Autor |
Sonstige SONS Endress ? Stromgenerator |
|
|
|
|
BID = 603086
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
|
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Endress ?
Gerätetyp : Stromgenerator
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________
Hallo -
wollte den Generator nach langer Stehpause bei meinem Nachbarn für mich selbst nutzen .
Ist ein 2000 Watt Teil mit 4 Takter .
Generator nennt sich AMEB90 .
230V cos1 10A 1Ph Gen .
Motor lief irgendwann endlich und die Freude war kurz gross .
Aber nicht lange - kommt 0 Volt raus .
Habe festgestellt das einer der beiden Condensatoren einen Schluss hat .
Aber kommt immer noch nichts .
Wicklungen scheinen ok zu sein -
wenn ich von Hand bewege schlägt das Voltmeter bis ca 7 Volt aus .
Widerstand jeder Wicklung ca 1,4 Ohm .
Nun zu der eigentlichen Frage :
Was für ein Generator ist das ?
Der Stator hat die Wicklungen und der Rotor nur aus Metall .
2 Condensatoren je 50 mü paralell zur Zweiten Wicklung .
Hatte nun erwartet das der Rotor magnetisch ist - aber
keinerlei Magnetwirkung vorhanden
Wie soll sowas gehen ???
Dank im vorraus Gruss Martin |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 603204
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
|
Habe vielleicht schon die Lösung gefunden in einem anderen Forum .
Aber vielleicht hilft es ja auch jemand anderem weiter ?
Werde ich jetzt auch mal testen !
Weil bei mir auch einer der beiden 50 uF defekt ist .
ZITAT Anfang :
Hab da einen Stromerzeuger der Fa. Briggs&Stratton vom Müll gerettet 220V 2000Watt
Leider Liefert er keinen Strom, habe die Wicklungen durchgemessen, sind OK nur der Kondensator ist def.
Nun zu meiner Frage: Wie funktioniert das Gerät denn es hat keinen Dauermagneten und wie wird die Spule Magnetisch bzw wie kann Strom erzeugt werden wenn kein Magnetfeld vorhanden ist.
(Original hatt 60uF mein Ersatz nur 22uF) eingebaut habe, in der Hoffnung zumindest die Funktion des Stromerzeugers zu testen, aber es kam kein Strom .
War heute bei einen Elektromotorenwickler um einen Kondensator zu kaufen und der hat mir das Ding erklährt:
Es ist ein Kurzschlussläufer .
Das Ding hat zwei Spulen, eine für den Ausgang und die zweite für den Ereger wo auch der Kondensator angeschlossen ist
Der Generator produziert am Anfang ganz wenig Strom der aber im Kondensator gespeichert wird.
Sobald sich das Feld umkehrt wird der kondensator entladen und das Magnetfeld ist da und der Kondensator wird erneut, aber mit viel mehr Energie versorgt, und das ganze beginnt wider von vorne
Habe den neuen Kondensator eingebaut, und das Ding geht wider
ZITAT Ende .
Nun hoffe ich mal ...
Sonnigen Tag an alle ! |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 603265
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
Macht ja wenigstens Spass bei dem Wetter ....
Also mit 50 uF will er mal generell nichts machen
Kann aber auch sein das die Anschlüsse nicht stimmen -
die Lüsterklemme sieht viel neuer aus wie der Rest .
( Hatte also schon jemand vor mir die Fingerchen drin )
Belegt ist die Lüsterklemme bei mir folgendermassen :
Beide Spulen in Serie und paralell zu einer Spule die beiden Cs.
Eine Spule hat gelb rote Kabel und eine Spule gelb grün als Anschluss .
Wie bekomme ich heraus was die Erregerwicklung ist ?
Und die Wicklungsrichtung ist ja wohl auch nicht egal .
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 604335
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
|
Der Kondi muß über die beiden freien Enden der beiden Wicklungen angeschlossen werden, die an deren Enden müssen verbunden werden.
Dort wo die beiden Spulen verbunden sind, ist der eine Anschluß der Wechselspannung und eines der anderen Enden (am Knoten Spule/Kondi) ist der andere. Der zweite Knoten Spule Kondi bleibt frei.
Wenn keine Spannung erzeugt wird, dann eine der Spulen (aber nur die Spule) umdrehen, welche ist egal.
Solle eine Spule einen etwas höhren Widerstand anzeigen, dann ist diese für den Strang mit dem Kondi zu verwenden.
Schöne Grüße Selfman
_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 605050
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
Hallo Selfmann -
habe ihn jetzt mal so angeschlossen .
Leider interessiert ihn das auch nicht .
Beide Spulen sind Ohmmässig identisch ( 1,4 Ohm )
und habe auch mal das Wicklung umpolen versucht
aber leider
Rotor neu magnetisieren ( nach Bedienungsanleitung ) brachte leider auch nichts
Bleibt mal als letzte Chance das er auf den exacten 100uF besteht
und werde das Geld mal noch reinstecken .
Melde mich wenn der Condi drin ist und was dann passiert
Gruss Martin
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 606170
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
Also mit 2 schönen neuen 50uF Condis bringt er auch exact 0 V
1 Spule gedreht wieder
Rotor nochmals magnetisiert brachte auch nix
Hat da jemand noch eine Idee ?
An dem Motor bzw. Generator ist doch nichts drin was kaputtgehen kann ....oder doch ?
Spulen sind ok .
Spulen sind richtig angeschlossen .
Condis sind neu .
Rotor wurde neu magnetisiert.
Rotor wird bewegt .
Was tun ? oder
Gruss Martin
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 606627
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
|
Mach doch mal ein Foto von dem Drahtverhau ( Klemmbrett)!
Hab ich erst jetzt gesehen: "und eine Spule gelb grün als Anschluss "
Wer weiß ob das die richtigen Drähte sind? Gelb/Grün wird ansonsten gerne als Schutzleiter verwendet und ist schlicht und einfach mit dem Gehäuse verbunden.
Schöne Grüße Selfman
_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 606691
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
Hallo Selfmann -
also gelb grün als Spulenanschluss ist schon richtig .
( Ist laut Hersteller die Farbgebung der Erregerspule )
Der Grüngelbe als Schutzleiter ist wie er soll am Gehäuse angeschlossen.
Habe mich heute nochmals mit dem Haufen auseinandergesetzt :
Elkocapazität auf 150 uF erhöht
Rotor nochmals magnetisiert
Last hin oder weg
Habe Ihm sogar über Vorwiderstand mal kurz 230 V gegeben
Oder kann es sein das beim Abnehmen - Nachsehen - Aufsetzen des Statorgehäuses was beachtet werden muss ?
Habe lediglich gelesen das dann der Rotor evtl. neu
magnetisiert werden muss .
Da sollten doch 12 Volt DC reichen ?
Nun ja - bin jedenfalls mit meinem und dem gesammelten Internet Latein am Ende .....momentan .....!
Viele Grüsse sendet Martin
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 606716
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| wenn ich von Hand bewege schlägt das Voltmeter bis ca 7 Volt aus . |
Das erscheint mir ein recht hoher Wert zu sein, oder drehst du so schnell?
Die Schaltung mit dem Phasenschieberkondensator ist ja kaum etwas anderes als die bei Drehstrommotoren verwendete Steinmetzschaltung, nur diesmal nicht als Motor, sondern in der Umkehrung als Generator.
Deshalb sollte der Generator auch als Motor drehen, wenn du die Anordnung mit Wechselspannung speist.
Tut er's nicht, dann ist etwas im Argen. Wahrscheinlich ist dann eine Wicklung unterbrochen, oder sie hat einen Windungsschluss.
Wenn er sich aber dreht, so erfährst du nebenher die richtige Drehrichtung, denn in der falschen Richtung gedreht wird er als Generator nichts liefern.
Wie oben schon stand, kann man das beheben, indem man eine Wicklung umpolt.
P.S.:
Zitat :
| 2 Condensatoren je 50 mü paralell zur Zweiten Wicklung .
|
Ich hätte eher erwartet, dass der Kondensator mit den beiden Wicklungen zu einem Dreieck verschaltet ist.
Kann das jemand verbastelt haben?
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mai 2009 1:27 ]
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 607043
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
|
Hallo -
Zitat :
| Der Kondi muß über die beiden freien Enden der beiden Wicklungen angeschlossen werden, die an deren Enden müssen verbunden werden. |
also er ist jetzt richtig angeschlossen .
Zitat :
| Kann das jemand verbastelt haben? |
Perl hast recht - war verbastelt !
Zitat :
| wenn ich von Hand bewege schlägt das Voltmeter bis ca 7 Volt aus . |
Zitat :
| Das erscheint mir ein recht hoher Wert zu sein, oder drehst du so schnell? |
Das sind nur die Spitzen die mein DVM mit Analoganzeige mir anzeigt .
Wenn er richtig schnell gedreht wird ( also Benziner an ) kommt maximal 1 Volt . Finde ich persönlich etwas wenig für meine Zwecke
Zitat :
| Deshalb sollte der Generator auch als Motor drehen, wenn du die Anordnung mit Wechselspannung speist.
Tut er's nicht, dann ist etwas im Argen. Wahrscheinlich ist dann eine Wicklung unterbrochen, oder sie hat einen Windungsschluss.
Wenn er sich aber dreht, so erfährst du nebenher die richtige Drehrichtung, denn in der falschen Richtung gedreht wird er als Generator nichts liefern. |
Also Windung unterbrochen ist nicht da ca 1,4 Ohm beide haben .
Windungschluss - ja wäre eine Möglichkeit !
Einer der beiden Condis hatte ja 0,0 Ohm -
vielleicht hat der da was gekillt .
Aber die Idee die 230 Volt mal am Stück reinzugeben klingt gut
Mal sehen was passiert und ob er den Benziner mitzieht ?
Lässt sich dummerweise beschi.... abbauen -
der Rotor geht fix ins Getriebe des Benziners .
Muss man das Getriebe demontieren .
Aber ich versuche mal so .
Danke für die Denkanstösse und Tips ...
und ein schönes Wochenende noch
Erklärung von Abkürzungen |