Autor |
Umbau meiner Klingelanlage ! |
|
|
|
|
BID = 741549
Payko Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Erfurt
|
|
Ich wünsche euch einen schönen guten Abend !
Mein Problem liegt im großen und ganzen darin das Ich nicht weiß welchen Klingeltransformator ich kaufen muß, deswegen hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Zu meiner Anlage: Im moment hängt nur eine Klingel an einen DDR Klingeltransformator aber dies soll umgeändert werden ich habe schon vor Jahren einen neuen RENZ Briefkasten mit 2 Klingeln eingebaut aber noch nicht angeschlossen. Ich möchte jetzt mit einem Klingeltaster weiterhin die eine schon bestehende Klingel(8V mechanisch) ansteuern.
Mit dem zweiten Klingeltaster möchte ich 2 Klingeln im Waschhaus(6V mechanisch) und der Scheune(8V mechanisch) ansteuern. Meine Frage ist welchen Klingeltransformator muß ich jetzt einbauen? Gibt es einen Trafo an den ich alle anschließen kann oder müssen es zwei seperate sein ? Welche Ampere Zahl (leider stehen auf den Klingeln keine Ampereangaben drauf) ? Funkanlagen möchte ich nicht denn alle Kabel sind schon verlegt und außerdem soll alles Wartungsfrei sein ! Ich danke euch schon mal im vorraus für eure Hilfe !!!! |
|
BID = 741552
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13356 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
|
Ich lehn mich mal aus dem fenster..
Da bei den Klingeltrafos die Leerlaufspannung sowieso meist höher ist als wie was draufsteht,und 2V Unterschied die Klingeln herzlich wenig stören dürften(so lange da nicht einer Stunden draufdrückt)sollte ein Trafo vollkommen ausreichen.Da 8V "ungängig" ist,soltte es eigentlich jedes 9V Teil mit wenigstens 1A Leistung tun.
HAst schon mal probiert,was der orginale DDR-Trafo dazu sagt?Die Dinger waren eigentlich nahezu unkaputtbar...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein) |
|
BID = 741555
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| einen neuen RENZ Briefkasten mit 2 Klingeln eingebaut aber noch nicht angeschlossen. |
Ich nehme an Du meinst "mit zwei Klingeltastern"!?
Erstmal willkommen im Forum.
Ich gehe davon aus, daß Du den alten Trafo weiterverwenden kannst. Es werden wohl kaum beide Taster gleichzeitig und für längere Zeit gedrückt!? Den Unterschied 6-8V kann man in dem Fall vernachlässigen.
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 741561
Payko Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Erfurt
|
Die zwei Klingeln Waschhaus und Scheune würde ich aber als Reihenschaltung anklemmen und da habe ich in anderen Foren gelesen das da eine niedrige Amperezahl nicht ausreichen würde. Der DDR Trafo hat leider nur 6V der schafft die eine Klingel(8V) die dranhängt schon nur sehr leise ! Also bei Conrad Reichelt und Ebay gibt es 6 - 8 - 12- 24 V Trafos ?
|
BID = 741564
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
falsch da interessiert der Strom nicht der muß ja durch beide durch. nur die Spannung wird da nicht reichen
besser beide Klingeln parallel , dann reicht die Spannung und der Trafo kommt evl ins Schwitzen ( Ampere könnten nicht reichen ) aber einfach ausprobieren. So fix zwingst du einen Klingeltrafo nicht in die Knie die sind kurzschlussfest.
Jeder Klingeltrafo mit 8-12Volt und 1A sollte dicke reichen
zum Bleistift dieser
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 22:14 ]
|
BID = 741579
Payko Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Erfurt
|
Der vorgeschlagene Trafo hat 2A Ich denke ja auch das 2A besser sind für 2 parallel geschaltene Klingeln !!! ABER passiert dann auch nichts mit der einzelnen Klingel die Ich ja auch weiterhin behalten möchte ????
Wie kann ich mir das mit dem parallel anklemmen vorstellen ?
|
BID = 741583
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13356 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Payko hat am 17 Jan 2011 22:24 geschrieben :
|
ABER passiert dann auch nichts mit der einzelnen Klingel die Ich ja auch weiterhin behalten möchte ????
|
Du kannst da auch einen 100A Trafo hinhängen,da passiert auch nichts anderes.
Jeder Verbraucher "nimmt" sich nur den Strom den er benötigt.
Egal wieviel die Quelle liefern könnte.
Das heißt,es muß genug Strom für alle da sein,was aber nicht heißt das nicht Reserven da sein dürfen...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 741592
Payko Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Erfurt
|
Erstmal DANKE für eure schnellen Hilfen !
Also würde ein normaler 8V 2A Klingeltrafo für alle 3 Klingeln reichen sehe ich das Richtig ??? Die 8V des Trafos tuhen der 6V Klingel nichts negatives an ???
|
BID = 741595
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
nöö warum auch es sei den da bimmelt einer eine Stunde Sturm , dann könnte das dem Krachmacher etwas warm werden und das letzte was sie dann von sich gibt sind Rauchzeichen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 741596
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So ist es.
Allerdings kann es sein, daß - wenn die Leitung zu Waschhaus und/oder Scheune etwas länger ist - sogar 12V nötig werden (um den Spannungsabfall zu kompensieren).
Insofern würde ich einen Trafo nehmen, der ca. 2A (mind. 1,5A) und sowohl 8V als auch 12V liefern kann.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jan 2011 22:50 ]
|
BID = 741599
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jan 2011 22:09 geschrieben :
|
So fix zwingst du einen Klingeltrafo nicht in die Knie die sind kurzschlussfest. |
Umgekehrt:
Eben WEIL sie kurzschlußfest sind, gehen sie bei Überlast "in die Knie" (mit steigendem Sterom sinkt die Spannung).
Zitat :
|
Kleinspannung schrieb :
Da 8V "ungängig" ist, |
Nö.
In dem Bereich ist 8V sogar die gängigste Nennspannung.
|
BID = 741600
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
so
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 741604
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Na, da hätteste jetzt S2 und Klng 3 auch noch mit einzeichnen können!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 741605
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Stümmt
Edit: auf Wunsch eines einzelnen Hern
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2011 22:59 ]
|
BID = 741742
Payko Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Erfurt
|
Also nochmal Zusammenfassend,
die Leitung zum Waschhaus und der Scheune ist etwas länger d.h. ein Trafo der 12V & 8V bringt wäre angebracht (um den Spannungsabfall zu kompensieren). Ist das richtig ???
Also sollte der Trafo folgende Details bringen : 8V & 12V und 2A !!! Richtig ???
|