Problem gelöst    







BID = 625163

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen
 

  


@ Sam2 :

Wieso muss für den Heizkreis eine 2,5mm² Leitung verwendet werden ?
Wir haben hier NSP mit Anschlußleistungen von 4 bis 7,5 KW.
Was spricht gegen 1,5mm², wenn Absicherung (hier 3pol. B13 pro NSP) Verlegeart, Leitungslänge und Häufung berücksichtigt werden ?

Gruß Andreas

BID = 625195

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Das hast Du mißverstanden!
Es war nicht generell gemeint (gibt ja schließlich noch viel kleinere NSP).

Aber hier war eingangs genannt worden:

Zitat :
Für die Nachtspeicher werden drei Kabel benötigt
zum einen
NYM 5x 2,5 mm für die Heizwiderstände...


Und die kann man eben NICHT durch Einzeladern von 1,5mm² in Rohr ersetzen!

Bei Nachtspeichern muß auch unbedingt die Häufung berücksichtigt werden, da es echte Dauerlasten sind und sie meist in Gruppen installiert werden.
So daß man z.B. für 7,5kW oft sehr wohl 2,5mm² braucht!

BID = 625402

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Ok, Danke für die Erklärung.

Ich war tatsächlich davon ausgegangen, Du meintest 2,5mm² generell für die Heizwiderstände aller NSP.
Daher die Nachfrage.

Gruß DD

BID = 625436

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Je nach örtlichen Gegebenheiten, kann es durch aus sein, dass NYM im Wellrohr die beste Wahl darstellt. Zum Beispiel wenn die Rohrstrecke nicht zu lange ist und die Leitung noch einige cm bis m AP verlegt werden soll. Wenn das Rohr auf der einen Seite im Verteiler und auf der anderen direkt im Nachtspeichergerät endet, würde ich auch Einzeladern bevorzugen. Aber immer nur einen Stromkreis pro Rohr!

Wie schon gesagt sinkt die Strombelastbarkeit der Leitungen wenn sie im Rohr verlegt werden. Ohne weitere Angaben über den Wandaufbau kann man aber nicht sagen welche Verlegeart zutrifft.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426645   Heute : 604    Gestern : 5094    Online : 285        30.11.2024    5:15
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.123906850815