PEN aufteilen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 10 3 2026  14:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
PEN aufteilen
Suche nach: pen (4455)

    







BID = 636877

cvdiwt15f

gesperrt
ICQ Status  
 

  


ist es möglich den PEN so aufzuteilen das eine Ader als Schutzleiter dient und die andere ader auf den FI geht und danach den Neutralleiter bildet ?

und ist es zulässig ?

BID = 636883

Murray

Inventar



Beiträge: 5280

 

  

Na das ist doch das TN-C-S-System. Aber du willst das ja sicher nicht ab Hausanschlusskasten machen (?)
IMHO darf man das sonst nur für eine einzelne Steckdose/Verbraucher (?)
Aber warte mal auf die Profis, die wissen das besser als iche

BID = 636884

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7682
Wohnort: Wien


Zitat :
cvdiwt15f hat am 27 Sep 2009 14:23 geschrieben :

ist es möglich den PEN so aufzuteilen das eine Ader als Schutzleiter dient und die andere ader auf den FI geht und danach den Neutralleiter bildet ?

und ist es zulässig ?

Wenn der PEN mindestens 10mm2 Kupfer hat ja. Zusätzliche Theorie: zwar darf man prinzipiell diese Aufteilung im Haupt- oder Unterverteiler machen, es ist aber äußerst sinnvoll, das so früh wie möglich zu tun, wenn es das EVU zuläßt auch schon vor dem Zähler. Manche fordern das auch.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 636913

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Bei Bestandsanlagen darf die Aufteilung natürlich auch näher am verbraucherseitigen Leitungsende sitzen und bei niedrigeren Querschnitten stattfinden. Ein nachträglicher Einbau von FI ist auch dort IMMER ein deutlicher Sicherheitsgewinn. Wenngleich er natürlich nicht die Höhe wie bei einem reinen TN-S oder TT erreicht.

Daher bitte nähere Details zur konkret vorhandenen Situation!

Denn andererseits wäre ein Erweiterung eines TN-C (vorhanden, mit für heute zu geringem Querschnitt) generell NICHT mehr zulässig.

BID = 638332

cvdiwt15f

gesperrt
ICQ Status  

das war nur eine allgemeine frage


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190071336   Heute : 19472    Gestern : 37292    Online : 1148        10.3.2026    14:58
81 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.74 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0309901237488