Stare und Schwingungen.

    







BID = 648786

henryunsen

Gesprächig



Beiträge: 196
Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
 

  


Das mit den Staren ist durchaus nicht unbekannt - bei Spannungen bis 30 kV macht das Feld an den Seilen den Vögeln ja nichts aus, bei höheren Spannungen setzen sie sich i.A. nur auf die Erdseile/Blitzseile.
Solche Probleme hatten wir in den 60ern auch mal an einer bestimmten Leitung (25 kV), da saßen die Stare im Herbst nachts an ihrem Sammelpunkt auf der Leitung und flogen auf, wenn die Dampflok des frühen Morgenzuges an einem Bahnübergang pfiff. Immer zur gleichen Stunde gab es dort eine KU (Kurzunterbrechung mit automatischer Wiedereinschaltung) Ein Umbau der Leitung auf ein anderes Mastbild (Seile nebeneinander statt im Dreieck) brachte Ruhe.
Im übrigen: Die Leiterabstände bei Freileitungen sind bemessen nach dem quasisynchronen Ausschwingen im Wind mit einem Zuschlag für asynchrones Auspendeln nach Abklingen einer Bö, unter gewissen Umständen reicht so ein Abstand dann nicht aus und es kommt im Extremfall zum Überschlag bzw. sogar zum Zusammenschlagen, an solchen Stellen hilft man sich dann bei Höchstspannungsleitungen (110 kv und mehr)nachträglich mit Abstandshaltern - im Spannfeld horizontale Isolatoren zwischen den Seilen, achtet mal drauf...
Pensionär

BID = 648924

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

 

  

An der dicken Leitung westlich vom AKW Grohnde wurden vor ein paar Jahren auch Stabilisatoren nachgerüstet (die Leitung steht ja schon ein paar Jährchen...).
Bilder siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....58369


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181594338   Heute : 1371    Gestern : 5978    Online : 420        2.7.2024    9:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0210628509521