Autor |
|
|
|
BID = 646403
Chris2806 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neetze
|
|
Hallo,
ich habe ein kleines Problem. Und zwar benötige ich für meine Anlage einen Not Aus Schalter, der alle 3 Phasen wegschaltet. Hier ein paar Details. Die Anlage läuft mit 400 V, da ein Pumpenkompacktaggregat mit 400V verbaut wird. Zudem greife ich mir 1 Phase + Neutral ab, um da mit ein Netzteil zu speisen, das mir anschließend 24V DC für meine LOGO liefert. Mit der Logo sollen dann später eben die Ventile und Leistungsschütz für den Antrieb geschaltet werden. So das so als kleiner Überblick.
Nun brauche ich ja einen Notaus, der an vorderster Stelle sitzt und mir alle Phasen wegschaltet. Ich habe schon herausbekommen, das ich das ganze am besten über ein Schütz realisieren sollte. Nur ist nun meine nächste Frage, wie soll ich denn das Schütz ansteuern? Bin grad ein bissel ratlos, bzw hab wahrscheinlich einfach nur ein Brett vorm Kopf. Wäre super lieb wenn mir jmd weiterhelfen könnte. |
|
BID = 646406
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Chris,
erstmal wilkommen im Forum!
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden?
Von wem/warum ist der Not-Aus gefordert?
Welche Vorkenntnisse hast Du?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 646407
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hi Chris und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Welche Stopp-Kategorie soll denn erreicht werden..?
Um was für eine Art Anlage handelt es sich?
Grundsätzlich ist die von Dir beschriebene Vorgehensweise eine Art Hauptschalter, für "Stillsetzen im Gefahrenfall" vulgo "Not Aus" ist ggf. etwas mehr nötig...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 646449
Chris2806 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neetze
|
Hallo,
hier wird einem ja fix geholfen
Stop Kategorie höre ich ehrlich gesagt das erste mal.
Vorkenntnisse sind in soweit vorhanden, das ich eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviere und diese Anlage gerade ein kleines Projekt ist. Das ganze wird eine Kabelschuhquetschmaschine.
Wobei ich mir gerade überlege, das mit dem Not-Aus eigentlich sichergestellt werden muss, das der Presszylinder in seine hintere Endlage zurückfährt.
Zum "Stromlosschalten" wäre dann wohl ein Hauptschalter sinnvoller. Oder nicht ?
|
BID = 646481
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...dann wird das mehr so ne Art Not-Auf
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 646483
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Zitat :
| ...dann wird das mehr so ne Art Not-Auf |
Ich denke auch !? Und wenn es wieder aufgefahren ist (Endschalter),eine komplette Abschaltung
Wie wird die Anlage denn in Betrieb gesetzt ? Fußschalter, 1 oder 2 Taster ?
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 646533
Chris2806 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neetze
|
Es gibt quasy 2 Prozesse.
1. Anpressdruck um die Kabelschuhe zu fixieren (1 Taster)
2. Pressdruck um den eigentlichen Pressvorgang zu starten (2 Hand Betrieb)
|
BID = 646574
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...da ist der erste Prozess ja gefährlicher als der zweite
...beim einlegen und fixieren quetscht man sich doch ehr
als beim eigentlichen Pressvorgang wen der Stempel schon unten ist,
dann kriegt man den Finger doch nicht mehr dazwischen oder wie
...kannste mal Bilder von dem Teil machen, in den verschiedenen Prozessen -Auf, -Fixieren, -Pressen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 646578
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Will ja hier nichts schlechtreden, aber:
Ist so was nicht längst käuflich erwerblich?
Wi haben jedenfalls für sowas ne Akkupresse bis 300mm².
ohne Not-Aus..
|
BID = 646601
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Moin
@ego Ach so für sowas ist das
Kann man aber auch ungehorsame Lehrlinge wieder auf den rechten Pfad bringen
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 646738
Chris2806 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neetze
|
so bin nun schon selber auf die Lösung gekommen. Naja und es gibt ja auch so ziemlich 90% aller Abschlussprüfungen auf dem Markt zu kaufen, nur ist das wohl kaum Sinn und Zweck einer Prüfung
Und nein, Schritt 1 ist nicht gefährlicher wie Schritt 2, da erstens das ganze in einem Gehäuse stattfindet und zweitens der Anpressdruck per DBV auf 0,5bar reduziert wird
Aber ich danke trotzdem für Eure Hilfe.
|
BID = 646801
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|