Gefunden für aeg elfamatic sensor - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will -- Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will | |||
| |||
| 2 - Nachtspeicher Aufladesteuerung AEG Elfamatic uC 2100 von AEG -- Nachtspeicher Aufladesteuerung AEG Elfamatic uC 2100 von AEG | |||
| Hallo,
ich bräuchte eine Erklärung zur Einstellung einer Nachtspeicher Aufladesteuerung AEG Elfamatic uC 2100 von AEG. Die Bedienungsanleitung liegt mir vor allerdings ist ein Punkt bzgl. nachladen am Tag für mich nicht ganz klar. Ziel ist die Aufladung am Tag vollständig zu unterdrücken. Dafür gibts ja die Gruppe Tagkennlinie mit dem E1S (E1-Sprung) auf ja oder nein und bei ja mit dem Zusatzpunkt TS (Tag-Sprung). Ich möchte wissen ob bei E1S auf ja oder nein die Tagladung vollständig aus ist oder dies nur mittels nein und dem herabsenken der Temperaturschwelle auf den niedrigsten Wert bei TS möglich ist. D.h. welche der 3 Möglichkeiten führt zur vollständigen Unterdrückung der Tagnachladung? 1. E1S auf nein 2. E1S auf ja und TS auf nein 3. E1S auf ja und TS auf -30°C Vielen Dank! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Auszug aus der Anleitung hab ich beigefügt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Garfield78 am 30 Aug 2021 16:49 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Garfield78 am 30 Aug 2021 16:49 ]... | |||
3 - Elfamatic μc 2000 - Frage zur Uhrzeit -- Elfamatic μc 2000 - Frage zur Uhrzeit | |||
| Hallo erst einmal,
ich bin neu hier, wenn mein Beitrag also im falschen Unterforum gelandet ist, möchte ich mich direkt dafür entschuldigen. So jetzt zur Frage selbst: In meiner Wohnung wird mit älteren Nachtspeicheröffen geheizt. Das ganze wird über eine Elfamatic μc 2000 gesteuert. Da sich hinter dem Sicherungskasten meiner Wohnung ein Hohlraum befindet, hat die Nachtspeichersteuerung bzw. ihre Schütze die Angewohnheit Nachts relativ laut zu brummen. Als ich in die Wohnung eingezogen bin, hat mir der Elektriker damals gesagt, dass ich im Sommer die Sicherung für die Steuerung der Nachtspeicheröffen ausschalten könnte. Gesagt, getan. Seit mehreren Wochen habe ich die Sicherung wieder drin und seit gestern Abend wollte ich jetzt auch wieder heitzen (also auch die Sicherungen für die einzelnen Zimmer sind wieder an). Jetzt habe ich gestern Abend gemerkt, dass die Heitzung schon gegen 19:00 Uhr warm wurde, d.h. es wurde bereits geladen. Das wäre ja aber im teuren Hochtarif. Eigentlich sollten die Öfen zwischen 21:00 - 6:00 Uhr laden. Kann es sein, dass die Uhr der Elfamatic μc 2000 durch das Deaktivieren über die Sicherung im Sommer jetzt quasi eine "falsche" Uhrzeit hat und die Uhrzeit quasi "geshiftet"... | |||
| 4 - Nachtspeicher heizen nicht -- Nachtspeicher heizen nicht | |||
| Hallo lieber Forum,
Habe Zuhause 2x Aeg nachtspeicherofen, Ich versuche seit 3 tage die Wohnung zu heizen ,leider ohne erfolg Am Kasten ist ein ladeschutz und ein Gruppensteuerung elfamatic g2000. Der elfamatic leuchtete nicht mehr, dann dachte ich mir das es defekt wäre, diese wurde ersetzt durch ein gleichen, ausgebaut hab ich ihn von Obergeschoss. Die Ofen bleiben trotz funktionsfähiges Gruppensteuerung aus. Überall geht Strom durch die Sicherungen,nur die Ofen bekommen kein Strom, Ich denke die werden erst nur nachts Strom bekommen. Was könnte es sein? Bedanke mich im voraus ... | |||
| 5 - Nachtspeicher: läd auf Stufe 3 heiß auf; bleibt auf Stufe 1 oder 2 kalt -- Nachtspeicher: läd auf Stufe 3 heiß auf; bleibt auf Stufe 1 oder 2 kalt | |||
| In einer Wohnung mit AEG-Nachtspeichergeräten und elfamatic-Steuerung ist ein defekter 5 kw Nachtspeicher-Heizkörper ausgetauscht worden. Das neue 6 kw-Olsberg-Gerät heizte einen Winter zufriedenstellend. Nun läd er auf Stufe 1 oder Stufe 2 gar nicht - der Heizkörper ist absolut kalt. Auf Stufe 3 läd er so stark, dass es schon nach kurzer Zeit zu heiß ist. Der Aufladeregler wurde ergebnislos ausgetauscht. Zwei Elektriker haben den Nachtspeicher durchgemessen und geprüft - ohne Ergenis. Das Gerät sei in Ordnung, der Fehler unerklärlich. Natürlich ist die Zeitschaltuhr richtig eingestellt, die Sicherung ist drin. Alle weiteren Geräte in der Wohnung funktionieren einwandfrei. Bitte helft mir schnell, denn wir haben bereits Winter. Den Nachtspeicher gegen einen anderen zu ersetzen ist aus 3 Gründen nicht so gut a) angeblich lt. Elektriker funktionsfähig b) sehr teure Reparaturen/Eketrikerrechnungen c) wenn Problem nicht im Gerät begründet besteht es ja nach dem Austausch weiterhin... Ich danke Euch sehr für Eure Ideen / Ratschläge - bitte alle Gedankengänge mitteilen, wir wissen nicht mehr weiter DANKE
Wenn man den Drehknopf am Gehäuse dreht, hört man dreimal ein klacken. Jenachdem wie heiß das Gerät ist und dann abkühlt, sind diese Stellen, wo es am Regler klackt an verschi... | |||
| 6 - Wärmespeicherheizungssteuerung mit Aeg ELFAMATIC μC 3000 -- Wärmespeicherheizungssteuerung mit Aeg ELFAMATIC μC 3000 | |||
| Hallo,
ich habe eine Wärmespeicherheizung mit Steuerungsgerät Aeg ELFAMATIC μC 3000. Leider kann ich es nicht bedienen und aus meinen Heizungen kommt nur kalte Luft raus. Der Vermieter und die Nachbarn können mir auch nicht helfen. Ich müsste extra für viel Geld einen Elektriker kommen lassen, nur weil ich keine Bedienungsanleitung habe. Kennt jemand das Gerät bzw. kann mir so eine Anleitung schicken? Ich kann nicht bei Aeg im Gebrauchsanweisungserzeichnis suchen, weil es kein Typenschild an dem Gerät gibt... Danke für die Hilfe, Gruß, blaudalam ... | |||
| 7 - SONS AEG ELFAMATIC V 2000 -- SONS AEG ELFAMATIC V 2000 | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : AEG Gerätetyp : ELFAMATIC V 2000 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, habe eine defekte ELFAMATIC V 2000 AEG Aufladesteuerung. Die Nachtspeicheröfen bleiben kalt und die ED Glimmleuchte blinkt nicht mehr, egal ob der Außenfühler angeklemmt ist oder nicht. Ich vermute den Fehler bei der Aufladeregelung, vielleicht ist dort etwas defekt, vielleicht ein TRIAC? Einen Schaltplan habe ich nicht zur Verfügung. Die Steuerung habe ich ausgebaut und die Öfen werden nun momentan "behutsam" manuell geladen. Die 1.Steuerung hatte auch den gleichen Defekt und ging nach ca 8 Jahren kaputt.
Es ist zwar schon eine längere Zeit her, wo ich den Lötkolben geschwungen habe, aber ich möchte es trotzdem riskieren. Vielleicht kennt jemand das Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Ors ... | |||
| 8 - SONS AEG ELFAMATIC UC 2100 -- SONS AEG ELFAMATIC UC 2100 | |||
Geräteart : Sonstiges Hersteller : AEG Gerätetyp : ELFAMATIC UC 2100 Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Bedienunganleitung / Anschlussplan für Aufladesteuerung AEG ELFAMATIC UC 2100 verzweifelt gesucht, da ich sonst meine Nachtspeicheröfen nicht zum Heizen bringe! Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß tokyo ... | |||
| 9 - Bedienungsanleitung AEG Elfamtic µC 2100 -- Bedienungsanleitung AEG Elfamtic µC 2100 | |||
| Hallo,
ich suche dringendst eine Bedienungsanleitung für die AEG Elfamatic 2100 µC Aufladesteuerung.
Komme sonst nicht weiter mit meiner Wärmespeicherheizung. Danke im voraus. Andi_Herzog... | |||
| 10 - Suche einen Anschlussplan für eine alte Elfamatic Aufladesteuerung -- Suche einen Anschlussplan für eine alte Elfamatic Aufladesteuerung | |||
| Einer meiner Nachbarn hat eine Elfamatic von AEG.
Die Aufladesteuerung spinnt. Ich will eine neue einbauen, brauche dazu aber den Belegungsplan der alten. Ein Schaltplan, das ich sehe was W1 W2 usw sind wäre super. vielen Dank im Vorraus Stefan ... | |||
| 11 - Was ist das für ein Bauteil? -- Was ist das für ein Bauteil? | |||
| Hallo,
mal rein Interessehalber, um was für ein Bauteil handelt es sich in dem Bild. Hab ich aus einer alten AEG Elfamatic ausgelötet, die beiden waren in dem schwarzen rechteckigen Gehäuse. Beim einen habe ich die Oberseite, beim anderen die Unterseite eingescannt. Typenbezeichnung o.ä. war nicht drauf, nur die Schrift 5024. Vielleicht kennt jemand dieses Bauteil :-) Gruß Martin... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |