Autor |
Prüffristen von Büroarbeitsplätze (PC- Arbeitsplatz) |
|
|
|
|
BID = 641992
chris75 Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: linden
|
|
Hallo
ich suche Erfahrungswerte für die Prüffrist von Büroarbeitsplätzen.
Sprich PC - Anlage ; Tischleuchte , Netzteile etc.
Wer hat welche ? Wie ist die Frist und nach welchen Kriterien wurden die
ermittelt?
|
|
BID = 642169
king_of_fools Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Wäschenbeuren
|
|
Vorab: ich nehme an, du meinst die Prüfung nach BGV A3.
Bei uns im Betrieb werden solche Geräte einmal im Jahr geprüft. Die Frist wurde von unserem EMV-Ingenieur als verantwortlicher Elektrofachkraft anhand der geltenden Vorschriften festgelegt - der hat nämlich Zugriff auf die relevanten Normen und Bestimmungen. Wenn während eines Prüfdurchlaufs mehr als 2 Prozent der Geräte beanstandet werden sollten, so ist die Prüffrist angemessen zu verkürzen.
Gruß
king_of_fools |
|
BID = 642203
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
|
Hallo
nach Vorschrift
http://www.bgva3.de/fristen_bgva3.html
Bürozeug alle 2 Jahre
Was aber in eurer Firma gemacht wird entscheidet die "verantwortliche Elektrofachkraft" .
Es gibt da manchmal andere Erfahrungswerte, aber oft auch nur Machtspiele oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
MfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 20 Okt 2009 22:07 ]
|
BID = 643169
chris75 Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: linden
|
Danke für die Antworten,
die 2% Regel gilt (galt)nur für die Bahner. Die BGV A3 (A2 - VG4) gibt auch nur Richtwerte.
Egal - ich suchte (suche) ja auch die Erfahrungswerte - und eventuell eine Begründung.
|