  Die Heizung dieser Geräte hat eine Nennleistung von 24kW. Die Leistungsreduktion erfolgt nur über die Ansteuerung (Schwingungspaketsteuerung). Um eine 24kW Heizung mit 18kW zu betreiben ist ein größerer effektiver Strom nötig, als ob man direkt eine 18kW Heizung einsetzt. Denn die effektive Spannung am Heizelement ist in diesem Fall ja nicht mehr die volle Netzspannung.

Wegen der Schwingungspaketsteuerung muss man natürlich über einige Perioden mitteln, um von einem Effektivwert zu sprechen. Aber die Auslöser im LS sind ja mindestens so träge wie das zu erwärmende Wasser .

Ich versuche, zu rechnen: Um die 400V/24kW Heizung auf 18kW zu bringen werden 400*WURZEL(18/24) = 346 Volt benötigt. Das ergibt für 18kW einen Strom von 30A.

Ein 18kW Gerät zieht bei Nennbetrieb maximal 26A.

Grüße
Martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 11 Nov 2012  8:35 ]...
2 - SONS unbekannt Durchlauferhitzer -- SONS unbekannt Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Chassis : unbekannt
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Zusammen,
ich hatte leider letztes Jahr - wie üblich im kältesten Teil des Winters - einen Ausfall der kompletten Heizung.
Für den Notfall hat mein Warmwasserspeicher einen 2kW Heizstab... reicht wenn man sich einschränkt.
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht für die Heizung an sich. Nun möchte ich Abhilfe schaffen.
Eine völlig autarke Elektroheizung für Notfälle... mit
-Ausdehnungsgefäß
-Umwälzpumpe
-Überdruckventil und Entlüfter
-Heizstab
-Übertemperaturabschaltung
-Wassertemperaturregler

Keine Angst, ich kann mit 400V umgehen, ist mein Beruf.

Meine Frage ist jetzt ganz einfach...
Ich möchte die Heizpatrone eines Durchlauferhitzers verwenden. Mein Ziel ist max 18kW, da - sofern für Dreieckschaltung dimensioniert - 18kW:3:400=15A ergibt. Dafür ist also eine 3x16A Sicherung ausreichend.

Warum sind die meisten 18kW Durchlauferhitzer die ich im Netz finden konnte für Sternschaltung ausgelegt, und nicht für Dreiecksch...

3 - SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer -- SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DHE 21
S - Nummer : DHE 21
Typenschild Zeile 1 : 71871-7266
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Kollegen,

seit heute leckt mein DHE21, er ist von innen nach außen durchoxidiert.
Ich habe noch eine Heizpatrone von einem DHE24, weiß jemand ob die Elektronik das verkraftet?
Alte Patrone:
18KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
21KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083229-726531
Neue Patrone:
21KW 3/PE~380V P15> 1100Ohm cm
24KW 3/PE~400V P15> 1200Ohm cm
Best-Nr: 083230-7010

Viele Grüße

Ralf

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am  2 Jan 2009 17:03 ]...
4 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen
Die Herleitung wäre offenbar sowieso falsch gewesen...

Denn es ist für die Leiterströme völlig unerheblich, ob die (symmetrischen) Heizwiderstände im Stern oder im Dreieck verschaltet sind!

Schließlich handelt es sich um eine geometrische (nicht: artihmetische) Addition von phasenverschobenen Teilströmen.

Ganz sicher:
Ein DLE mit 21kW zieht am (230V/)400V-Netz 3 x 30,4A , einer mit 24kW 3 x 34,8A und einer mit 18kW begnügt sich mit 26,1A.

Vermutlich ist die Leistung deswegen etwas höher, weil es ein älteres Gerät ist, welches noch auf die alte Nennspannung von 220V/380V ausgelegt war. Die Erhöhung geht nämlich nahezu quadratisch ein...

Einen N gibt es an Deinem Gerät (wie es auch allgemein für DLE üblich ist) gar nicht.

Übrigens sind bei fast allen hydraulisch gesteuerten DLE die Lastwiderstände umschaltbar Stern/Dreieck! So wird nämlich deren Leistungsumschaltung (I/II) realisiert...
...
5 - Hilfe bei Aufgabe -- Hilfe bei Aufgabe

Die Müllers überlegen ob Sie eine Sauna in den Keller einbauen.Für die Dusche benötigen Sie einen elektrischen Warmwasserbereiter.wie funktionien die folgenden Geräte und worauf ist beim Anschließen zu achten(www.stiebel-eltron.de)

-offener Speicher
-Geschlossener Speicher
-Durchlauf erhitzer

Die Müllers haben sich für einen Durchlauferhitzer der Firma Stiebel Eltron entschlossen Typ DHE 21
berechnen Sie die Stromaufnahme und wählen die Zuleitung unter Berücksichtigun von Strombelastbarkeit und Spannungsfall.


der Saunaofen hat eine Leistungsaufnahme von 18KW bei 400V die Zuleitung ist mit 50A abgesichert.Was passiert wenn Saunaofen und Durhlauferhitzer gemeinsam einschalten. Welche Lösungen können sie den müllers anbieten.


...
6 - Anschluß Durchlauferhitzer... -- Anschluß Durchlauferhitzer...

18kw --> 26A bei 400V Drehsrom

Vorsicherung mit nem LS 32A oder ein Neozed Element mit 35A

Der Leitungsquerschnitt kommt auf die Verlegaart der Leitung an, aber 6mm² müssten bei 26A locker reichen....
7 - Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ? -- Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ?

OK, Didy,

dann habe ich es wohl falsch verstanden. Tut mir leid.

Ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn ein kompletter Herd an einer Schuko-Steckdose hängt.

Und wir wissen doch alle, aus der täglichen Lebenserfahrung, dass Stromkreise oft am Rande ihrer Belastbarkeit (und darüber hinaus) benutzt werden.

Da fällt mir gerade wieder unser Durchlauferhitzer ein.
Mehrfamilien-Mietshaus, Baujahr ca. 1965.
Durchlauferhitzer 18kW, 380V.
Zuleitung Stegleitung 4 x 4mm², ca. 9m ab Unterverteilung.
3 Diazed Schmelzsicherungen 25A.

Nun war das ja schon damals ein wenig "knapp".

Vor ein paar Jahren bekamen wir dann einen elektronischen Durchlauferhitzer.
Es hieß damals vom Elektriker und auch von den Geräte-Herstellern,
ein 21-kW-Gerät (weil jetzt 400V!) wäre problemlos möglich.

Nach der Füllung einer Badewanne, selbst wenn ich den Durchlauferhitzer auf Eco (Begrenzung auf 6 Liter pro Minute) und den Temperaturwähler auf 42°C stelle, also keinesfalls Volllast (ich glaube so 65% Leistung), kann ich anschließend die Schraubkappen der Sicherungen nicht mehr anfassen, geschätzte 70 - 80 Grad heiß.
Ausgelöst haben sie aber noch nie.


Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, wo man die...
8 - Sicherheitsbestimmungen Bahnoberleitungen -- Sicherheitsbestimmungen Bahnoberleitungen
also... kurzer bericht...
erstens kommt es anders... und na ihr wisst wie es so gehen kann...

der dreh war - anders als von mir erwartet - im hauptbahnhof Salzburg (at) dort haben wir im unterirdischen bahnhof der lokalbahn (in DE heist des S-Bahn) gedreht.

Der verantwortlich elektriker war ungelogen knapp eine stunde anwesend um mich einzuweisen.

Die Stromversorgung war für mich sehr kurios...
Über die Netzform hat sich der kollege ausgeschwiegen.
mir standen mehrere CEE32 rot Abgänge über einzelne Trafos zur verfügung. primär im dreieck 400V geschaltet sekundär hatte ich dann natürlich irgendwas mit sternpunkt...

Schaltgruppe des trafos war IMHO Dyn5.... (ich hätte s aufschreiben sollen.

Da ich nirgendwo einen isowächter ausfindig machen konnte bin ich von einem TN-S system ausgegangen.

Die mitgebrachten stromverteiler besitzen an jedem ausgang einen FI somit wäre auch bei IT-system alles ok gewesen ... oder?!

Die Lichtstative habe ich alle mit 2x35mm² CU an den PA-Schienen in den Potentialausgleich einbezogen.

Ein großes Problem war der Kamerakran. Ursprünglich wollte der Regisseur eine Kranfahrt direkt auf höhe oberkante Treibwagen starten. h...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 400v 18kw Poolheizung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 400v 18kw Poolheizung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193310379   Heute : 2836    Gestern : 9144    Online : 197        7.10.2026    6:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0580048561096