BLC Wächter 180 Komfort mit 2 Nebenstellen |
|
|
|
|
BID = 635169
Speedshark Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
|
|
Hi
Hab ein verzweigten Raum mit 3 Schaltstellen und würde die gerne mit
3 Wächter ausstatten.
Normal würd ich ein BLC Tronic Schalteinsatz mit 2 BLC Wächter Nebenstellen benützen. Mein Problem ist das ich zu den Nebenstellen
keinen Nullleiter hin bekomme.
Würd gern wissen ob ich 3 BLC Tronic Schalteinsatz parallel schalten kann?
Oder hat jemand eine andere gute Idee?
(Zur Info: daweil ist es eine Kreuzschalterleitung und weiter Drähte kann ich nicht einziehen)
Für gute Ratschläge wär ich sehr dankbar
gruss Stefan |
|
BID = 635171
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
1) Nulleiter unter 10mm²Cu generell unzulässig, bei Anlagen mit FI oder in TT sogar unmöglich
2) Hersteller fragen
3) notfalls System mit neutralleiterlosen Nebenstellen verwenden
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 635174
Speedshark Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
|
Kennt jemand zufällig ein System ohne Nullleiter?
gruss Stefan
|
BID = 635175
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Ja ich - mit Neutralleiter.
ciao Maris
|
BID = 635176
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wenn das mal eine Kreuzschaltung war, müssen doch an jeder Schalterdose mindestens 3adern liegen?
Warum kann dann nicht umverdrahtet werden?
|
BID = 635181
Speedshark Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
|
Das Problem es ein Holzhaus und die Verbindungsdosen wurden nicht frei gehalten (typisch eigenbau).Natülich weis auch keiner wo die Verbindungsdosen liegen. Der Besitzer wär auch nicht erfreut wenn ich das ganze Haus mit der Stichsäge zerlege .
Bei den Schaltern hab ich drunter auch keine Steckdose von wo ich mir den
Nullleiter nehmen kann.
Darum brauch ich ein 2 Leiter System.
Bei Berker brauch ich bei einer Schaltstelle kein Nullleiter, aber leider bei jeder Nebenstelle schon .
|
BID = 635193
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin,
jetzt hat man es schon mehrfach erwähnt und du hast es immer noch nicht begriffen - einen Nullleiter darf es dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht geben
Wohl aber einen Neutralleiter - und trotz der Tatsache dass auch viele Fachleute diese Begriffe munter durcheinnanderwürfeln sind Nullleiter und Neutralleiter immer noch zwei verschiedene Dinge.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 635208
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Die Fa.Kopp hat UP-Bewegungsmelder mit 2-Drahtanschluss im Programm, die über einen Triac schalten. Evtl. sind die aber nicht für alle Lampentypen geeignet.
Diese Korinthenkackerei mit dem Null/Neutralleiter nervt allmählich!
Die Leute wissen hier ganz genau, dass Du den Neutralleiter meinst, sie tun nur so, als ob sies nicht verstehen würden.
Nulleiter= bei klassischer Nullung (TN-C) kombinierter Neutral- und Schutzleiter (PEN), in Uralt-Installationen oft zu finden und nicht ganz ungefährlich, aber damals aus Spargründen oft verwendet worden.
|
BID = 635241
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Zitat :
Oertgen hat am 20 Sep 2009 12:27 geschrieben :
|
..
Diese Korinthenkackerei mit dem Null/Neutralleiter nervt allmählich!
...
|
Danke
|
BID = 635269
Speedshark Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
|
Das bestimmte Leute hier mal ihren Frieden finden, sag ich ab jetzt Neutralleiter. Ich hoff ihr seids glücklich.
Danke Oertgen
Ich werd mir das von der Fa. Kopp mal genau anschauen.
Merten hat ein 2 Leiter-System aber nur für Glüh-u. Halogenlampen.
Werd auch mal morgen bei Berker anrufen.
gruss Stefan
|
BID = 635385
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, danke, dann bin ich (insoweit) "glücklich".
Es hadelt sich nämlich mitnichten um eine "Korinthenkackerei", sondern einen so schlichten wie eindeutigen technischen Zusammenhang.
Daß die Begriffsschlamperei da weit verbreitet ist, begründet keinen Anspruch auf Duldung dieses Unfugs!
Es geht schließlich nicht um die Frage alte/neue Bezeichnung (meinetwegen dürft ihr gerne Mittelleiter sagen...), sondern darum, ob die zutreffende oder eine falsche Bezeichnung verwendet wird!
Die falsche werden wir hier im Forum nicht durchgehen lassen.
Bedenkt bitte, daß auch Dritte (darunter viele Laien) hier mitlesen. Jene nicht zu verwirren oder gar irrezuführen, ist wichtig.
Außerdem ist es ME ein Armutszeugnis für einen Fachmann, wenn er die Fachbegriffe seines Bereichs nicht korrekt anzuwenden in der Lage ist!
Nun wieder zur Ausgangsfrage:
Welche Lasten sind denn zu schalten?
Und:
Wie kannst Du es verantworten, an einer Anlage zu arbeiten (und damit die Haftung auch für schon bestehende Fehler zu übernehmen!), wo Du keinen Zugang zu den Klemmstellen hast???
|
BID = 635628
Speedshark Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
|
Es sind NV- Trafos zum schalten und dafür gibts leider kein 2Leiter System, wie ich heraus gefunden hab.
Der Besitzer hat nur mehr 2 Möglichkeiten. Entweder es so zu belassen oder alle Klemmstellen frei zulegen.
sam2 Natürlich werden solche Fehler schriftlich fest gehalten. Es wird wohl jeder Fachmann wissen das er sich bei solchen Fällen absichern muß. Zwingen kann ich den Besitzer nicht !
gruss Stefan
|