Gefunden für absicherung elektroherd vde - Zum Elektronik Forum





1 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !




Ersatzteile bestellen
  Mal ne Nette Mail an das EVU geschrieben, mal gucken ob das reicht, ich habe dort ja noch nicht gefragt sondern nur Normalo Bürger in womöglich nicht sehr Freundlichem Ton.

(Es gab schon vorher eine Mail).


Zitat : Sehr geehrter Herr xxx,

vorweg die Info, diese Anlage gehört nicht mir ich sollte lediglich Nachfragen, da ich als Elektrofachkraft mehr/genaue Informationen über die Anlage liefern kann.

Diese Woche war ich erst wieder vor Ort.

Die Unterverteilung wurde inzwischen erneuert, ebenfalls befinden sich bereits Sicherungen mit 3 x 25 A im Hausanschlusskasten, die Zählerverdrahtung wurde mit 6mm² im TNC-Netz ausgeführt.

Nun hat sich jedoch ein weiteres Problem ergeben, das sonst immer das Alarmieren eines Notdienstes erfordert – Der Schleifenwiderstand ist zu klein bzw. der Kurzschlussstrom (3000A nach Zählerabgang) an der Anlage zu hoch ! (Das Haus befindet sich in Unmittelbarer Nähe der Trafostation. Dies hat zufolge das bei jedem Ku...
2 - Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen -- Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen
Hallo EricCantona, aka Uwe,

eigentlich sollten in den Anschlussplänen ja auch Spannungen genannt werden.
Und üblicherweise brauchen Solo-Kochfelder (Autarke Kochfelder) nur
maximal 2 Aussenleiter (Phasen), + N + PE natürlich.
Ich würde es wie einen herkömmlichen Elektroherd anschließen:
An 1, 2 und 3 jeweils ein Aussenleiter (und keine Brücken dazwischen!),
an 4 und 5 (mit beiliegender Brücke verbunden) den N (Neutralleiter)
und an die Schutzleiterklemme den PE.
Es wird dann einen Aussenleiter geben, der nicht oder nur mit Steuerstrom
belastet ist, an den man einen Solo-Backofen dann noch anklemmen kann.
Absicherung und Leiterquerschnitte müssen 16 Ampere entsprechen.
Abschließende Überprüfung nach VDE 0701/0702 durchführen.

Freundliche Grüße,
der Gilb ...








3 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen?
Ich werde hier aus den Antworten nicht ganz schlau.

Fakt ist doch, das Patrick7 anscheinend für seinen Herd keine 3 Phasen zur Verfügung hat. Folglich muß er seinen Herd mit einer Phase betreiben, d.h. wie auf den meisten Schaltbildern die im Herd angebracht sind, die Phasen brücken.

Was bringt mir dann ein größerer Querschnitt der Zuleitung?

Ich darf einen Elektroherd nicht mit einem Querschnitt von 10 mm² betreiben, da ich an den Herdanschlussklemmen einen Querschnitt von 2,5 mm² vorliegen habe. Verjünge ich den Querschnitt, bin ich laut VDE gezwungen, eine Absicherung zu schaffen. Würde heißen, das ich eine Verteilung setzten muß, um auf einen Querschnitt von 2,5 mm² abzusichern.

...
4 - Sicherungsautomaten -- Sicherungsautomaten
Hallo Leute
Einer der Besucher meiner Webseiten schickte mir eine Mail.
ZITAT:
Sehr geehrter Herr Scholz , ich habe eine bescheidenen Frage , es geht um die drei 16 A Sicherungen beim Elektroherd .
Ich habe mich mit meinem Freund gestritten, er behauptet das der Herd nur mit Schmelzsicherungen abgesichert werden darf, was mir zwar einleuchtet weil der Sicherungsfaden ja sofort durchbrennt und bei einem Sicherungs-Automat vieleicht die Zungen zusammen Schmelzen ?
Ich habe aber auch schon bei jemanden SicherungsAutomaten gesehen .
Ich würde nun gerne von Ihnen wissen ob man S-Automaten verwenden kann ?
MfG Gerhard T. aus Berlin
ZITAT ENDE

Sicherlich eine naive aber berechtigte Frage. Deshalb möchte ich mich etwas über Sicherungsautomaten auslassen, dies war auch meine Antwort an den Fragesteller.

-----------------------------------------------------------------------------
Selbstverständlich darf ein Elektroherd auch mit Sicherungsautomaten abgesichert werden.
Das hat sogar gegenüber von Schmelzsicherungen den Vorteil, daß die Zeit zwischen Auftreten eines Kurzschlusses und dem Trennen vom Stromnetz wesentlich schneller vonstatten geht und die Sicherung nicht erneuert werden muß.
Sicherungsautomaten und ihr Sc...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Absicherung Elektroherd Vde eine Antwort
Im transitornet gefunden: Absicherung Elektroherd Vde


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596365   Heute : 5483    Gestern : 7576    Online : 503        16.8.2026    19:50
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0141229629517