1 - Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? -- Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)?




Ersatzteile bestellen
  Hallo.

Es geht um die Installation eines Durchlauferhitzer in der Küche.
Wenige Meter vom Anschluss im Keller entfernt (evtl. senkrecht nach unten in der Wand).

Mehr als 4mm² passen durch die alten Rohre mit 10mm Innendurchmesser nicht.
Aber das sollte ja mindestens bis 21kW generell reichen.
Auch 24kW fand ich schon. Auf die evtl. 3m evtl. sogar 27kW wie ich hörte.
Allerdings wird wohl kein Gerät dieser Größe installiert.


Die Frage ist, der Schutzleiter muss hier nicht den gleichen Querschnitt haben wie die drei Leiter, richtig?

3x 4mm² passen als Ersatz für die eine 1,5mm²-Leitung gut rein (in Bildbearbeitung Kreise in Kreis legen wie Möbel in einen Wohnungsplan). Vorhanden ist in den Rohr noch der 1,5mm² PE.
Wenn nötig auch mit 2,5er.
Vier mal 4mm² wird sehr eng, auch mit Fett.



Wie ist es eigentlich mit dem kombinieren von Leitungen?
Kann es das Vorhaben erleichtern?
Gibt es da einen Rechner? Was z.B. 2x2,5 oder 3x1,5 etc. für einen Vergleichsquerschnitt ergibt. Evtl. wäre das einfacher was den Platz und das einziehen sowie Kauf angeht. Ich kann es ja in Aderendhülsen kombinieren.


Danke... ...
2 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung

Offtopic :

Zitat :
Trumbaschl hat am 15 Apr 2008 21:23 geschrieben :
Anders könnte es hchstens in Vorarlberg sein, jemand hat mir erzählt dort hätte elektrische Heizung und Warmwasserbereitung viel mehr Tradition. Shark? Weißt du da mehr?


Natürlich weiß ich mehr, ich wohne ja schließlich hier

Elektriche Warmwasseraufbereitung hat hier zimmlich viel Tradition .
Nahe zu jedes Haus das ich kenne und sogar viele Wohnungen haben einen elektrischen Boiler mit ca. 2kW bis 6kW je nach Anwendungsfall und Leistung in Drehstrom oder Wechelstromausführung. Diese Warmwasserspeicher sind immer mit eine Nachttarifschaltung gesteuert:
Tag-Nacht-Schaltung:
Rundsteuerungsempfänger hat 2 Ausgän...








3 - SONS Siemens Durchlauferhitzer CTD21E -- SONS Siemens Durchlauferhitzer CTD21E
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer CTD21E
S - Nummer : DE 21200
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. DE21200 /01 FD8205
Typenschild Zeile 2 : 337244
Typenschild Zeile 3 : 400V 3~ 21KW 31A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
bei uns in der ETW ist der oben beschriebene DE verbaut. Das Bad wurde in Eigenregie renoviert (Fließen ab, Wasserleitung für Badewanne installiert). Der DE wurde hierbei nicht im Anschluss / Position / Zuleitung verändert.
Nachdem das Bad jetzt fertig ist, funktioniert der DE nicht mehr
DE wurde nach Anleitung entlüftet, Spannung angeschlossen, SI Automat eingeschaltet. Jetzt schaltet der DE bei Warmwasserverbrauch (rote LED geht an), jedoch wird kein warmes Wasser erzeugt und nach 10 sek wird der Schutzschalter im DE abgeschaltet (Abreißfunke sichtbar am Schutzschalter ==> Bei 31A Nennstrom durchaus normal aus meiner Sicht). Wenn das Kunststoffgehäuse nach dem abschalten angefasst wird, kann überhaupt keine erwärmung festgestellt werden!
- 3 Phasen (400V) sind vorhanden,
- die einzig vorhandenen rote LED fängt permanent an...
4 - hilfe bei montage -- hilfe bei montage

Zitat :
buggy66 hat am 23 Aug 2007 14:34 geschrieben :
also müssten die phasen ja alle geprüft und in ordnung seien...... was bedeutet eigentlich das braune kabel



Dass es funktioniert hat, bedeutet noch lange nicht, dass es auch fachgerecht war. Die Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist ausserdem nach jeder Änderung der Anlage durchzuführen.
Nochmal: Du bist mit der Geschichte hoffnungslos überfordert. Das ist ne Sache für den Fachmann!
Mal so nebenbei: Was für ein DLE hing da vorher dran? Wenn das ein leistungsschwächeres Gerät war, brauchst du eine Genehmigung deines Versorgungsnetzbetreibers zum Anschluss des 21kW-Gerätes.


Gruß Tobi ...
5 - Lastabwurfrelais -- Lastabwurfrelais
Hallo,
doofe Frage vielleicht:
suche ein Lastabwurfrelais für einen Verteilerschrank,welches bei Abfall der Sterspannung den Verbraucher abschaltet!!
Mein Problem:
Habe seit Jahren einen DLE 21 kw und jetzt einen zweiten (11 kw ) für die Küche eingebaut.
Muß die beiden ja gegeneinander verriegeln.

Meine Idee: Da im "neuen(11kw)" bereits ein LAR eingebaut ist zum Anschluß eines E-Herdes an der gleichen Anschluß-Dose, und ich an die Steuerspannung-Klemme schlecht drankomme, möcht ich einen Last-anschluss(z.B.L2) dieses LAR´s benutzen, um eine zweites, für die Schaltleistung des "grossen(21kw)" DLE´s geeignetes LAR im Verteilerschrank anzusteuern.
Da nun aber die Steuerspannung dieses (im Verteileschrank zu montierende) LAR bei Benutzung des "kleinen" DLE´s abfällt, müßte das "grosse" LAR bei diesem Zustand (Steuerspannung = 0) auch öffnen.
Gibt es sowas, oder muß ich mir die Mühe machen und den "kleinen" DLE zerlegen und dort die Steuerspannung für das "grosse" LAR abgreifen?

Für einen Tip bin ich dankbar

Surgensox ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 21kw Anschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: 21kw Anschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473290   Heute : 90    Gestern : 5128    Online : 809        3.8.2026    0:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0691561698914