1 - Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen -- Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen




Ersatzteile bestellen
  Wenn in der Pumpe Motorschutzschalter verbaut sind dann trifft folgendes zu:

Der maximale Betriebsstrom entspricht dem des Motors und dem darauf eingestellten Motorschutzschalter.

Bei 400V und 15kW wären das 21,7A.

Die Zuleitung kann also mit maximal 21,7A belastet werden, alles andere führt ja zum auslösen des MS.

Daher kann thermisch die 15m Lange Zuleitung durchaus mit 2,5mm² dimensioniert werden, vor allem da diese ja offen herumliegen wird und nicht gehäuft oder hinter Isolierungen versteckt wird.

Jetzt müssen Spannungsabfall und Kurzschluss betrachtet werden:

15m mit 2,5mm² bei 22A wären sehr wahrscheinlich innerhalb des zulässigen Bereichs, (mag gerade nicht nachrechnen).

Für die Auslösung der vorgeschalteten Sicherung/LS (im Kurzschlussfall) der CEE Steckdose ist der Schleifenwiderstand des gesamten Konstrukts vor und nach der CEE Steckdose wichtig.

15m 2,5mm² decken auch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit (bin immer noch zu faul zum nachrechnen) auch den maximal zulässigen Schleifenwiderstand ab.

Aus dem Bauch heraus: das könnte nach erfolgten Berechnungen durchaus mit 2,5mm² zulässig sein.

Grenzwertig wird das dann wenn eure Pumpen einen 16A CEE Stecker haben und der Nutzer dann 50m...
2 - die ganz großen Tek -- die ganz großen Tek
Ausgangsleistung? O.o
Die Plasmaheizung mit ihren 14MW hier in Greifswald am W7-X ist ja schon ziemlich groß...

Dagegen ist das Gyrotron von WEGA mit seinen 20kW (1s, 15kW schafft es 10s lang) richtig putzig... die Maschine selbst hätte in nem großen Wohnzimmer Platz.
Allerdings bräuchte man für die Versorgung der Spulen und die Rechner inkl. Leitstand jeweils die gleiche Fläche
Die Anlage hat ne eigene 20kV-Zuleitung und ne Anschlussleistung von locker nem MW...
Die Plasmaheizung ist momentan leider nicht in Betrieb, sonst könnte ich entsprechende Bilder liefern.
Schon ne tolle Sache, so ein Stellarator, aber dahinter steckt ein unglaublicher Aufwand, nach wenigen Sekunden drohen die Spulen trotz Wasserkühlung zu überhitzen...
Die Kühlwasserpumpe ist übrigens etwa so groß wie ein großer LKW-Motor...
Falls jemand Detailfotos von der Anlage wünscht, bitte melden, ich bin noch bis zum Donnerstag nächster Woche hier... ...








3 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme
Hallo Ihr Lieben,

zunächstmal herzlichen Dank an das Forum und die Moderatoren für die vielen tollen Posts. Habe schon viel Interessantes und Wissenswertes hier gelesen.
Diesmal habe ich jedoch selber zwei Fragen an Euch, die ich bisher noch nicht klären konnte (oder hab' ich's doch nur überlesen?).

Zur Situation:
Es geht um die Sanierung der Elektroinstallation in einem Objekt, das aus zwei Betriebsgebäuden, die ca. 50 Meter voneinander entfernt sind, besteht.
Beide Gebäude sind durch Erdkabel 4x50qmm Kupfer, kupferumspannt, miteinander verbunden.
Ursprünglich wurden diese von einem 15kW-dreiphasen-Dieselgenerator versorgt, mit größtenteils abenteuerlicher Verkabelung, vorzufinden war alles denkbare und undenkbare. Vor ca. 15 Jahren wurde die Anlage dann über ein 2,3km langes Erdkabel (NAYY 4x50qmm) in unverändertem(!) Zustand an das EVU-Netz angeschlossen (wie das passieren konnte, wird sich mir vermutlich nie mehr erschließen).
Der Zähler ist über einen Lasttrennschalter direkt an den EVU-Trafo angeschlossen, dahinter 3x20A Neozed-Sicherung (schon im Kundenbereich), dann die 2,3km Erdzuleitung zum Objekt, dort nochmal 20A-NH-Sicherungen und weiter zu mehreren Unterverteilungen.
Netzform: prinzipiell TN, wegen der langen "dünnen&qu...
4 - Auslegung einer Zuleitung -- Auslegung einer Zuleitung
Hallo liebe Leute,

ich habe vor folgende Verbraucher mit Spannung zu versorgen.

Elektrische Anschlussdaten des Kaltwassersatzes:

Leistungsaufnahme : 7,2kW
Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V
Anlaufstrom: 95A
Max. Nennstrom: 18A

Elektrische Anschlussdaten der Elektroheizung:

Leistungsaufnahme: 15kW
Elektrischer Anschluss: 3Ph;50Hz;400V
Max. Nennstrom: 24A

Diese Daten sind Herstellerdaten und danach ist die Zuleitung auszulegen. Nun bin ich ein bisschen verwirrt wie es richtig berechnet wird.
Ich bin nach der DIN VDE 0100-430 vorgegangen.
Ich habe mir aus den o. g. Daten eine Betriebsstromstärke Ib von 18A+24A= 42A errechnet. Danach habe ich eine Bemessungsstromstärke In von 63A gewählt. Verlegeart B2 mit mehradrigem Kabel gewählt und einen Nennquerschnitt von 16mm² herausbekommen. Danach habe ich die Bedingung 1 und 2 überprüft, ob diese erfüllt sind. Dies war der Fall.

Jetzt habe ich mich aber durch ein Buch ein wenig verrückt machen lassen, wo drin steht, dass der Bemessungsstrom mit Ib= S / Wurzel3 * U errechnet wird. Das Problem bei der Sache ist, dass es eine Heizung und ein Motor ist. Die Heizung hat keine Scheinleistung, der Motor aber schon. Wenn ich nun über das Leistungsd...
5 - Blindleistungskompensation -- Blindleistungskompensation
Hallo Topf_Gun


Zitat :
Topf_Gun hat am 15 Okt 2007 20:32 geschrieben :
Rechnen wir mal kurz, ich habe kein OpenOffice hier.
[jede Menge Rechnungen mal so aus dem Ärmel geschüttelt]

Cos Phi=P/S=11kW/15,24kVA=0,72 stimmt so!

willst Du ein Cos Phi von 0,98 (Da kannst Du nur am S drehen)
Q=2,23kVAr
Du benötidst also kapazitive Blindleistung
(10,55-2,23)kVAr=8,32kVAr (für Cos phi 0,98 ind.)
oder
(10,55+2,23)kVAr=12,87kVAr (für Cos phi 0,98 kap.)
Jetzt kommt es darauf an, ob Du deine Kondensatoren im Stern oder im Dreieck verschalten hast.
Du hast also 4 Möglichkeiten den Cos phi=0,98 zu erreichen


Wow, grosser Meister! (Wo ist hier das Smiley mit der runterfallenden Fresse?)

Also mal davon ausgehend, dass ich auf 8,37 kvar (Rundungsfehler?) kam, scheint meine Berechnung ja in den Grundsätzen richtig gewesen zu sein.

Wenn ich auf d...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 15kw Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 15kw Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185874505   Heute : 16083    Gestern : 26182    Online : 206        19.10.2025    15:15
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0634028911591