HI,
ich habe mal eine Frage zu Auslösezeiten von FI`s.
Ich lese immer wieder dass ein FI innerhalb von 200 ms auslösen muss.
Unsere Messgeräte sind auch auf 200ms genormt. Auch die neuesten wo heuer angschafft wurden.
In der Meisterschule haben wir ein Script bekommen wo die DIN VDE 0664 Teil 10 beschreibt wo aber 300ms beschreibt.
Von einem Hersteller habe ich in diesen Tagen erfahren, dass die Norm 300ms vorschreibt. Leider ist die DIN 0664... nicht in unseren ABO.
Wo kommen dann die 200ms her?
In meinen Europa Fachbuch steht: "FI Schutzschalter haben die Aufgabe, Betriebsmittel innerhalb von 0,2s allpolig abzuschalten..."
Auf einem Seminar von einem Messgerätehersteller haben wir auch die 0,2s gelernt.
Kann mir einer sagen, was richtig ist?
Was ist jetzt wenn mein FI 290ms braucht um auszulösen aber der unter 30mA ist und eine kleine Berührungsspannung hat?
Schöne Grüße
Emal
|