Gefunden für 30l boiler wanne - Zum Elektronik Forum





1 - "Thermo-Stop" für Warmwasserboiler -- "Thermo-Stop" für Warmwasserboiler




Ersatzteile bestellen
  Hallo,
wir haben einen 30l Warmwasserboiler mit 2kW für die Dusche. Der Boiler ist fest an 230 V angeschlossen.
Ich möchte nun den Boiler mit einem Thermo-Stop Taster versehen. Das heißt wenn der Boiler die eingestellte Temperatur erreicht hat und über den eingebauten Thermostat abschaltet, soll er erst wieder nach Betätigung eines Tasters einschalten.
Ich hätte dies gerne mit einem Schütz mit Selbsthaltung realisiert. Der Thermostatschalter ist aber fest im Boiler verbaut kann also nicht als Öffner für das Lösen der Selbsthaltung fungieren. Ein Wiederanlaufschutz-Sicherheitsschalter funktioniert ja auch nicht da die Versorgungsspannung ja immer anliegt.
Gibt es dazu eine Lösung ohne aufwendige elektronische Schaltung? ...
2 - Verkalkung Elektroboiler bei einphasigem vs dreiphasigen Anschluss -- Verkalkung Elektroboiler bei einphasigem vs dreiphasigen Anschluss
Hallo nochmal,

der neue Boiler ist inzwischen (seit einer Woche) in Betrieb. Es ist ein 30l Gerät (STIEBEL ELTRON SHZ 30 LCD) geworden. Das reicht für unsere Bedürfnisse und durch den nun 3-phasigen Anschluss ist bei größerer Entnahme auch wieder schnell nachgeheizt. Wir sind sehr zufrieden damit.
Durch einen Fehlkauf habe ich hier noch einen Heizflansch und die Elektronik von einem SHZ 50 LCD. Kann mir jemand sagen, ob ich die Elektronik so wie sie ist im Falle eines Defektes auch für meinen 30l Boiler verwenden kann? Der Heizflansch ist identisch, das weiß ich.
Oder geht das nicht bzw. muss da etwas vorher umgestellt werden?

Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten,

Klaus ...








3 - Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln? -- Kann man in einen Altbau eineSicherung von 20A auf 32 bzw 35A umwandeln?
Hallo lines,

erstmal Willkommen im Forum!

Das Vorhaben könnte zwar vielleicht gehen, aber es gibt viele Fallstricke.
Zur Beurteilung sind wesentlich mehr Detailangaben erforderlich.

Erstmal zur Klarstellung:
Du hast derzeit sicherlich schon einen Wechselstromanschluß, was Dir fehlt wird wohl der Drehstrom sein!


Das Problem liegt darin, daß vermutlich Deine Zählervorsicherung (und vielleicht sogar die Zuleitung zum Unterverteiler) nicht ausreicht, um diese hohe Leistung einphasig zur Verfügung zu stellen.
Möglicherweise ist schon der Hausanschluß zu schwach.

Kannst Du mal ein Foto vom Zähler und von der Unterverteilung (Sicherungskasten) hier hochladen?

Ist das ein Ein- oder Mehrfamilienhaus?
Bist Du Eigentümer oder Mieter?


Und warum ersetzt Du den defekten Boiler nicht einfach durch einen Speicher (für Dusche reicht 30l bis 50l)?.
Der hätte dann z.B. 2kW Heizleistung, kommt also mit 10A aus.
Das Gerät hält wärmeisoliert ständig die gesamte Wassermenge auf der gewünschten Temperatur. Deshalb gibt es auch keine Wartezeiten vor dem Duschen!


Gruß,
sam2 ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 30l Boiler Wanne eine Antwort
Im transitornet gefunden: Boiler Wanne


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473632   Heute : 440    Gestern : 5128    Online : 354        3.8.2026    2:28
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0514240264893