| Autor |
|
|
|
BID = 602406
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Ich würde vorsichtig 2 Löcher durch den sichtbaren Metallträger bohren und die Platte dann mit einer NYLON-/Kunststoff-Schrube und Mutter befestigen.
Wichig es darf keine leitfähige Verbindung zw. Verteilerinnerem und zb einem Schraubenkopf geben -> Nylonschraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Apr 2009 9:14 ] |
|
BID = 602474
Heimwerker. Stammposter
   
Beiträge: 268
|
|
Ja, wegen der leitfähigen Schraube habe ich mich gefragt, wie das gehen soll. Ich müsste sogar noch irgendwo Gewindekunststoffschrauben haben. Welchen Kunststoff nimmt man für die Platte?
Folgende Antwort habe ich vom Siemens-Support erhalten:
nach meinem Kenntnisstand fehlt hier eine seitliche Schottung, die zum Verteilerfeld (Artikel-Nr.: 8GR3312) gehört. Wahrscheinlich ist jedoch ein Verteilerfeld (Artikel-Nr.: 8GR3310) ohne seitliche Schottung verwendet worden. Ein Montagefehler liegt somit augenscheinlich nicht vor.
Echt klasse Service von Siemens!
Nur blöd, dass niemand mehr ein 8GR3312 hat...
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 17 Apr 2009 14:45 ] |
|
BID = 602505
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich hätte nicht so viele Bedenken beim Material für die Platte.
Nicht brandausbreitend sollte sie vielleicht sein.
Ich würde ABS, PPs oder PVC nehmen, denn diese sind schwerentflammbar.
Eventuell geht auch PS oder PC, ich weiß aber nicht genau wie gut diese schwerentflammbar sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Apr 2009 17:18 ]
|
BID = 602534
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Nimm ein Stück Deckel von einem Kabelkanal...
Der ist schwer entflammbar und praktischerweise für E-Anlagen zugelassen.
Gruß Martin
|
BID = 602613
Heimwerker. Stammposter
   
Beiträge: 268
|
Hallo!
Der Tipp kommt ein paar Stunden zu spät, aber schön, dass du die gleiche Idee hast
Jetzt muss ich nur noch einen passenden Zeitpunkt zum Strom abstellen finden
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 602974
Heimwerker. Stammposter
   
Beiträge: 268
|
Mich wundert, dass sich noch keiner über mein vorletztes Bild aufgeregt hat...
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 602983
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7478
|
Zitat :
Heimwerker. hat am 20 Apr 2009 01:06 geschrieben :
|
Mich wundert, dass sich noch keiner über mein vorletztes Bild aufgeregt hat...
|
...du hast es also selbst gemerkt
...na dann mach da ne Doppelhülse auf den N und klemm den Farbcode um auf braun/schwarz/grau
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 605645
Heimwerker. Stammposter
   
Beiträge: 268
|
So, jetzt habe ich auch Zeit gefunden, ein Foto zu machen
Danke an alle für die Hilfe!
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
Liste 1 SIEMENS Liste 2 SIEMENS Liste 3 SIEMENS |