1 - Messung des Schutzleiterstroms 0701-0702 -- Messung des Schutzleiterstroms 0701-0702




Ersatzteile bestellen
  Achtung jetzt folgt ein sehr wirrer Text. Habe einfach meine Gedanken niedergeschrieben


SK1 Heizgerät 3/N/PE mit 4KW hat einen R iso von 0,28M. (Grenzwerk wären hier 0,3M.)
Heizgeräte >3,5KW dürfen ja einen kleineren R iso haben, wenn der max. Schutzleiterstrom eingehalten wird (1ma pro KW).

Jetzt meine Frage: Darf hier das Ersatzableitstromverfahren angewendet werden? Ich würde sagen Nein, weil:

Lt. VDE0701-0702 darf dieses nur angewendet werden, wenn keine Netzabhängigen Schalteinrichtungen im Gerät vorhanden sind UND R-iso bestanden wurde.

2. Frage: Bei symmetrischer Last und gleichem Ableitstrom pro Heizstrang würde ich im Differenzstrom-Verfahren ja 0 mA messen (Ströme heben sich auf.) Im Ersatzableitverfahren würde ich die Fehlerströme ja erfassen. Nur: darf ich es überhaupt anwenden? ...
2 - Drehstromgeräte prüfen -- Drehstromgeräte prüfen

> „Ableitstrom jedes Außenleiters? Wie soll das gehen?“ „
>
> Hab ich mal gelesen dass nur ein Außenleiter aufgelegt wird
> und dann der Ableitstrom gemessen wird.

Halte ich wenig von. Insbesondere stellt sich wieder das Problem, bei allen Geräten, die über einen mechanischen Schalter hinausgehen, wie dann Schütze etc. angesteuert werden.

Ziel der Schutzleiterstrom- und Berührstrommessung (um welches von beiden geht's dir eigentlich primär?) ist es ja, nachzuweisen, dass in möglichst allen Betriebsmodi keine gefährlichen Überschreitungen der Grenzwerte auftreten. Dazu müssen möglichst alle Teile des Geräts unte rSpannung gesetzt werden. Sofern nicht gleichzeuitig möglich, dann zumindest nacheinande. Kann also auch mal bedeuten, das Messgerät über einen ganzen Programmablauf den Strom messen zu lassen. Hat man nun Geräte mit elektrischer Steuerung, so werden bei fehlender Betriebsspannung die schütze etc. nicht durchsteuern und die dahintelreigenden Teile werden nicht mitgeprüft. Dieses Problem tritt dann auf, wenn mit dem Ersatzableitstromverfahren gearbeitet wird (was eben drum auch nur ausdrücklich für mechanisch geschaltete Komponenten zugelassen ist) oder wie von dir vorgeschlagen, einzelne Außenleiter geprüft werden sollen. Even...








3 - Messung von Ableitströmen -- Messung von Ableitströmen
Hallo Rexter,

bin der Meinung, dass der Ableitstrom den du meinst,dem Schutzleiterstrom einer DIN VDE701/702-Messung entspricht. Diesen Strom kann man also mit jedem DIN VDE701/702 Messgerät ermitteln. Ein FI darf dadurch nicht auslösen, da der Grenzwert (Schutzklasse I) bei 3,5 mA liegt und selbst bei Verdopplung ( wie in deinem Beispiel)also 7 mA sollte selbst ein 10mA-FI noch nicht auslösen.

Gruß Selbsthelfer ...
4 - Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!? -- Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!?

Hmmm,
kann man also sagen, daß

Ersatzableitstrom=Ableitstrom-Berührungsstrom=Differenzstrom-Schutzleiterstrom???

Nirgends find ich eine umfassende Beschreibung aller Begriffe mit deren Messverfahren... da muss es doch irgendwas geben.

Gruß,
SIGINT ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ableitstrom Schutzleiterstrom eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ableitstrom Schutzleiterstrom


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473621   Heute : 429    Gestern : 5128    Online : 102        3.8.2026    2:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0493271350861