Mehrere Kabel - Adern verbinden

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  11:25:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Mehrere Kabel - Adern verbinden
Suche nach: kabel (27342)

Problem gelöst    







BID = 649399

Hatschiii

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Wardenburg
 

  


Hallo erstmal,

habe vom Hauptsicherungskasten vom Wohnhaus 3 Leitungen (5-adrig, 2,5mm²)zur Garage liegen (Entfernung 10m). In der Garage ist zusätzlich ein Sicherungskasten installiert, wo die drei Kabel reinverlegt sind und seperat über Sicherungen zu den einzelnen Verbraucher verteilt sind. Da dort soll nun eine Kraftsteckdose installiert werden und zusätzlich von den SI-kasten Garage ein Kabel verlegt werden (5-adrig, 2mm², Entfernung 15m) für eine Sauna. Stellt sich für mich die Frage ob man die einzelnen Adern des Kabel verbinden darf (Haus>Garage) ?

Zwecks Sicherheit und Stabilen Spannung !

Habe Schematische Darstellung mitangehängt....

Danke vorab für die Antworten.

PS: Werde ein Elektriker mit der Installation beauftragen, nur schon mal für mich die Meinung von Neutraller Seite zu hören !

LG
Hatschiii





BID = 649405

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22

 

  


Zitat :
Hatschiii hat am 21 Nov 2009 09:28 geschrieben :

Da dort soll nun eine Kraftsteckdose installiert werden


Auf eine der Zuleitungen sollte kein Problem sein.


Zitat :

und zusätzlich von den SI-kasten Garage ein Kabel verlegt werden (5-adrig, 2mm², Entfernung 15m) für eine Sauna.


Könnte auch noch hinhauen.


Zitat :
Stellt sich für mich die Frage ob man die einzelnen Adern des Kabel verbinden darf (Haus>Garage)?


IMHO nein. Zuleiungen entsprechend weiterverbinden und gut. 30 mA RCD brauche ich nicht zu erwähnen.

Lutz

BID = 649413

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Setze drei Abzweigdosen, (Sauna/CEE-Steckdose/Licht), und lege die Zuleitungen separat darein.

Im Haus für Licht + Sauna B16 3pol., für die CEE C16. Selbstverständlich über 30mA FI.

Ab der Licht Dose können dann z.B. 2 Steckdosenstromkreise und ein Lichtstromkreis gebildet werden.

Einfacher wäre selbstverständlich eine Verteilungf in der Garage mit z.B. 5x6mm² als Zuleitung gewesen...

BID = 649426

Micha94

gesperrt

Bilder vom dem Zeug ohne Abdeckung wären ganz interessant, und was ist da eig. alles dran angeschlossen ?

Wo steht die Sauna Garage/Garten (nur so aus Interesse )??

_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt

BID = 649514

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

und warum sind da zwei und teilweise sogar drei 16A-Sicherungen in Reihe??

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 649554

Hatschiii

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Wardenburg

Hallo,


Danke erstmal für die schnellen Antworten.

Also, in meinen ersten Beitrag sind die Skizzen zu sehen die sollten die Situation verdeutlichen. Das erste Bild zeigt den aktuellen Stand (deswegen Si in Reihe), die zwei folgenden wären die von mir Gedanklich möglichen Varianten ob das so machbar oder erlaubt wäre. Die roten Einrahmungen in den Skizzen sind die Sicherungskästen (1 mal Haus und 1 mal Garage, die drei Kabel jeweils 5adrig, Entfernung ca. 10m). Die Sauna steht noch nicht soll aber in Naher Zukunft folgen (Entfernung von Garage ca. 15m). An den Si-kasten Garage hängt ein Kompressor und Licht für Carport und Steckdosen (einzeln über Si abgesichert), zusätzlich soll in der Garage wie schon erwähnt noch eine Starkstromdose installiert werden.

Lutz hat mir eigentlich schon Antwort gegeben, das man die Zuleitung sprich die einzelnen Phasen der Kabel nicht verbinden darf.
Soweit ich das Verstanden habe !!


Sollte in den Si-kasten Garage zusätzlich noch ein FI installiert werden, im Haus ist ja schon einer installiert ?

Gruß
Hatschiii

BID = 649579

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wer hat den bestehenden Blödsinn installiert (ein Elektriker was DAS ja wohl nicht...!) und zu welchem Zweck???
Wer hat die Installation auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen hin durchgemessen?

Ist sichergestellt, daß der FI-Schutzschalter nicht nur vorhanden ist, sondern auch auf ALLE diese Außen-/Feuchtraum-Stromkreise wirkt?
Welchen Bemessungsfehlerstrom hat er?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 649672

Hatschiii

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Wardenburg

Hallo,

also die Anlage wurde vom Elektriker installiert, vor 4 Jahren wo das Haus gebaut wurde. Der FI ist mit 30 mA ausgelegt, wo die Aussenleitung auch anspricht, das weiss ich da Kabel Feuchtigkeit ausgesetzt war, und der FI auslöste. Dort habe ich dann eine Steckdosesäule installiert, hier soll ja eine Sauna angeschlossen werden.

Werde woll nicht umzu kommen einen Elektriker zu fragen, wollt nur die Vorbereitung dazu treffen, was man braucht und Meinung Neutraler Seite.

Aber trotzdem Danke für Eure Mühe

Gruß
Hatschiii


BID = 649678

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Es mag ja sein, daß ein Eli die Haupt-UV des Gebäudes installiert hat.
Aber doch wohl nicht die Unter-UV mit diesen unsinnigen gestaffelten 16A-LS???


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Nov 2009  9:41 ]

BID = 649707

Hatschiii

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Wardenburg

Hallo Sam2,

ob unsinnig oder Sinn kann ich nicht sagen, dazu fehlt mir die Kenntnis. Aber eigentlich kann es ja nicht verkehrt sein dort noch zusätzlich im Unter-UV Sicherungen zwischenzusetzen zu den einzelnen Verbrauchern. Da ja drei Kabel (je 5adrig) die dort Ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen wurden vom Elektriker. Denn ein zusätzlicher FI zumindes für die Sauna, kann doch eigentlich nicht schaden. Da wenn mal eine Störung auftritt nicht gleich in Haus rennen muss, wo dort möglich auch alles Lahmgelegt wird (Computer usw.).

Gruss
Hatschiii

BID = 649710

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...ja, dann musst du den "Si´s" und den "FI´s" nur noch genau erklären

wann welcher auslösen soll und wann welcher nicht


Edit:

...Gesundheit



_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 22 Nov 2009 11:56 ]

BID = 649756

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Denn ein zusätzlicher FI zumindes für die Sauna, kann doch eigentlich nicht schaden. Da wenn mal eine Störung auftritt nicht gleich in Haus rennen muss, wo dort möglich auch alles Lahmgelegt wird (Computer usw.).

Diese Überlegung ist sinnvoll.
Nur - die gewählte Lösung leistet genau das NICHT!

Es löst bei Deiner "Bastler"-Verschaltung nämlich nicht der jeweils "letzte" (also verbraucherseitige) LS bzw. FI aus, sondern entweder ein beliebiger davon oder sogar meherere (also rein zufällig).
Der Fachmann nennt sowas fehlende Selektivität.

Man sollte das völlig anders aufbauen, dann kann man meist auch tatsächliche Selektivität erreichen.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422627   Heute : 1667    Gestern : 5459    Online : 356        29.11.2024    11:25
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0951399803162