Gefunden für abschaltzeiten schutzeinrichtungen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| |||
| 2 - Kurzschlussschutz -- Kurzschlussschutz | |||
| Hi, als größter Kurzschlusstrom ist aber der Stoßkurzshclusstrom anzusehen. Dieser ist maßgeblich für das Ausschaltvermögen der Schutzeinrichtungen.
Ich meine schon den kleinsten Kurzschlusstrom ( bei vernachlässigbarer Impedanz an der Fehlerstelle !!!) Wird berechnet mit dem Schleifenimpedanzwert. Vor die Netzspannung kommt der Faktor cmin= 0,95 Also Ikmin = (0,95 * 230 V )/Zs Bei gemessenem Zs muss auch der Messfehler des Geräts berücksichtigt und vom Worst-Case ausgegangen werden. Unvollkommene Kurzschlüsse mit Übergangswiderständen sind eh sone Sache. Für den Fall kann die Leitung nur geschützt sein, wenn der Nennstrom der Sicherung kleiner/gleich der Strombvelastbarkeit der Leitung ist. Dann ist die Höhe des Kurzschlussstrom (zumindest aus Überlastsicht für die Leitung) egal. Brandgefahr und Abschaltzeiten zum Personenschutz, wie gesagt, sind wieder was anderes. Aber du hast den FI ja erwähnt (Der dann allerdings VOR (also direkt am Hausanschluss) der Leitung sein muss und nicht erst im Verteiler.) ABER: Ob man das nun so betreiben kann oder nicht, da wart mal auf die Antworten der Profis hier. Gruß Kai ... | |||
3 - Abschaltzeiten von Schutzeinrichtungen? -- Abschaltzeiten von Schutzeinrichtungen? | |||
| Hallo und danke Shark1,
da muss ich nochmal nachfragen: Das ich bei einer Bohrmaschine eher einen Isolationsfehler bekommen kann verstehe ich ja. Wenn ich aber eine SKI Bohrmaschine (Metallgehäuse) habe und der Herd ist ja auch SKI und es liegt ein Isolationsfehler vor, dann gelten für beide Betriebsmittel unterschiedliche Abschaltzeiten? In der Praxis habe ich ja z. B. in meiner Unterverteilung für beide Stromkreise LS-S B16 A eingebaut und die sollten dann ja innerhalb von 0,4 s auslösen. Gibt es denn Schutzeinrichtungen, die erst nach ca. 5s auslösen? Wo liegt der Sinn einer solchen Vorgabe? Irgendwo kann ich wohl Investitionen sparen, aber in welchen Fällen und wie? Vielen Dank ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |