ist es möglich den PEN so aufzuteilen das eine Ader als Schutzleiter dient und die andere ader auf den FI geht und danach den Neutralleiter bildet ?
und ist es zulässig ?
BID = 636883
Murray
Inventar
Beiträge: 5280
Na das ist doch das TN-C-S-System. Aber du willst das ja sicher nicht ab Hausanschlusskasten machen (?)
IMHO darf man das sonst nur für eine einzelne Steckdose/Verbraucher (?)
Aber warte mal auf die Profis, die wissen das besser als iche
BID = 636884
Trumbaschl
Inventar
Beiträge: 7682 Wohnort: Wien
Zitat :
cvdiwt15f hat am 27 Sep 2009 14:23 geschrieben :
ist es möglich den PEN so aufzuteilen das eine Ader als Schutzleiter dient und die andere ader auf den FI geht und danach den Neutralleiter bildet ?
und ist es zulässig ?
Wenn der PEN mindestens 10mm2 Kupfer hat ja. Zusätzliche Theorie: zwar darf man prinzipiell diese Aufteilung im Haupt- oder Unterverteiler machen, es ist aber äußerst sinnvoll, das so früh wie möglich zu tun, wenn es das EVU zuläßt auch schon vor dem Zähler. Manche fordern das auch.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
Bei Bestandsanlagen darf die Aufteilung natürlich auch näher am verbraucherseitigen Leitungsende sitzen und bei niedrigeren Querschnitten stattfinden. Ein nachträglicher Einbau von FI ist auch dort IMMER ein deutlicher Sicherheitsgewinn. Wenngleich er natürlich nicht die Höhe wie bei einem reinen TN-S oder TT erreicht.
Daher bitte nähere Details zur konkret vorhandenen Situation!
Denn andererseits wäre ein Erweiterung eines TN-C (vorhanden, mit für heute zu geringem Querschnitt) generell NICHT mehr zulässig.