1 - Schmelzsicherung und Softstarter -- Schmelzsicherung und Softstarter




Ersatzteile bestellen
  Hallo
Ich habe eine Maschine (eine Walze mit Schwungscheibe), eingebaut ist ein

11kW Motor 400/690V
Softstarter SMC-3 bis 18,5kW (von 12,3 bis 37Amp.)

Es ist alles neu gemacht worden.(Zuleitung,Steuerung, Motor)
Vorher war ein schwächerer Motor mit 7,5kW eingebaut.

Hier sieht man den Schaltplan:
es ist der "Isolation Contactor Configuration"

Schaltplan

Der Softstarter ist wie folgt eingestellt:

Kickstart:0,5sec (450%)
Anlaufstrom max: 350%
Der Motor ist nach max.10sec auf Soll-Drehzahl.

Der Softstarter ist mit 35A Neozed abgesichert.

Jetzt kommt es trotzdem vor das sporadisch beim Anlauf, oder sogar schon einmal während der Arbeit ( nimmt bei Lastspitzen höchstens 20A auf)die Sicherung auslöst.
Tauscht man die Sicherung aus, kann man sofort wieder anfahren.

Das ganze hat mir stark nach einem Kurzschluss ausgesehen, daher habe ich
sämtliche Anschlüsse,Stecker, Kabel usw. kontrolliert, alles bestens.

Ich habe jetzt stärker eingesichert (50A), und seit 2 Wochen keinen Fehler mehr.

Jetzt h...
2 - 11kW Drehstrommotor - Absicherung -- 11kW Drehstrommotor - Absicherung
...11kW Stern Dreieck Anlauf müsste noch mit gL16A gehen das Hauptproblem wird der Anlaufstrom sein ...








3 - Spannungseinbruch bei großer Last -- Spannungseinbruch bei großer Last
Hallo, folgende Situation ist gegeben, ein großes Gelände mit Haupthaus und Außenanlage, in dieser Außenanlage befindet sich ca. 150m vom Haupthaus entfernt ein unterirdischer Versorgungsbunker in diesem wiederum befindet sich ein ca. 50m tiefer Brunnenschacht, in welchem eine 11KW Pumpe montiert ist. Die Pumpe wir über eine Steuerung betrieben, in Abhängigkeit von der entnommen Wassermenge schaltet die Pumpe ein und aus, im Durchschnitt ergibt sich ca. ein Viertelstundentakt. Das Problem wenn die Pumpe einschaltet, ist der Anlaufstrom so groß das es auf dem ganzen Gelände einen Spannungseinbruch gibt, soll heißen das Licht flackert kurz. Die Netzsrucktur ist wie folgt Gemeinsamer HA-Raum für Haus und Schächte, hinter dem HA-Kasten erfolgt die Aufteilung eine Leitung geht zum Schaltschrank Haupthaus, eine Leitung geht in den Schacht. Von der Pumpe im Brunnenschacht geht ein 5 Adriges Kabel bis in die UV-Schacht.

Ich weiß nicht ob es an der Hitze hier liegt, aber mir will keine einfache, effektive Maßnahme einfallen wie ich dem Spannungseinbruch in den Griff bekommen kann. Ich bitte euch bei allen Überlegungen zu Berücksichtigen, das eine Demontage der Pumpe unmöglich ist und möchte mich schon jetzt für eure Mithilfe bedanken.

Gruß
Crawlerz

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anlaufstrom 11kw Gebl�se eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anlaufstrom 11kw


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192472138   Heute : 4066    Gestern : 5744    Online : 731        2.8.2026    18:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.010941028595