1 - Trafo - Kurzschlusstrom berechnen -- Trafo - Kurzschlusstrom berechnen




Ersatzteile bestellen
  Es geht um diese Zeile.

315 kVA / 1,73 = 182,08 kW

Was willst Du damit ausrechnen?

Zitat:
Ich muss doch wissen wieviel % von was.
In dem Fall 3% von 20 kV. Also muss ich schon wissen welche


Nein musst Du nicht.
Angenommen Du hast eine Uk von x%
Bei US-Kurzschluss fliesst Nennstrom bei x% der Nennspannug der OS-Seite.
Der Rest ist Dreisatz unter der Annahme, dass der Trafo linear ist.
Uk/In=Un/Ik.

Ob ich nun für Uk 600V und Un 20kV einsetze oder Uk 3% und Un 100%, ist egal.

Es funktioniert auch andersherum bei welcher Spannung Auf der US-Seite und Kurzschluss auf der OS Seite fließt auf der OS-Seite und US-Seite Nennstrom?
In diesem Fall bei 12V auf der 400V Seite. Die Uk in % ist unabhänig von welcher Seite ich in einen Trafo speise.

Topf_Gun
...
2 - 20kV-Kabel zerstört -- 20kV-Kabel zerstört
@Perl
Erdschlüsse bei gelöschten Netzen siehst man nur bei Messungen L<->Erde

L1/L2/L3 gegen Sternpunkt = 20kV/sqrt(3) = 11,55kV

L1<->L2 usw. ist natürlich 20kV

@Powersupply
Kein Kurzschluss sonder Erdschluss.
Mit der Sternpunktverschiebung liegst Du allerdings voll richtig!


Graphische Aufbereitung der Spannungen im Fehlerfall werde ich noch nachliefern. Dauert sicher bis Montag.

Udo


Edit wegen Verwechslung Sternpunkt/Erde

[ Diese Nachricht wurde geändert von: UdoausLu am  5 Mai 2012  9:57 ]...








3 - Schutzkappe isoliert zu gut -- Schutzkappe isoliert zu gut
Im Rahmen einer Schulung hat uns der Vortragende von einem Unfall aus Frankreich erzählt .

Ein Monteur in einem grösseren Industrieunternehmen sollte nachts die 20kV Einspeiseleitung zu einer Unterstation erden und kurzschliessen nachdem diese von der übergeordneten Schaltstelle aus freigeschaltet worden wäre .
Soweit kam es jedoch nicht .
Der Monteur hat die Spannungsfreiheit geprüft und stellte fast das schon abgeschaltet war. Als er jedoch die Erdungsgarnitur einsetzen wollte gab es einen Überschlag und aus dem Überschlag wurde nach dem Erdschluss ein 3 poliger Kurzschluss mit Abschaltung in weniger als einer Sekunde . Dank Schutzbekleidung und Helm mit Visier keine gröberen Verletzungen aber die Schaltzelle ein Totalschaden . Was war passiert : Der Monteur hatte mit dem elektronischen Spannungsprüfer der sogar eine Eigenprüfung vornimmt beim einschalten , Spannungsfreiheit festgestellt . Tatsächlich hatte der Spannungsprüfer auf seiner Prüfspitze jedoch eine Schutzkappe welche aus isolierendem Material (Kork oder Holzähnlich) war . Der Monteur hatte die Schutzkappe vergessen abzunehmen und so zeigte der Prüfer beim anlegen Spannungsfreiheit an . Angeblich werden die Spannungsprüfer von dem Hersteller jetzt ohne diese Schutzkappen ausgeliefert damit sich so e...
4 - Gasexplosion mit elektrischer Ursache -- Gasexplosion mit elektrischer Ursache

Zitat : Heiter finde ich, wie 20kV großzügig als Hochspannung deklariert wird

Nun ja. Ist wohl eine reine Definitionsfrage.
Z.B.: alles über 1000V verstehen wir bei der Feuerwehr als Hochspannung. Ab hier gelten z.B.: andere Sicherheitsabstände.

Die 20kV Leitung wurde nach dem Kurzschluss tatsächlich aus dem Versorgungsnetz genommen. Da es sich dabei jedoch um ein Maschennetz handelte, führte dieser n-1 Fehlerfall noch zu keinen Versorgungsausfällen. Die Reperatur der Leitung war wohl nach den Feiertag geplant.

Dass dieser Kurzschluss eine Leck in die Gasleitung gebrannt hat, ist wohl das tragische daran. Wobei ich dabei eher nicht verstehe, dass dieser Gas-Schwund nicht erkennbar war.







...
5 - s/w Mini TV mit Compositeeingang nachrüsten? -- s/w Mini TV mit Compositeeingang nachrüsten?

Zitat : dazu muss aber der Stecker(?) ( Ja, das ist der Anschluss der Anodenspannung.

Zitat : Ist dort Hochspannung vorhanden? (Ich vermute mal Ja)Ja. Aber im Vergleich zu einem großen TV relativ wenig. Dennoch auch hier Vorsicht. Wenn das Gerät über eine Leuchtfleckunterdrückung verfügt, kann die Spannung dort länger anstehen, ansonsten baut sie sich nach dem Abschalten durch das Nachleuchten ab. Dieser HV Anschluss führt außer zur Anodenelektrode auch auf eine metallisierte Fläche im Inneren der Röhre. Auf der außenseite der Röhre hast du eine Graphitbeschichtung (diese wird durch dieses Metallrahmen kontaktiert, den man auf dem Bild sieht. Innerer "Belag&q...
6 - Isolationsmessung bei Energieversorgern? -- Isolationsmessung bei Energieversorgern?
Hi,


Zitat : @ua: Das war ja kein Arbeiter sondern ein Gegener von ner Mobilfunkanlage - oder hab ich das falsch verstanden

... das hatte ich schon so verstanden, habe ein Spässle gmacht.

Nur meiner Meinung nach hängt dort keine BTS für Mobilfunk, sondern irgendeine größere Sendeanlnage. Wie oben schon geschrieben braucht eine BTS (Basisstation für D/E/UMTS-Netze) keine 20KV Anbindung für sich alleine. Unser alter Funkturm (für jede Menge alte Richtfunkstrecken in TF Technik mit viel Glas&Stahl im Leistungsteil) hatte nur eine 10KV Anbindung sowie ´nen Diesel. 200m² Büros wurden auch noch elektrisch beheitzt (die Technikräume auch allerdings indirekt -sehr teure Heizungen von AEG, Siemens, Rhode, SEL usw- )

Viele Grüße

ua

PS

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20kv Kurzschluss Trafo eine Antwort
Im transitornet gefunden: 20kv Kurzschluss Trafo


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568441   Heute : 784    Gestern : 5359    Online : 250        13.8.2026    4:49
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
In 617 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0493941307068