Ein Bekannter hat mich gebeten ihn kurz zu beraten, bevor er eine E-Firma beauftragt.
Es handelt sich um einen 11kW Drehstrommotor in Stern Dreieck Anlauf für ein Heu-Gebläse. An einer vorhandenen 16A CEE Steckdose fliegt ihm jedoch des öfteren der Leitungsschutz. (C16)
Nun gehts um die Montage einer 32A CEE Steckdose. Falls das der Hausanschluss zulässt, ja kein Problem. 5x6mm² (ca. 20 Meter Anspeisung vom Zählerkasten) abgesichert mit einem C32A LS. Zusätzlich auf einen eigenen 62A RCD.
Was aber wenn der Hausanschluss lediglich mit 35A abgesichert ist, wie man es bei uns oftmals in älteren landwirtschaftlichen Anwesen findet.
Kann man einen 11kW Motor auch an 5x4mm² und einem C25A LS noch problemlos betreiben ?
|
|
BID = 607886
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...11kW Stern Dreieck Anlauf müsste noch mit gL16A gehen das Hauptproblem wird der Anlaufstrom sein
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 607890
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
gL ist das nicht eine Betriebklasse bei Schmelsicherungen (träg bei niedrigen/flink bei hohen Strömen)?
|
BID = 607892
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ja, Neozed (früher auch Diazed)
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 607896
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Hallo!
Eventuell wäre es besser, einen Motorstarter=elektronisches Sanftanlaufgerät zu verwenden.
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
|
BID = 607897
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
möglich dass ein eletronischer Sanftanlauf besser wäre, aber die Steuerung inklusive Motorschutz ist bereits fix im Gebläse inkludiert, dass wir sicherlich NICHT angreifen werden.
Mir gehts nur darum: Ist ein 11kW Motor mit Stern/Dreieck Anlauf auf einem C25 LS betreibbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 14 Mai 2009 12:42 ]
|
BID = 607898
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
11kW ohne Last angelaufen an C25 geht.
Das Gebläse hat eine sehr schöne Kennlinie, das sollte keine Probleme machen.
|
BID = 607914
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
|
Hallo ,
ein 11kW Drehstrommotor zieht an 400 Volt rund 21 A .
Da ist die von P. von Quack empfohlene 16 A Sicherung wohl etwas schwach dimensioniert.
MfG 888
|
BID = 607925
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 607927
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Ein 11kW Drehstrommotor zieht an 400 Volt rund 21 A. |
Hmm? (11000W/400V)/3 = 9,2A pro Außenleiter/Sicherung, wenn der Motor erst mal läuft.
|
BID = 607930
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Altenmarkt
|
Zitat :
Bartholomew hat am 14 Mai 2009 18:28 geschrieben :
|
Zitat :
| Ein 11kW Drehstrommotor zieht an 400 Volt rund 21 A. |
Hmm? (11000W/400V)/3 = 9,2A pro Außenleiter/Sicherung, wenn der Motor erst mal läuft.
|
@Bartholomew:
Das stimmt so nicht. Man darf nicht einfach durch 3 rechnen. Die Wurzel aus 3 wäre korrekt. Das sind 1,73... Außerdem sind die 11kW des Motors die mechanisch abgegebene Leistung. Sprich, den Wirkungsgrad lässt du in deiner Rechnung auch unter den Tisch fallen. Dann nur noch cos phi dazu und dann wären wir bei:
(Pab / U) : Wurzel 3 : n : cos phi
Typischer Wirkungsgrad und cos phi aus Schaltungsbuch übernommen:
(11.000W/400V) : 1,73 / 0,87 / 0,84 = 21,75 A
Grüße
Schwanti
|
BID = 607969
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...bevor hier irgendwelche Sicherungen erhöht werden
...was ist den überhaupt für ein Anschluss/Stecker
an dem Heu-weg-puste-gerät und was steht auf dem Typenschild
...und wenn das Heu-weg-puste-gerät wirklich mehr als 16 A benötigt,
wie kommt dann ein 16A-CEE-Stecker da dran
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 607984
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Das ist doch alles egal. Wieso, weshalb, warum...
Interresiert doch überhaupt nicht. An das Ding gehört nee 4x4 Anschlussleitung mit einem 32A Stecker. Die neu zu errichtene Steckdose kann dann ach mit gG 25A abgesichert werden, das geht auch an einem 35A Hausanschluss. Wenn gerade Heu eingefahren wird, hat sowieso niemand Zeit etwas anderes zu machen, was den anschluss überlastet.
|
BID = 607994
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...so so ist egal na ja
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 608034
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
So gestern angeschaut.
Motor zieht 22A laut Typenschild. Vom Zählerkasten würde eine 5x4mm² Leitung bereits bis kurz vor dem zu installierenden Gebläse verlaufen (sind ca. 20Meter). An der hängt momentan lediglich Licht und wenige Steckdosen der Garage (über einen Subverteiler). Abgesichert mittels LS G20.
Mein Vorschlag. Den G20 auf einen C25 austauschen. Und von dem Subverteiler nochmals ca. 10Meter die 5x4mm² zu dem Gebläse verlängern. Hier eine Subverteiler setzten und die Steuerung mittels 3pol 10A Autonat absichern (ist laut Bedienungsanleitung so gefordert) und für den 11kW einen Motorschutzschalter setzten.
|