1 - Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler -- Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler




Ersatzteile bestellen
  Hallo,
bräuchte bitte eure werte Expertise!
Es geht um die Temperaturregelung eines Heizrings (Last), ähnlich wie bei einem Kunststoffextruder. Der Heizring hat 600W (230VAC) und ein Typ-K Thermoelement. Geregelt werden soll mit einem PID Prozessregler. Zum Schalten der Last wäre angedacht ein Solid State Relais (SSR) zu verwenden, welches über einen „switched DC“ Ausgang des Prozessreglers angesteuert werden soll.

Folgende Komponenten des Schaltkreises wären angedacht.


Regler:
Typ Watlow EZ PM PID Regler PM6R1EC-AAAAAAA, https://www.watlow.com/-/media/docu......ashx (ab Seite 244 (=248 im PDF) sind die Spezifikationen)
Eckdaten des Switched DC output (Logikausgang): max. 22 bis 25V (DC) Spannung im offenen Kreis , Stromabgabe bis maximal 40 mA, Kurzschluss begrenzt auf <50 mA, Typical drive 4.5V (DC) @ 30mA – weitere Details im angehängtem Bild (Watlow EZ PM spec and output).
Zweiter Ausgang (mechanisches Relais) wird nicht benützt


...
2 - Nieder- und Kleinspannung mit EINEM Relais schalten? -- Nieder- und Kleinspannung mit EINEM Relais schalten?
Hi Leute, eine kurze Frage...

Ist es zulässig über die Schaltkontakte eines in der Unterverteilung installierten Relais (Finder 230V, 4xUM, 250VAC/5A) zwei verschiedene Spannungen zu schalten? (Einmal 230VAC und einmal 12VDC) Oder müssen zwei gesonderte Relais verbaut werden?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 10 Okt 2017 15:58 ]...








3 - Relais Bonamat -- Relais Bonamat
das ist ein Relais mit 230V Steuerspannung und 2 Schliesern für 16A 230VAC
Fündig wirst du da zB bei Finder http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-66.pdf 66.82.8.230.xxxx oder Omron



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2013  8:26 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2013  8:30 ]...
4 - mit 10VDC max 10 mA - 230VAC schalten -- mit 10VDC max 10 mA - 230VAC schalten
Na, da habe ich mich unverständlich ausgedrückt.

Ich möchte das 0-10 VDC Signal auf 10 Volt fixieren und dann auf das SSR geben.
Mit dem SSR möchte ich mit 230VAC ein Finder Typ 40.61 ansteuern.
(Die Spule kann 184-253 VAC, hat 28K Widerstand und nimmt 5mA auf.)

Von dem Finder Relais nutze ich den Öffner und bringe damit die 230VAC zum Magnetventil.

Wenn ich das Signal mit anderer Elektronik ändern will, brauche ich sicherlich ein Netzteil usw. zusätzlich.

Das mit dem Nutzen des "Wellenpackets" geht nicht. Der Trafo wird warm !

Gruss Axel R


ps.Ich habe 2 moderne Heizungspumpen an anderer Stelle. Die ziehen bein Starten unglaublich Strom für ihre internen Netzteile. Daher habe ich mir diese Relais besorgt 40.61.8.230.4000. Der Kontaktwerkstoff lässt für kurze Zeit sehr hohe Ströme zu.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Axel R am  1 Jun 2012 14:15 ]...
5 - Finder Industrierelais für Hausinstallation ? -- Finder Industrierelais für Hausinstallation ?
Hallo,
ich möchte eine zentrale Rolladensteuerung (8 Rollladen) im Haussicherungskasten unterbringen. Benötigt werden dazu 16 230V Relais-Wechselerkontakte. Ich würde gerne vier 4-fach Relais der Fa. Finder verbauen, Typ: 59.34.8.230.0060 in 230VAC, mit Sockel für Hutschiene (siehe Bild) - dies sind Industrierelais mit entsprechender Halterung (blau) wahrscheinlich für den Schaltschrankeinbau.
Meine Bedenken richten sich hier an die Zugänglichkeit einzelner Kontakte und der Relais nach dem Anbringen der Abdeckung innerhalb des Sicherungskastens.

Ist dies für den privaten Hausbau zugelassen oder muß ich doch z.B. auf Eltako S12 umplannen und hier gut das Doppelte bis Dreifache investieren ?

Gibt es evtl. Alternativen zu Finder und Eltako ?

Danke im Voraus / BM

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230vac Finder Relais eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230vac Finder Relais


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192490625   Heute : 4    Gestern : 6185    Online : 198        6.8.2026    0:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0474920272827