| 1 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker... | |||
| |||
| 2 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus | |||
| Hallo liebe Community,
ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt. Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt. Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen. 1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind auch nur mit Nägeln befestigt. 2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir irgendwie nicht. 3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen? 4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen (da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch der Ga... | |||
3 - FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen -- FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen | |||
| Hallo und Danke für die Antworten, besonders von der kurzen sachlichen Ausführung von Rainer.
Nur nochmal am Rand: Ich bin bestimmt kein gelernter Fachmann aber auch nicht Grün.Ich durfte schon zwei komplette Wohnungen & meine Laube verdrahten, welche natürlich von einem Elektromeister geprüft und abgenommen wurden(ohne Mängel). Wie man meinem Startpost entnehmen kann ist dieser Versuch nicht auf meinem Mist gewachsen, noch habe ich ihn ausgeführt, noch habe ich die Idee für Gut geheißen. Zitat : TF_tronikfan hat am 20 Mär 2012 14:20 geschrieben : Ich meine Ihr habt Glück gehabt, dass der max. Abschaltstrom der Sicherungsautomaten nicht überschritten war. Wie darf ich das verstehen? Der Stromanschluss der Laube sieht so aus: Stromverteilerkasten mit 16A Schmelzsicherung für jeden Stromabnehmer/quasi jede Laube > von diesem Verteilerkasten geht nur eine Phase , ein Nullleiter und ein Schutzleiter pro Laube ab ... | |||
| 4 - Absicherung für UV ja oder nein???? -- Absicherung für UV ja oder nein???? | |||
| Hallo
Haben ein Haus gekauft, dort wurde die Elektrik vor ein paar Jahren schon komplett erneuert. Zuleitung Freileitung -> HAK im DG mit 3x Schraubsicherung von dort aus ca. 10m Leitung zum Zähler im OG. Daneben Sicherungskasten mit FI und mehreren 16A Automaten. An diesen hängen Licht+1xSD DG / Licht+Steckdosen OG / Waschhaus (Licht/Steckdose/Ölheizung) / Garage (Kraftstrom / Licht / Steckdose) Von diesem Sicherungskasten geht ein 5x10mm² Kabel ca. 8-10m ins EG wo ein 12er Sicherungskasten hängt Dort ist 3x20A für den herd und der Rest 16A für Licht und Steckdosen Erdgeschoß + Kellerlicht. Nun meine Frage ich habe den Sicherungskasten im OG mal geöffnet, weil ich wissen wollte wo das EG angeklemmt ist. Dabei stellte ich fest dieses Kabel ist an den Fi geklemmt und mehr nicht. Bin Elektroniker und fasse normalen Strom nicht an, aber müßte das Kabel nicht eine Sicherung haben? Habe schon 2 Elektriker gefragt, der eine sagt : Auf alle Fälle einen 3er Automat 32A rein. Der andere war der Meinung Fi und Hauptsicherung im HAK im DG reichen aus. Bin jetzt etwas verwirrt. soweit ich weiß ist der Fi ja zum Personenschutz da. Oder ist der gleichzeitig eine Sicherung? Demnächst soll noch ei... | |||
| 5 - 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme -- 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme | |||
Also fangen wir von vorn nochmal an
Wir haben net viel Geld und daher können wir uns auf grund neuer Bestimmungen (Abwasser) kein Elektriker leisten. Kein Plan warum der Statt uns immer nen Strich durch die Rechnung machen muss aber egal. Daher um irgendwie was zu stande zu bringen haben wir ein etwas älteres Nebengebäude genommen und es zur Werkstatt ausgebaut. In dem Gebäude hat es wie soll ich sagen, geschmort ? Naja daher haben wir uns bei Nen Elektriker Informiert und uns einen Kostenvoranschlag machen lassen der das Geld der nästen 5 Jahre eingenommen hätte
Irgendwie muss da in einem anderen Nebengebäude nen Sicherungskasten gewesen sein was nach DDR Kenntnissen woll schon Murks war :p Also hat mein Vater sich Informiert was möglich ist und was wir selber machen können und mann hat ihn gesagt das es Ausreicht An den 3 16A Sicherungen ein 5 Adriges 2,5mm Querschnitt Kabel zu Hängen und in die Zukünftige Werkstatt zu legen zu einen Neuen Sicherungskasten und da dan wie auf den Bild zu sehen jede Phase nochmal s mit 16 A Abzusichern. Die 3 16A Sicherungen sind für eine Kraftstrom Steckdose die Selten genutzt wird (D... | |||
| 6 - Die Verteilung(en..) -- Die Verteilung(en..) | |||
| Hallo,
so heute mal fix ein Bild von der Kamera gesaugt, damit ihr mal sehen könnt, wie es wird. An dieser Stelle noch einmal Dank an alle Tips. Ein paar Profitips hätte ich aber gerne noch... Die auf dem Bild ersichtliche Wand soll mit einer Unterkronstruktion und Rigips verschlossen werden. An den wichtigen Stellen (Installationsrohrebene und Eingangsstutzen, Hauptverteilkasten, Potischiene) sollen nun Revisionsklappen oder Türen. Was würdest ihr empfehlen? - also aushängbar aus Gipskarton oder einfach eine Türe zu öffnen mit 4-Kantschlüssel? So weit so gut. Probleme hab ich jetzt noch 2... - Mein alter Elektriker hat damals ein NYM 5x2,5² ins Dach gelegt - in den Keller, zu einer mit 20A Automat abgesicherten 16A Steckdose... Die Leitung ist geschätzte 25 m - macht aber nen bissel mishandelten Eindruck.. Und weils grad nen neues Schweissgerät gab kam mir folgende Erleuchtung: Ich lege einfach vom Kasten im Garten noch ein extra 5x10² NYY (im Schutzrohr) in den Keller - nur für Kraftstrom und vor allem als Reserve. Denn es liegen da runter (Von dem Kasten wo auch das Foto bei ist, die eingeputzte Dose..) alte Leitungen, 5x6² - nur wie gesagt alt.. Daher würde Linocur Lasttrennschalter in den Garten, K3... | |||
| 7 - Starkstrom und Drehstrom?! -- Starkstrom und Drehstrom?! | |||
> Wie heißt es wirklich, also was ist der Korrekte begriff? Imho ist Drehstrom und Kraftstrom meistens gleichwertig, Starkstrom imho subjektiv, es dürfte aber meistens klar sein, was gemeint ist. Gibt doch auch andere Sachen/Dinge, die mehrere Namen haben. 3x16A 230V können sehr viel aber auch nur Peanuts sein, deshalb Starkstrom imho subjektiv. Dann gibt es neben 16A auch noch 25A[25A Perilex], 32A, 63A, ... Steckdosen > Könntest du mir das mit dem Dreiphasigen feld etwas erläutern? Haben andere schon gemacht: wikipedia.org/Drehstrom > Die Steckdose ist ja wohl die Gleiche(CEE) Naja, Drehstrom/Kraftstrom/Starkstrom hat mit der Steckdose eigendlich nichts zu tun, aber bis auf z.B. den Herd, einen DLE oder sonstige fest installierte Geräte werden sie über einen Stecker angeschlossen, da gibt es aber neben CEE 4-Pol oder 5-Pol auch noch Perilex. P.S. Dieser Beitrag gibt meine subjektive Meinung wieder, in Normen, Alltragssprachgebrauch usw. sieht es bestimmt anders aus. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |