Gefunden für 220 volt zuleitungen - Zum Elektronik Forum





1 - Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2) -- Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2)




Ersatzteile bestellen
  Ok, dann komme ich mal zu meiner Frage:
Bei einigen Teilen beobachte ich, dass der Widerstandswert über Sekunden ansteigt und sich nur langsam stabilisiert. Ich rede von einigen 10 MOhm bzw. 10 MOhm/min. Hätte da einmal einen Kriechstrom/Feuchtigkeit unter Verdacht und alternativ einen Verschiebungsstrom wegen Änderung der Polarisation. Mit dem neuen 1,5GOhm-Widerstand tritt es nicht auf.
Weiß dazu jemand mehr?

Gegen Ausheilen/Feuchtigkeit spricht für mich, dass hier kaum Leistung eingetragen wird. Bei 1 GOhm und 1 kV komme ich größenordnungsmäßig auf 1 mW.

Hatte anfangs meinen ersten 1-GOhm-Widerstand unter Verdacht. Der war auf die Schnelle auf Lochraster mit chinesischen Widerständen (ca. 22 MOhm ±10% oder mehr) mehr schlecht als Recht zusammengebastelt:


Deshalb bin ich dann zu den 10 MOhm Widerständen (SMD 0603, 1 %) gewechselt. Wer in "Elektronik verstehen" mitgelesen hat kennt folgendes 3D-Render-Bild schon:

Die Idee w...
2 - Trommel dreht nicht -- Waschmaschine Bosch WFK 2450

Zitat :
silencer300 hat am 25 Apr 2016 22:13 geschrieben :
Die gewechselten Kohlen solltest Du nochmals prüfen, ob sie am Kommutator vollflächig aufliegen und im Schacht nicht klemmen.
Genauso ist es mir heute erst ergangen, Kohlen gewechselt und nichts geht. Nochmal ausgebaut, Führungsschächte durchgeblasen, die neuen Kohlen an der schmalen Seite ganz leicht angeschliffen, Kommutator aufpoliert (rauher Küchenschwamm) alles nochmals geprüft, eingebaut und siehe da, er dreht wieder.
Falls dort alles in Ordnung ist und der Motor trotzdem seinen Dienst verweigert, liegt der Fehler evtl. am Tachogenerator, Zuleitungen zum Motor oder in der Steuerungselektronik (Relais, Triac, o.Ä.).
VG

Wie haben die alten Kohlen ausgesehen (Länge)?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Apr 2016 22:15 ]


Hallo, die Schächte habe ich vorher schon sauber gemacht und die Kohlen anschließend auf Durchgang gemessen, liegen voll an...








3 - Noch zu retten? -- Noch zu retten?
Hallo,

mit dem Engländer hat nicht geklappt.

Dafür habe ich hoffentlich Ersatz gefunden für die Luftpumpe, muss ja irgendwie mal weitergehen...

Das müsste ein Kondensatormotor sein?

An der "dicken" Wicklung (links/rechts) - Arbeitswicklung? 20,3 Ohm
An der "dünnen" Wicklung (oben/unten) - Hilfswicklung? 24,4 Ohm

Der Motor nur an der Arbeitswicklung angeschlossen lässt sich andrehen und läuft so mit 100 U/min.

Ist das normal? Habe gelesen das die Hilfswicklungen thermisch oder per Fliehkraft bei manchen Motoren getrennt werden.

Die Zuleitungen wurden hier schon mal isoliert aber drücken auf die Windungspakete. Hier würde ich lieber auf Schrumpfschlauch umsteigen da dünner. Ist das von der Isolation her in Ordnung?

Wie muss der Kondensator ausgelegt sein? 220 Volt, 1,2 A, 1/6 PS.

Fragen über Fragen...








...
4 - Elektroinstallation a la 1920 -- Elektroinstallation a la 1920

Zitat :
Helferlein hat am 18 Apr 2004 17:51 geschrieben :

Zitat : Ich weiss, dass das jetzt wieder zu einer "HiFI-Voodoo" Diskussion führen kann, aber bei einem Referenzaufbau im Blindvergelich kann man den Unterschied zwischen Leitungsschutzschalter und spezieller Neozed-Sicherung hören

Ein Blindvergleich bedeutet doch, dass eine Person subjektiv, also mit verbundenen Augen, eine Bewertung über eine Testreihe abgibt. Genau da liegt das Problem. Jeder hat zu jedem Zeitpunkt und zu anderen Umgebungsbedingungen (Standort, Luftfeuchte, emotionale Bedingungen) einen anderen Eindruck.

Genau diesen Faktoren machen das ganze als Bewertung unbrauchbar. Ich p...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 220 Volt Zuleitungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 220 Volt Zuleitungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439831   Heute : 3215    Gestern : 4600    Online : 226        27.7.2026    16:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0293610095978