Anforderung an Schutzklasse

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  07:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Anforderung an Schutzklasse

    







BID = 620452

Dani CEE

Stammposter



Beiträge: 264
 

  


Hallo
Habe ein Warmwassergerät im Schutzbereich1 vielleicht komme ich auch in den Schutzbereich 2 einer Dusche einzubauen

in meinem Fachbuch steht als Anforderung :
FI 30mA
Leitung von oben

ich bin der Meinung das das gerät zusätzlich noch IPX4 oder höher haben müsste ist dies Richtig

BID = 620459

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Also Leitungsführung nur senkrecht im Bereich 1 und 2
Leitungseinführung von Hinten
zusätzlicher Potentialausgleichsleiter
IP X5 wenn mit Wasser angestrahlt wird
FI 30 mA oder Schutzkleinspannung
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 620466

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Bereich 1
Zu dem Duchlauferhitzer oberhalb der Wanne Leitung senkrecht von oben.
Zu dem Duchlauferhitzer unterhalb der Wanne Leitung senkrecht von unten.

Oder von Hinten
Bei einer Dusche ist ja normalerweise die Wanne so, das nur von oben oder hinten geht.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jul 2009 19:43 ]

BID = 620498

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Eine Forderung nach FI-Schutz ist mir nicht bekannt, dringend anzuraten bei Montage in Berreich 1 aber schon.

BID = 620501

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

In Räumen mit erhöhte Gefährdung und dazu zählt das Bad (Bereich 1 und 2) ist ein 30 mA Fi zwingend vorgeschrieben.
Gruß Bernd

BID = 620532

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jul 2009 20:43 geschrieben :

In Räumen mit erhöhte Gefährdung und dazu zählt das Bad (Bereich 1 und 2) ist ein 30 mA Fi zwingend vorgeschrieben.
Gruß Bernd


Der Durchlauferhitzer ist von dieser Forderung ausgenommen.
Sinnvoll ist der FI jedoch.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 620609

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Richtig.
Wobei es jedoch keinerlei Grund gibt, auf den wichtigen FI-Schutz für ALLE Stromkreise zu verzichten, auch nicht bei DLE!

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416203   Heute : 700    Gestern : 7490    Online : 405        28.11.2024    7:53
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.052148103714