Autor |
|
|
|
BID = 645832
Tank Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
|
|
Hallo zusammen
hab mal eine Frage ob mir jemand weiterhelfen kann, versuche bei einem Kollegen eine Siedle Türsprechanlage nach Renovierungsarbeiten wieder in Gang zu bringen.
Die Anlage besteht aus zwei HTC 711-0 Sprechanlagen in jeder Etage (EG und 1. Stock) dazu noch eine Klingel in jeder Etage.
Kann mir jemand sagen wie ich die Klingel mit dem HTC richtig verbinde, finde keine Schaltpläne!
|
|
BID = 645959
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
|
|
HTC ist genauso wie das HTS eine 1+n Anlage (Schaltplane bei Siedle im Downloadbereich 1+n Anlage). Normale Läutegeräte können nur über ein SFC 602 Angeschlossen werden. Ich vermute mal, daß die alte Klingel bei der Umrüstung auf Sprechanlage, einfach ohne Funktion, verblieben ist. (Sonst hätte man ja die Wand neu Streichen müssen )
|
|
BID = 646003
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vorsicht:
Es könnte auch sein, daß die separaten Läutewerke der Rufunterscheidung (Etagenruf) dienen!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 646012
Tank Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
|
Danke für die schnelle Antworten, hab leider keine passende Pläne bei Siedle gefunden.
Hätte noch eine Frage. Was soll der ERT Schalter darstellen?? Ist bei einem anderen Schaltplan vorhanden. Ist das die Schaltstelle an der Eingangstür?? Kenn mich irgendwie gar nicht aus wie man das alles miteinander verbinden musst.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tank am 7 Nov 2009 19:50 ]
|
BID = 646015
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, ERT ist der Etagenruftaster (also der direkt an der Wohnungstür, im Gegensatz zu dem an der Haustür oder am Tor).
NB:
Wenn Du so gar keine Ahnung von der Materie hast, warum überläßt Du dann die Installation nicht jemandem, der etwas davon versteht???
|
BID = 646232
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
|
Zitat :
sam2 hat am 7 Nov 2009 19:18 geschrieben :
|
Vorsicht:
Es könnte auch sein, daß die separaten Läutewerke der Rufunterscheidung (Etagenruf) dienen!
|
Ja stimmt, hab ich auch schon mal vorgefunden. Dann ist meistens noch irgendwo ein 2. Klingeltrafo verbaut, evt. sogar in ner Wohnung manchmal sogar in UP-Dose.
|