1 - Isolationsfehler Ausgleichsströme -- Isolationsfehler Ausgleichsströme




Ersatzteile bestellen
  Naja, akute Brandgefahr ist es auch nicht wirklich: ich bin nämlich Student und habe keinen Herd, bloß ein kleines Induktionskochfeld und einen Toaster-Ofen. Der eigentliche Herdanschluss wird nur gebraucht, um damit zwei AP Steckdosenleisten zu betreiben (da der Rest der Bude an einer Sicherung hängt, die bei scheinbar weniger als den angegebenen 15A herausfliegt ). Die beiden Steckdosen habe ich natürlich auf einen Außenleiter geklemmt*.

PS: bevor ich hier zerrissen werde: die Steckdosen sind VDE-gemäß verdrahtet(NYM 3x1.5, Verlegeart C) und sauber montiert...

EDIT: *(beide in den selben Schaltkreis, der mit 16A abgesichert ist)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: maschbauer am 25 Okt 2010 21:12 ]...
2 - Wechselstromzähler zu stark belastet? -- Wechselstromzähler zu stark belastet?
Hi!

Warum wir manchmal mehr als 40A verbrauchen:
Trockner: 10A
Waschmaschine: 10A
Mikrowelle: 5A
Herd: 15A
Sonstiges: 5A
Spülmaschine: 10A
Untertischgerät für Warmwasser: 10A
Summe: 65A

Ok ich gebe zu, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Verbraucher gleichzeitig den genannten Strom ziehen. Unter Berücksichtigung des Erwartungsfaktors liegt der Strom wohl in der Regel unter 30A.
Vielleicht ist deshalb auch bisher noch nichts schlimmes passiert.
Aber einen Strom von über 40A kann ich nicht wirklich sicher ausschließen.

Eigentlich wollte ich die H-Sicherungen gegen B-Sicherungen austauschen und zusätzlich noch FI-Sicherungen einbauen und einige andere Dinge bereinigen, die ich für sehr bedenklich halte (z.B. 2 Drähte parallel an einer Sicherung für den Betrieb des Herdes).
In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch einen falsch abgesicherten Stromzähler bereinigen.

Zum Thema Umbau auf Drehstrom:
In der Unterverteilung kommen 3 Phasen an. Jede Phase geht auf einen Wechselstromzähler. An jedem Zähler hängt eine eigenständige Wohnung.
Eine Wohnung gehört mir.
Die Unterverteilung hängt sehr ungünstig. Man kann nicht gerade davor stehen, sondern muss sich über ein Geländer beugen. ...

3 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung
Die schaut nicht nur ähnlich aus. Das sollte ein FI-LS sein, Sicherung 15A und Auslösefehlerstrom 15...30mA.
Eine großartige Aufteilung ist da nicht sinnvoll. Vielleicht zwei 10A Stromkreise, damit bei Überlast eines Kreises nicht gleich alles dunkel ist. Selektivität bei Kurzschluss ist nicht sinvoll zu erreichen.

Wenn man jetzt noch die Charakteristik von dem Automatenteil wüsste, könnte man auch die max. Belastbarkeit deines Hausanschlusses bestimmen. Es sollten definitiv mehr als 3000W sein, schon bei 15A und 230V sind es knapp 3500...

Andere Frage: Gibts in Italien keine E-Herde, Durchlauferhitzer und andere Großgeräte? Allein schon der Herd würde ca. 10kW benötigen, von den 20...30kW eines DLE gar nicht zu reden.

Gruß Martin ...
4 - Neue Bude und es geht gar nicht * -- Neue Bude und es geht gar nicht *
Hallo, ich habe eine neue Wohnung und ein FETTES PROBLEM:

Das ganze hier ist 60er Baujahr, die E-Installationen wurden von einem fragwürdigen Menschen TEil-erneuert...

1. an 90% der Steckdosen ist der Schutzkontakt NICHT angeschlossen, weder an N noch an PE!

2. der Herd ist mit 10 15 15 A abgesichert, warum? ganz einfach, da der rest der Wohnung vormals an einer 10 A sicherung hing, hat man sich einfach der dritten Herdsicherung bedient und diese Quasi getauscht...

3. manche Installationskabel sind keine Installationskabel, sondern flexible kabel - also die Bügeleisenschnur eingegipst - ohne kabelschuhe ohne alles!


Sowas hat doch wohl keinen Bestandsschutz? überhaupt stellt man sich die Frage, ob das umklemmen von der Lichtsicherung (10A) an die Herdsicherung (15A) überhaupt von den Leitungen gepackt wird?
Und dass fast keine Steckdose nen angeschlossenen Schutzkontakt hat, darf doch nicht sein, oder? wenigstens ne Brücke zum N sollte doch da sein!?

Was mach ich jetzt? kann man sagen, dass von dieser el. Anlage eine konkrete Gefahr ausgeht?

Gibt es hier im Forum einen Elektriker, der auch aus K kommt und mir sowas vielleicht nach kurzer Inaugenscheinnahme schriftlich bestätigen kann? - Kann nicht viel Zahlen ...
5 - 220V/10A-Waschmaschine an eigenartige Steckdose (400V???) anschliessen -- 220V/10A-Waschmaschine an eigenartige Steckdose (400V???) anschliessen
Hi!

Ich möchte in meiner Wohnung (in der Schweiz) eine Waschmaschine installieren. Das Wohnhaus ist alt (70 Jahre) und wurde vor etwa 20 Jahren zuletzt renoviert.
Die Steckdosen in der Wohnung sind auf 6 Ampère abgesichert.
Allerdings habe ich einen Herd (Sicherung im Keller) mit einem Anschlusswert von etwa 7kw. Habe allerdings noch nie alle Platten und den Ofen gleichzeitig voll aufheizen lassen...
Die Steckdose, an der der Herd angeschlossen ist, sieht eigenartig aus: Sie ist 3-polig, die 3 Pole sind rund, aber deutlich weiter auseinander als bei einer üblichen 230Volt-Steckdose. Auf dem Stecker, der vom Herd herkommt, steht "500V/15A" drauf [ich weiss, heisst nicht, dass dann auch soviel aus der Steckdose kommt ]
Am Herd selber steht "400V~".

Deshalb meine VERMUTUNG: Hier sind von den üblichen 5 Adern nur 3 bis zur Steckdose geführt worden: nämlich 2 Phasen und der Schutzleiter. Der Herd würde dann an den 400 Volt "zwischen den Phasen" hängen.

Falls diese Vermutung zutrifft:
- Wie könnte die Waschmaschine (durch einen Fachmann...) angeschlossen werden? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Könnte beispielsweise der Nullleiter einer anderen Steckdose benut...
6 - Frage wegen Herd -- Frage wegen Herd
Ganz sicher steht das auf dem Zähler! Nochmal nachsehen.
Ich sehe es ja, kann es aber nicht lesen auf dem Foto. Oberhalb des Schildes Techn. Werke der Stadt Stuttgart...
Suche nach sowas wie 10(30)A.

Schraube diese Sicherung über dem Zähler mal probehalber heraus, dann merkst Du ja, ob es in der Wohnung dunkel wird! Welche Amperezahl steht auf der Sicherung (wenn keine, dann: welche Farbe hat ihr Kennmelder)?


- 2 x frei H 10A ist in Ordnung, aber sollte ausgeschaltet bleiben
- Küche/gang H 15A war damals okay, sollte aber gelegentlich gegen B 16A getauscht werden
- Bad/Gästezimmer H 15A wie Küche
- E-herd H 20A war damals okay, sollte aber gelegentlich gegen B 20A getauscht werden, spätestens, wenn ein neuer Herd kommt
- Wohn-Schlafzimmer H20A war schon immer streng verboten, ist gefährlich und muß umgehend in höchstens 16A, z.B. B16A geändert werden!!!

Dies ist ein schwerwiegender Mangel (Brandgefahr und Gefahr für Personen). Bitte der Hausverwaltung melden und fachgerechte Abhilfe verlangen!

Evtl. mal bei Nachbarn nachsehen, ob das in anderen Wohnungen auch vorkommt.


Bitte Foto von einer Steckdose und Angabe, ob alle gleich aussehen oder es unterschie...
7 - Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus? -- Warum fliegt meine Sicherung NICHT raus?
Hallo kornelius,

erstmal Willkommen im Forum!


Nein, obwohl es eine klare Überlast ist, ist nicht zu erwarten, daß die Sicherung unter diesen Umständen auslöst. Zumindest nicht schnell und wenn keine weiteren größeren Geräte gleichzeitig an diesem Stromkreis ijn Betrieb sind. Das Zauberwort heißt kleiner und großer Prüfstrom!

Sprich: eine 10A Schmelzsicherung muß einen Strom von 15A (das entspricht 3,45kW) minderstens eine Stunde lang aushalten, während sie bei 19A innerhalb einer Stunde auslösen muß. Erst bei 70A schaltet sie innerhalb 0,2s ab!
Ähnliches gilt für Leitungsschutzschalter.

Dein Kochfeld zieht aber nur max. 13A.


Du schreibst, die Wohnung sei mit nur 10A abgesichert.
Heißt das, daß es wirklich nur einen einzigen Stromkreis (eine Sicherung) für alles gibt? Wie viele Räume hat die Wohnung? Warum gibt es keinen separaten Anschluß für den Herd?
Sind das Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten)? Gibt es zusätzlich einen FI-Schutzschalter?


Gruß,
sam ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 15a Sicherung Herd eine Antwort
Im transitornet gefunden: 15a Sicherung Herd


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969782   Heute : 3567    Gestern : 15235    Online : 376        12.9.2026    8:05
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0164630413055