Öko ist nicht immer gesund

    







BID = 631440

Koni001

Gelegenheitsposter



Beiträge: 78
 

  


Manchmal sind klassische Materialien eben doch von Vorteil...

"Steckdosenbrand" in Öko-Wand

Gruß Konrad - der in einem Betonhaus haust

BID = 631447

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

 

  

Hat
"die Feuerwehr" eigentlich irgendeine
Mitwirkung im Genehmigungsverfahren
von Bauwerken?
Georg

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 631513

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Moin,

Es gibt im Baurecht ein paar Brandschutzbezogene Grundlagen wie Anleiterbarkeit von Fenstern etc., Anforderungen an Wohnungsabschließende Wände, Leitungsanlagen in Treppenräumen etc.
Ansonsten sind nähere Brandschutzauflagen erst bei Sonderbauten von Interesse, da können dann auch Begehungen, Abnahmen usw. angeordnet werden. Mit normalen Wohngebäuden hat die Fw bei der Genehmigung nichts zu tun, wenn man mal davon absieht, dass die Bebauungsplanung auf die verfügbare Ausrüstung der Fw abgestimmt sein muss. Aber das weiß das Bauamt für gewöhnlich bzw. legt das einmal im Flächennutzungsplan fest, also keinerlei Einzelobjektbetrachtung diesbezüglich.

BID = 631517

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
Teletrabi hat am  3 Sep 2009 02:06 geschrieben :

Anforderungen an Wohnungsabschließende Wände,

5 Wohnungen (+3 vorübergehend) durch 1 Steckdose zerstört? Mit wohnungsabschließenden Wänden hatte das dann aber wenig gemein.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 631524

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Es lebe das ganze Öko!

BID = 631584

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ups!
Da hat aber Jemand die Bestimungen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes gröblich mißachtet.

Abgesehen davon:
Es könnte gut sein, daß eine Absicherung mit C13A oder K16A (statt des ach so billigen "das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht"-B16-Leitungsschutzschalters) den Schaden verhindert hätte.


BID = 631614

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Zitat :
vorbeugenden baulichen Brandschutzes

Hallo sam2,
wer hat darauf zu achten?
Architekt, Konstruktion, Bauamt (Genehmigungsbehörde)?
Gruß
Georg

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 631685

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7571
Wohnort: Wien

In Österreich, zumindest Niederösterreich und Wien, achtet da die Baubehörde im Genehmigungsverfahren drauf. Für unseren kleinen An- und Ausbau gab es eine Bauverhandlung vor Ort mit dem Bausachverständigen der Landesregierung und der hat uns genau aufgezählt, welche Brandbeständigkeitsklasse Geschoßdecken haben müssen usw. Das wurde hier offenbar grob mißachtet und Ständerwerk durchgehend über die Geschoßdecken gezogen. Da kann die biologische Dämmung (die normalerweise bauartgeprüft schwerentflammbar ist) nichts dafür! Und Holzständerwerk war in DE soweit ich weiß doch erheblich länger üblich als in A (Hier gab es schon vor 25 Jahren für Gipskartonwände ausnahmslos Metallprofile), insofern kann man das auch nicht wirklich als "typisch öko" ankreiden. Nebenbei bemerkt wäre Massivziegelmauerwerk genauso natürlich.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 631696

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nein. Un-öko wäre Mineralwolldämmung gewesen.
Und mit Mineralwolle wär das nicht passiert...

@ Georg
Verantwortlich ist der Bauherr, neben ihm sein Planer.
Eine Kontrolle durch öffentliche Stellen findet in D nicht mehr generell statt (abhängig von Art des Gebäudes).

BID = 631926

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

Na immerhin hat der Gipskarton im Sinne des Brandschutzes gehalten was er verspricht!
Offensichtlich ist ja kein Feuer aus der Wand ausgetreten.

powersupply


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182091986   Heute : 410    Gestern : 6057    Online : 607        29.9.2024    3:39
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0670077800751