ausbildung zum Gesellen als Energieelektroniker absolviert. Dies war aber alles schon recht lange her..


Ich bin gerade dabei meine Hauselektrik zu sanieren. Wegen Sicherheitsbedenken (Kinder) habe ich dabei auch an einen FI - Schutzschalter (BCD) eingeplant. Aufgrund des beschränkten Platzes im Verteiler sollte es ein Sammel-FI werden.

Heute geschah die Umrüstung, leider ohne Erfolg: Der FI Schutzschalter fliegt zwar nach Reindrehen der Hauptsicherungen nicht, auch der Testknopf tut, jedoch wenn ich einen Stromkreis zuschalte fliegt er sofort. Dies passiert bei fast jedem Stromkreis außer bei einem.

Erstmal ein paar Eckdaten zur Situation:

FI Schutzschalter von SCHUPA / GEWISS, 4 phasig, 63 Ampere Belastung, Fehlerstrom: 30mA
Reihen - Altbau aus Ende der 70er Jahre
Licht und Steckdosen sind nicht getrennt abgesichert.
Leitungen größtenteils Stegleitungen ab Raumverteilerdose, Isolation teilweise recht spröde, ein Knick bricht die Isolation auf.
Haus hatte bereits div. Wasserschäden, die aber seit über 2 Jahren durchgetrocknet sind.
Verteileranschluss:...








3 - RCD und LS Leitungszuführung von oben oder von unten ist egal? -- RCD und LS Leitungszuführung von oben oder von unten ist egal?
Es gibt von Doepke FI,s da ist es je nach Typ unterschiedlich.

Bei einem Typ ist es gleich, beim anderen genau vorgegeben.

Also immer in die Bedienungsanleitung sehen.


Betriebs- und Montageanleitung für Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe DFS 4B NK / DFS 4B NK V500 / DFS 4B NK V500 F60


Zitat : Elektrischer Anschluss: Alle aktiven Leiter, Außenleiter (L1, L2, L3 und den Neutralleiter MP/N) durch den Schalter führen. Dabei ist die Energieflussrichtung zu beachten, d.h., die Einspeiseklemmen sind 1, 3, 5, 7, die Verbraucheranlagenseite ist 2, 4, 6, 8.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mär 2010 16:49 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mär 2010 16:49 ]...
4 - Kein Stromschlag durch FI ? -- Kein Stromschlag durch FI ?
Grundsätzlich ist ein Fi-Schutzschalter nur ein Summenstromzähler , d.h. er vergleicht Ausgehenden mit zurückkommendem Strom und schaltet bei Erreichen des Fehlerstromes (steht auf FI aussen drauf) ab.
Ganz sicher ist dies auch nicht , stell Dir mal vor bei meinem Kollegen hat es in unserer Schaltschrankabteilung vor der Prüftafel mit dem kompletten Anschluss über FI so komisch mit dem Verteilerschrank umgehauen , dass er im Isolierten Schutzbereich zu liegen , leider unter dem Schrank , kam und es nur den PE Leiter von der Klemme abgerissen hatte - also Schrank war nicht vollständig mit seinen Stromschienen abgeschaltet , sondern die Phasen und N Leiter waren noch dran , genauso wie mein Kollege mit einer blanken Prüfklemme auf einem N-Niveau und mit einer Hand ungeschickt auf einem Aussenleiter - und das mehrere Minuten lang ,ehe ich die Prüftafel abgeschaltet habe - war zufällig in die Firma gekommen und sah das Unglück - was war passiert : Isolierfläche hat Fehlerstrom verhindert , und es kam kein ausreichend grosser Abschaltstrom für die LS-Schalter (Prüftafel) zusammen , also hat der Kollege mit seinem Körper den Nulleiter gestellt , dem FI war es - wie gesagt und erklärt - egal !
Auch ist das nur eine rechteckige Box - inwieweit die immer zuverlässig ausschaltet (?...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anschluss Fehlerstrom Schutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anschluss Fehlerstrom Schutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568016   Heute : 357    Gestern : 5359    Online : 331        13.8.2026    2:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0412580966949