Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für 10 qmm absicherung - Zum Elektronik Forum





1 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung




Ersatzteile bestellen
  Also zum Thema oberer Anschlussraum sollte dein Elektriker vielleicht mal die TAB2007 lesen oder die DIN VDE.
Schadet übrigens nie bei Elektroinstallationen.

"Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von
Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen
für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch
nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015."


Das mit den Erdern ist Quatsch. Es kommt ein Gessamtquerschnitt auf die Potischiene und von da aus vielleicht noch auf ne zweite Potischiene und dort wird sternförmig zu den Verteilungen gefahren. Wenn ein anderer Versorgungsbereich einen eigenen Erder hat, kann auch dieser für diesen Versorgungsbereich verwendet werden aber auch sternförmig.
Da werden nicht drei Leitungen vom Erder rausgelegt und irgendwie auf die Verteilungen Verteilt. Der PE muss mindestens den Querschnitt des stärksten Außenleiters haben ab 25 qmm die Hälfte. Das heißt bei 35 qmm Hauptzuleitung eben 16 qmm PE. Bei 16 qmm Zuleitung zur UV 16 qmm und bei 10qmm Zuleitung zur UV 10qmm.

"Regeln des Neubaus" sind absoluter Unsinn. Die aktuell anerkannten Regeln der Technik sind bei einer...
2 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Eben, da geb ich sam2, wie fast immer, vollkommen Recht. Außerdem, selbst wenn aus irgendeinem Grund mal ein Durchlauferhitzer oder ein größeres Werkzeug käme, wär ja das mit 4x10 qmm auch kein Problem. Da gehen i.d.R. auch 40 A oder 50 A drüber.

Bei 6 qmm würde ich sagen: Reicht zwar bei richtiger Absicherung gerade so aus könnte aber mehr sein.
Bei 10 qmm sag ich: Für diesen Einsatzzweck auch mit Reserven vollkommen ausreichend.


Gruß Stefan ...

3 - Leiterquerschnitt + Absicherung -- Leiterquerschnitt + Absicherung
Hallo,

ich bin kein Freund von 13 A-Leitungsschutzschaltern und 1,5 qmm Leitung größer 10 A abgesichtert. Wenn die Leitungslänge, die Verlegeart und die Häufung es zulassen, dann Beleuchtung mit 1,5 qmm und 10A und Steckdosen mit 2,5 qmm und 16 A. Bezüglich Überlastung der Steckdosen bei 16 A Absicherung mach ich mir keine Sorgen, da diejenigen Geräte, welche sehr viel Strom ziehen (WaMa, Trockner, SpüMa) sowiso mit 16 A abgesichert werden und an anderen Steckdosen seltenst an einer einzelnen Steckdose hohe Lasten anliegen. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn in der Küche irgendwelche Geräte an Mehrfachsteckern betrieben werden und da ist zum einen die Überlastung der Steckldose noch das Ungefährlichste und zum anderen sollten bei einer Neuinstallation ausreichend Anschlüsse verlegt werden.

Zur UV-Aufteilung: Bei einer UV würde ich gleichmäßig auf die FIs aufteilen aber Steckdosen und Licht zusammen z.B.:
FI 1: Herd - Herd - Herd - Küche I - Wohnzimmer - Waschmaschine - Flur - Keller 1 - Sprechanlage
FI 2: Trockner - Spülmaschine - Küche II - Schlafzimmer - Kinderzimmer - Keller 2 - Dachboden - Treppenhaus - Reserve
FI 3: Außensteckdosen Garten - Werkstatt - Garage - CEE-Dose Garage
FI/LS: Heizung

Gruß
Stefan
...
4 - Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI -- Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI
Zunächst erstmal großes Dank an Tobi, Teletrabi, Fenta (oder Dipi) und natürlich an den Stifmaster. Mit soviel Antworten hätte ich nicht gerechnet!!

Ich möchte gerne versuchen, noch weitere Daten zum Vorhaben zu geben. Ich gehe mal auf Zitate ein. Zunächst von Stifmaster:


Zitat : 1. Wenn bis zur Verteilung noch TN-C vorliegt (das heißt N und PE noch nicht getrennt wurden) dann is 4 x 16 qmm schon ok. Ansonsten bräuchte man ein NYM-O 4 x 16 qmm und ein NYM-J 1 x 16 qmm als PE.
Der HAK ist bereits montiert. Ohne zugeführten PE. Auch kein extra Klemmplatz für PE darin.

Ich habe in unserem Netz noch keinen PE gefunden, der direkt zum HAK geleitet wird. Ich habe aber in verschiedenen Bauten schonmal NYM-O und schonmal NYM-J vorgefunden. Die eine Anlage wurde 1995 errichtet (NYM-O) die andere 1999 (NYM-J). Wurde da zwischenzeitlich mit der Kenntlichmachung des PEN nicht etwas geändert??

Aber schon Recht - ich frage einfach mal das EVU.
...
5 - zuleitung-Zähler,Unterverteilung -- zuleitung-Zähler,Unterverteilung
hallo SPS
ich bin in den letzten wochen öfters in diesem forum gewesen und habe mir viele themen durchgelesen.
danke für die passenden links.

die passenden rechnungen dazu hab ich auch soweit verstanden-je nach sicherungsgrösse.

ein übertriebenes beispiel möchte ich gerne noch machen.
wenn ich eine zuleitung vom Zähler bis zur UV mit,sagen wir mal 5x10 qmm 10 m lang habe.
dann in der UV eine B 16 sicherung habe.
von der B 16 sicherung ein kabel unter putz gelegt habe, bis zur steckdose 18 m.
so ist dieses kabel doch gut abgesichert.
gemeint ist das kabel von UV bis zur lezten steckdose.

ich habe nicht vor dieses zu tun.
auf keinen fall.
es ist nur der verständnisskeitshalber von interesse es zu wissen.

wie du es schon sagtest.
der einzige grund sind 3 % spannungsfall vom Zähler bis zum letzten stromkreis, je nach absicherung und verlegeart und netzform.

vielen dank für die antworten,

mfg. carpe
...
6 - Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min -- Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min
Hallo ,

ich fasse nochmals zusammen :

Länge der Leitung von UV zum jetzigen DL : 10 meter
Absicherung momentan 3xB16A LS-Schalter
Leistung des DLE : 21.000 Watt
Querschnitt der Leitung : 4 qmm
->
Ergibt lt. Spannungsfallrechnung 2,43% bei 4 qmm gerechnet !
mit Strom von 31 A je Aussenleiter.
-
Die Angaben der Kollegen natürlich beachten !
-
Fragen :
1. Welche Art von Leitung ist es denn (die 4qmm von UV zum Bad) ?

2. Welche Adernzahl hat sie (4- oder 5-polig?) ?

3. Wie ist Sie installiert/verlegt ?


4. Wenn die Leitung in der Wand Unterputz verlegt ist ->

5. Sind andere Leitungen evtl. paralell dazu verlegt ?
6. Wie warm ist es in den Räumlichkeiten , in welcher die Unterputzwand steht ?

7. Kann man an die Verlängerung mit 2,5 qmm auch ein 4 qmm Anschliessen (Gibt es Zugangsmöglichkeit?) ?

8. Wie gross sind denn die Vorsicherungen Zähler-/Hauptverteilung oder gar Vorsicherung in Unterverteilung ?
9. Was steht denn auf Eurem Zähler drauf ?

Gruss
Wilhelm

...
7 - Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler -- Neue Bemessung der Hauptsicherungen nach Zähler

Zitat :
monty hat am  3 Okt 2004 10:20 geschrieben :
Hallo Tonal,

***Hallo Thomas,

nun ja, über Hifi-Voodoo lässt sich streiten, aber dafür sind wir ja nicht hier.

***deshalb ja meine Einlassungen in meiner o.g. Anfrage.
***Die Frage mit den Hauptsicherungen stellte sich mir erst nachdem ich in einem anderen Forum darauf aufmerksam gemacht wurde lt. einem dortigen Fachmann: Rechne großzügig, also alle 16A Sicherungen addieren z.B. 5 16A Sicherungen an einem Außenleiter = 80A, auch wenn nicht alle Sicherungen voll belastet werden.Bei diesem Beispiel sollte die Absicherung im HA > 80A sein damit nicht die Sicherung im HA rausfliegt

***Mir selbst (kein Fachmann) schien das wenig Sinn zu machen, da ja die 3x35 A ja auch bisher reichlich gereicht hatten. Trotzdem hat mich dies verunsichert, weshalb ich mich ja an Euch wende.


Erste Frage von mir: hast du das alles selbst installiert oder hast du einen Elektromeister rangelassen. W...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10 Qmm Absicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Qmm Absicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970289   Heute : 4082    Gestern : 15235    Online : 258        12.9.2026    9:06
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0514979362488