| Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand |
Gefunden für 63a leitungsschutzschalter neozed - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern | |||
| |||
| 2 - Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter? -- Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter? | |||
| Hallo zusammen,
ich würde gern mehrere Hauptschalter in meinen Schaltschrank installieren lassen. Als Hauptsicherungen habe ich 3 NH-Sicherungen mit 63A. Im Sicherungskasten sind mehrere Sicherungsblöcke für Neozed-Sicherungen (Hauptsicherungen) vorhanden. Problem ist, dass diese im gleichen Bereich der Leitungsschutzschalter installiert sind, d.h. selbst wenn die Anlage durch Herausdrehen der Neozed-Sicherungen ohne Strom ist, so gibt es doch in einem Bereich stromführende Teile. Ich habe 3 Bereiche, für die Sicherungsblöcke eingesetzt werden: Haupthaus, Einliegerwohnung, Scheune. Jetzt zu meiner Frage: Ich würde gern Hauptschalter in die kleinen grauen Kästen unterhalb des Zählerplatzes einbauen lassen (3 Kästen habe ich, 2 sind verwendbar). Ist es sinnvoll für jeden Bereich einen Hauptschalter zu installieren oder macht es mehr Sinn, die Sicherungsblöcke aus den Kästen der Leitungsschutzschalter auszubauen und in die kleinen Kästen einzubauen? ... | |||
3 - Was gehört alles in einen Zählerschrank? -- Was gehört alles in einen Zählerschrank? | |||
| Hallo Leute,
wir haben für unseren Altbau eine eigene Zuleitung von den Stadtwerken gelegt bekommen. Vorher wurden wir von einem Nachbarhaus versorg. Jetzt muss ein neuer Zählerschrank her. Es hat sich eine 1-Mann Firma gefunden die bereit ist die Anlage zu überprüfen und abzunehmen. Da diese Minifirma wenig Zeit hat, werde ich den Zählerschrank aufhängen und die notwendigen Arbeiten (soweit ich das kann) erledigen. Meine erste Aufgabe ist, eine Liste mit dem benötigten Material aufzustellen, die ich dann von dem 1-Mann Betrieb geliefert bekomme. Ich habe so etwas vor über 10 Jahren zum letzten Mal gemacht und habe wohl das meiste vergessen. Außerdem hat sich in der langen Zeit sicher viel verändert. Wie groß sollte heutzutage ein Zählerschrank für ein Einfamilienhaus sein? Es müssen zwei kleine UV (NYM 4x10mm²) versorgt werden. Vom Zählerschrank aus sollen vielleicht 10 Stromkreise abgehen. Welches Zubehör braucht man für den Zählerschrank? Ich habe hier ein paar Dinge zusammengestellt die mir eingefallen sind, und die aus den Infos von den Stadtwerken hervorgehen. Es handelt sich um ein TN-C Netz. - 1x SLS 3-polig 63A - 1x FI Schutzschalter 40A 30mA Auslösestrom - 10x Leitungsschutzschalter B16A 1-polig - 1x Drehstrom- Kammsch... | |||
| 4 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was? | |||
| Hoi,
Habe mich mal nach B13-Automaten umgesehen und bin auf die System pro M compact von ABB gestoßen. Es geht um die HV hier (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html -> runterscrollen): Die genannte Serie ist recht kompakt und würde sich daher wohl für diesen Verteiler empfehlen, der recht voll gestopft werden soll. Was ich mir vorstelle: Die ungenutzte PE- und N-Schienen werden zu zwei N-Schienen umfunktioniert. Eventuell werden sie auch an andere Stellen des Verteilerfeldes gesetzt (für die 2*2 Schienen gibt es ja vier Positionen). Oben links kommen drei 40A-FI hin, Verbindung untereinander per 4-Phasen-Schiene: http://cgi.ebay.de/ABB-FI-Schutzsch.....wItem | |||
| 5 - Ersatz von Neozed-Sicherungsblock durch Leitungsschutzschalter -- Ersatz von Neozed-Sicherungsblock durch Leitungsschutzschalter | |||
| Hallo Heidjer,
16 und 20A Neozed als Vorsicherung? Werden 2 verschiedene Verteiler damit versorgt? Für eine Verteilung sind nur 3 Schicherungen nötig. Kann es sein, das die Sicherungen für Endstromkreise im Keller sind? Zum versogen einer Wohnung sind 20A Vorsicherung zu wenig. Welchen Querschnitt und Aderzahl haben die Leitungen zum Verteiler? Welchen Wert hat der SLS und welchen die LS? Die Tab bzw. Din 18015 fordert einen Querschnitt bis zum Wohnungsverteiler der mit 63A belastbar ist. Wenn schon ein selektiver Leitungsschutzschalter vorhanden ist und Querschnitte ausreichen, sollten weitere Vorsicherungen nicht nötig sein. Die Neozed können möglicherweise ganz entfallen. Sicherungen sollen zueinander Selektiv sein. Das bedeutet nur die Sicherung die dem Fehler am nächsten liegt,löst aus. 16A und 20A in reihe zu B16, wird die Vorgabe nicht erfüllen. Bei Schmelzsicherungen zu LS gibt es einen Faktor 1,6. Also bei 16A in Verteiler 32A als kleinste Vorsicherung. Die Hersteller der LS machen dazu Angaben in den Technischen Daten. Hier ein Link zur Hauptstromversorgung | |||
| 6 - Neozed + Diazed -- Neozed + Diazed | |||
| Nö, das isses nich!
Diazed gibt es (in verschiedenen Gewindegrößen) ebenfalls für all diese Werte. Die gängigsten sind DII in E27 für bis zu 25A und DIII in E33 für bis zu 63A. Diazed ist einfach ne ältere und größere Bauart, Neozed (wie der Name schon sagt...) die jüngere und kleinere. Verbaut sind in den gebrauchten Bundesländern meist Diazed, weil man dort relativ früh auf Leitungsschutzschalter umgestellt hat. In Neufünfland dagegen findet man noch sehr viel mehr Schmelzsicherungen. Dort dann eben überwiegend Neozed, weil die gegenüber Diazed weniger Material und weniger Platz im Verteiler benötigen. Generell gilt als Faustregel: Je älter, desto Diazed!
P.S. Offenbar hast Du Dir den Link gar nicht angesehen, welchen Grandola Dir extra gestrickt hat. Warum nicht?
_________________ Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT??? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2004 18:48 ]... | |||
| 7 - Dimensionierung ..-Schutzschaltern ??? -- Dimensionierung ..-Schutzschaltern ??? | |||
| Hi Lenny,
Zitat : 1. Der Hauptleistungsschutzschalter muß von der max. Strombelastung kleiner sein als der nachgeordnete FI-Schutzschalter? Bsp.: Hauptleistungsschutzschalter 35 A --> FI-Schutzschalter 40 A Nicht unbedingt. Manche FI-Hersteller geben in den Technischen Daten einen Wert für die höchstzulässige Vorsicherung an. Zitat : 2. Die Summe der Strombelastungen der an einem FI-Schutzschalter nachgeschalteten LS-Schalter pro Phase sollte kleiner als der Nennstrom des FI-Schutzschalters sein? Bsp.: 3-poliger FI-Schutzschalter 40 A --> maximal 2 LS-Schalter 16 A pro Phase Das gilt nur, wenn Du den FI nicht mit einer für den FI passenden V... | |||
| 8 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren | |||
| Hi Sam!
Zitat : Evtl. kommt Dein nierdrigerer Wert von Eurer ostmärkischen Rohr-Manie... Wer der Bessere im Verrohren ist, wird sich schon noch zeigen...
Zitat : Außerdem müßte doch selbst bei Deiner Rechnung für den 63er FI auch eine 63er Vorsicherung möglich sein (und nicht nur die von dir genannten 50A)? In A sind die Werte für dem FI vorgelagerte Sicherungen in der ÖVE E 8001 Teil 1 geregelt, demnach muß der Nennstrom der dem FI zugehörigen Vorsicherung unter dem Nennstrom des FI's se... | |||
| 9 - Nutzen der Vorsicherungen??? -- Nutzen der Vorsicherungen??? | |||
Zitat : pino hat am 7 Aug 2003 12:13 geschrieben : Hallo, habe nochmal eine wichtige Frage. Bei neuen Installationen ist immer ein Dreierblock Neozed-Sicherungen als Vorsicherungen zu sehen. D.h. vom Zähler gehen die Phasen auf diese Vorsicherungen und von da aus zum Fi-Schalter und schließlich zu den Automaten. Nun meine Frage: Welchen Nutzen haben denn diese Vorsicherungen, denn die Leitung ist doch schon durch die sogn. Leitungsschutzschalter (Automaten) abgesichert, oder? Die von Dir beschrieben Sicherungen sollten in Neuanlagen nicht mehr auftauchen. Einige EVU´s haben statt Vorsicherungen vor dem Zaehler ZaehlerNACHsicherungen gefordert. Diese dienten dem Zaehlerschutz, und dem Schutz der abgehenden Hauptleitung. Nach der aktuellen TAB fordern die EVU´s SLS-Schalter vor dem Zaehler, so das das von Dir erwaehnte NOEZED-Element gar nicht mehr auftauchen sollte(in Neuanlagen). |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |