1 - Fehlerstromschutzschalter -- Fehlerstromschutzschalter




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Weiters wenn ich am FI schaue da steht In=40A dann ist das sein maxiamler Strom was der FI Abschalten kann

Nein. Es ist der Strom, mit dem er max. dauerhaft belastet werden kann.
FI-Schutzschalter verlieren komicherweise beim passieren der Österreichichen Grenze einen großtel ihrer "Kraft", anders ist eure Regelung nicht zu begreifen.

Das Schaltvermögen steht auch auf dem Gerät, z.B. 6 oder 10kA. Desweiteren die max. zulässige Sicherung, die der Hersteller für den internen Kurzschlußschutz vorgibt. z.B. 80 oder 100A. ...
2 - Schaltschrank Eingangssicherung -- Schaltschrank Eingangssicherung
Und hier liegt die Problematik: Mit was für einem Kurzschlusstrom muss ich (typischerweise) rechnen? Dieser hängt wohl im Wesentlichen von dem Einspeisetrafo und der Leitungslänge ab. Eventuell weiche ich auch auf die 10 kA-LSS aus.

Die vorgeschalteten NH Sicherungen haben ein Schaltvermögen von ca. 100...150 kA.

Eine 800A Sicherung löst bei einem Strom von 6kA erst nach ca. 3sec, bei 10kA schon nach 0,4 sec. aus. Eine Auslösezeit von 20msec erreiche ich erst bei einem Strom von ca. 20kA.

Frage: Muss ich evtl. Leitungsschutzschalter mit erhöhtem Schaltvermögen (15kA oder 20kA) einsetzen?
...

3 - Kurzschlussstrom / Trennvermögen von Leitungsschutzschaltern -- Kurzschlussstrom / Trennvermögen von Leitungsschutzschaltern
Schmelzsicherung oder SLS-/LS-Schalter?

Ich meine irgedwo im Hinterkopf zu haben, dass bei Schmelzsichungen <=125A -> 10kA und bei <=80A -> 6kA reichen.
Also alleine durch den Innenwiderstand der Sicherung wird der Kurzschlussstrom unter 10kA (bei 125A Vorsicherung).
Bin mir aber nich tmher 100% sicher.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Dez 2010 11:45 ]...
4 - RCD - Typ -- RCD - Typ
Das bedeutet das er als Kurzschlussschutz max. eine 100A Sicherung benötigt, und ein Schaltvermögen von 10kA aufweist. ...
5 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen
Der von Sam2 gepostete Artikel ist aber auch eigentlich kein echter Leistungsschalter. Da müssen schon über 20kA vorhanden sein, um von Leistungsschalter sprechen zu können, eher noch mehr, z.B. 36kA.

"Motorschutzschalter" ist übrigens eine ziemlich schlechte Beschreibung. Leistungsschalter mit Auslösemodulen gibt es natürlich auch mit Phasenausfallempfindlichkeit für Motorschutz. Dies ist aber nur ein Teilbereich von folgenden:
- Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz (Überlast und Kurzschlussauslöser einstellbar, reaktion etwas langsamer aber ähnlich einem LS)
- Leistungsschalter für Motorschutz (Überlast einstellbar, Kurzschlussauslöser oft fest, Phasenausfallempfindlichkeit, andere Kennlinie)
- Leistungsschalter für Generatorschutz (weitere Grenzen für den Kurzschlußauslöser, oft zusätzliche Einstellmöglichkeit für Kurzschlußstrom, da Generatoren wenig Kurzschlußreserve haben)
- Leistungsschalter für Selektivschutz (wie Anlagen- und Kabelschutz, aber mit selektivem Kurzschlußauslöser und einstellbarer Zeitdifferenz)
- Leistungsschalter für Universalschutz (Mit elektronischem Auslöser und vielen parametrierbaren eigenschaften bieten diese Schalter den universellsten schutz. Neuere Typen von Schaltern mit elektronischem auslöser (e...
6 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß
Man sollte allerdings auch folgendes beachten:

- Installations-Schmelzsicherungen gL lösen bei Kurzschlüssen deutlich langsamer und träger aus, als B, C oder sogar D-LS! Betreibt z.B. jemand ein Gerät an einer Verlängerung, kann es da viel leichter passieren, dass bei einem Kurzschluss die Abschaltbedingungen überhaupt nicht eingehalten werden und die Leitung vielleicht sogar abbrennt.

- LS sollten alle 20-30 Jahre gewechselt werden. Befolgt man das, ist das Risiko eines LS-Defektes sehr gering - allerdings nur dann, wenn man hochqualitative LS gekauft hat und nicht die Dü*wi-Sch....! Außerdem sollte man die Hebel aller LS mindestens 1x pro Jahr betätigen. Festgebrannte Kontakte erkennt man so sehr schnell, allerdings kommt dies bei -echten- 10kA-LS selten vor, wenn eine passende Vorsicherung gewählt wurde. Ich persönlich sichere meistens mit 25 oder 35A gL oder mit einem Leistungsschalter vor. Bei einem sehr starken kurzschluss löst dann diese vorsicherung aus.

- Bei verwendung zweipoliger LS (2-polig, nicht 1+N) für Wechselstromkreise gehtd as Risiko eines nicht-erkannten Defektes nochmals extrem zurück, da hier zwei unabhängige Auslöser vorhanden sind (im L und im N) und beide versagen müssten, damit keine Abschaltung erfolgtb (bei Verwendung mit FI)...
7 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen.....
Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab!

Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen!

Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen:

Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung

-> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm²
-> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/...
8 - Installation von zuleitungen für Waschmaschine und Trockner -- Installation von zuleitungen für Waschmaschine und Trockner
Hallo zusammen!
Ich muss bei uns im Keller 2 neue Leitungen ziehen! Eine für Waschmaschine und eine für den Trockner! Ich habe mir nun folgendes überlegt: was die Dicke der Leitungen Anbelangt sind 2,5 mm² in ordnung oder? Im moment hingen die maschinen nämlich an 1,5 oder sogar nur 1,0 mm² und die Leitungen wurden extrem warm! Außerdem musste man darauf achten dass man sie nur nacheinander benutzt! Wahrscheinlich wäre sonst die sicherung rausgeflogen. Nun zu den Sicherungen an sich! Ich weiß nur dass ich bei den Maschinen jeweils sicherungsautomaten mit 16 A und 230/380 Volt nehmen muss!
Allerdings haben diese noch eine Charakteristik: bei den einen steht B/6kA und bei den anderen K/6kA. Dann gibt es noch eine andere Serie, allerdings steht bei diesen Leitungsschutzschalter Diese haben dann die Charakteristik B/10kA!
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen welche ich nun von diesen Sicherungen benötige??

gruß
Daniel ...
9 - Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose? -- Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose?

Hallo,

hinter meiner Herdanschlussdose befindet sich ein Drehstromanschluss und jede Leitung ist mit einer 16A (B 10kA) Sicherung abgesichert. Ich Leitung sollte ein Querschnitt 2,0mm² haben.

Danke
Hendrik
...
10 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?

Zitat :
mag_nur_computer hat am  7 Nov 2004 21:28 geschrieben :
Ich muss doch nochmal nerven...
War im Baumarkt.
O Gott, o Gott...

Zitat : Und die hatten keine C13er LS, nur C16er...
Warum nur habe ich sowas erwartet?

Zitat : Ich hab die Verkäuferin gefragt und ihr von meinem Problem mit den Stromspitzen bei großen Werkzeugen erzählt, aber gemeint...
11 - Vorsicherung,FI,Selektivität -- Vorsicherung,FI,Selektivität
@sam

es liegt mir fern, mich mit dir rumzustreiten.
aber ein paar fakten seien doch wohl erlaubt.

die Grenzwerte für FI- Schutzschalter werden in EN 61008 festgelegt.

da wird unter anderem ein kurzschlusschaltvermögen von 10kA und eine vorsicherung von 100A gefordert (zum Vergleich, LS-Schalter nur 6 kA).
weshalb da manche hersteller andere dinge fordern sollten, ist mir schleierhaft. trauen wohl ihrem eigenen qualitätsstandard nicht mehr, nachdem die fertigungen immer mehr in den osten verlegt wurden :-).

ergo schaltet ein 63A schutzorgan den kurzschlusstrom locker ab, egal von welchem hersteller .

ähnliches ist auch zum überlastbereich zu vermelden, ich will aber hier nicht näher darauf eingehen.

die vorschriften haben einen tieferen sinn im bereich der bereits angesprochenen selektivität.

bei dem hintereinanderschalten einer 35- und einer 63A sicherung gehts bei der selektivität schon etwas knapp her.

...
12 - Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler -- Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler
Hallo Zusammen,
ich bin hier neu und wollte Euch Fachleute bitten mir ein paar Tips zu geben. Für eine Hifi-Anlage bin ich dabei eine eigene Stromversorgung zu fabrizieren die sicher in einigen Aspekten gelinde gesagt reichlich übertrieben ist.

Beschreibung:

Ich wohne in einem Zweifamilienhaus, also zwei getrennte Zähler und damit auch zwei getrennte Haupsicherungen mit je 3 x 35 A (Neozed)nach dem jeweiligen Zähler.

Im Moment sind b e i d e Wohnungen mit j e 3 x 35 A in den Hauptsicherungen abgesichert (Neozed). Der jeweilige Hauptschalter davor ist jeweils 63A/10KA.

In der anderen Wohnung hängen folgende Sicherungsautomaten nach den Hauptsicherungen dran:

8 x 16 A
3 x 20 A

In meiner Wohnung hängen bisher folgende Sicherungsautomaten nach den 3 x 35 A (Neozed)Hauptsicherungen dran:

10 x 16 A (jeweils Leitungen mit je 3x1,5 qmm)
1 x 25 A (Leitung 5x 2,5 qmm)
1 x 20 A


Für meine Hifi-Anlage habe ich jetzt als extra Stomversorgung von meinen Hauptsicherungen eine Stromleitung 5 x 16 qmm (jaja ich weiß ) (um in Zukunft ggf. noch einfach die jeweilige Phase wechseln zu können) zu einem extra Schalt...
13 - Nutzen der Vorsicherungen??? -- Nutzen der Vorsicherungen???
Um nochmal auf das erste Post einzugehen:

Diese Sicherung nach dem Zähler dienen folgendem Zweck:

Die Leitung vom Zähler zum Verteiler gegen überlast und Kurzschluss zu sichern.

Ein LS hat nur ein Schaltvermögen von 6-10kA bei einem recht heftigen schluss wäre es theoretisch möglich das die Kontakte des LS verschweissen. Wenn das passieren sollte löst dann auch die Vorsicherung aus.

Diese Vorsicherung ist für den Kunden zugänglich, also bei einem heftigen Kurzschluss kann der Kunde die Sicherung selbst wechseln, was bei der NH-Sicherung im Hausanschlusskasten nicht der Fall ist.

Die Anmerkung irgendwo weiter oben das diese Vorsicherung nicht mehr zeitgemäss ist, ist vollkommen richtig nach der TAB der EVU sind jetzt in den Zählerschränken sog. Selektive Hauptschalter einzubauen. Diese Teile haben den Vorteil dass sie wie ein LS zu bedienen sind und immer vor der NH-Sicherung im HAK auslösen. Diese Selektiven Hauptschalter sind also selektiv gegenüber der NH-Sicherung selbst wenn der Nennstrom der gleiche ist.

Noch was zum Thema selektivität:
Es gibt auch bei den LS eine Selektivitätsklasse. Es gibt also LS mit gleichem Nennstrom, und gleicher Charakteristik, unterschiedliche Auslöseverhalten, die sogenannte Selektivitätskl...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10ka Sicherung 600v eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10ka Sicherung 600v


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970748   Heute : 4558    Gestern : 15235    Online : 219        12.9.2026    10:09
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0569891929626