kann man für NH-Sicherungen eine Aussage treffen wie bei z.B. eine LS B16 --> dieser muss bei 5 Fach In (B16 --> 80A) auslösen.
was gilt für NH?
ich sag mal vielen dank und hoffe das ihr mir und meinen kurs kollegen helfen könnt.
gruß chris
_________________
BID = 620449
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17437
NH-Sicherungen sind GL -Sicherungen rechne Überschlagsmäßig bis 100A mit dem 15 fachem des Nennstromes. Genauere Werte ergeben Tabellen der Hersteller
Gruß Bernd
edit:Hersteller + Kennlinie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jul 2009 19:16 ]