Dann sind es 50A-Typen.
Was für Werte haben die verbauten Automaten? 3*L25A, der Rest L16A?
Falls ja: Wenn alle Stromkreise abgesichert werden sollen, brauchst Du entweder einen 63A-FI oder zwei 40A-FIs und eine zusätzliche N-Klemmleiste für die Hutschiene. Wobei es in Deutschland eigentlich wohl nicht erlaubt sein dürfte, einen 25A- und einen 16A-Automaten an einen Anschluss eines 40A-FIs zu klemmen - aber wenn man einen nur gering belasteten 16A-Stromkreis dafür hernimmt...
Wobei man Steckdosenstromkreise eigentlich eh nur mit B13 absichern sollte. Dann stellt sich das Problem mit dem einen theoretischen Ampere zuviel gar nicht erst.
Also jeweils sechs 16A-Stromkreise auf den einen FI und drei 25A- und einen 13A-Stromkreis auf den anderen.
Ein 63A-FI kostet so viel wie zwei 40A-FIs; zwei FIs haben den Vorteil, dass nicht gleich die ganze Bude dunkel ist, wenn einer mal auslöst.
Materialkosten liegen bei der zwei-FI-Lösung bei ca. 70 Euro.
Hintergrund: Ein 40A-FI hält dauerhaft max. 40A pro Anschluss aus, bei mehr kann er zerstört werden. Nach Norm muss der FI vor Überlastung geschützt werden: Entweder durch vor- oder durch nachgeschaltete Sicherungenen (in der Summe nicht mehr als 40A in Deutschland). Die Schweizer dürfen einen 40A-FI mit in der Summe (nach Aufdruck) mehr als 40A Gesamtstrom belasten, die Österreicher mit weniger als 40A. Halt je nach Landesvorschrift.
Zitat :
|
| Desweiteren sind dia alten mit einer Öese verschraubt, darf man die abschneiden, da beim neuen Sicherungsautomaten keine Möglichkeit der Befestigung besteht. |
Das sind keine Ösen, sondern Gabelschuhe. Die Frage interessiert mich aber auch.
Darf man die Gabel vom Gabelschuh abschneiden und die Ader dann so behandeln, als sei sie mit einer Aderendhülse bestückt?
Welche Vorschriften gelten eigentlich für Aderenhülsen in Verteilungen? Muss das eine Vier- oder Sechskantpressung sein (eventuell auch noch gasdicht), oder reicht schon eine Trapezpressung?
Meine NWS-Aderenhülsenpresszange presst von 0,5mm² bis 16mm² (Trapez). Ich nutze sie bloß bis 2,5mm² (Verlängerungsleitungen konfektionieren). Dürfen Trapezpressungen mit größeren Querschnitten überhaupt irgendwo angewendet werden? Oder sind die 4,6,10,16mm²-Zähne bloß in der Zange, um das Maul voll zu kriegen?
Gruß, Bartho