Prüfung Ableitfähigkeit Fußboden |
|
|
|
|
BID = 595069
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
|
Moin zusammen,
könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr ableitfähige Fußböden prüft. Mein Kollege fragte mich heute danach, leider fiel mir dazu nichts ein.
Danke und Gruß
Volker |
|
BID = 595078
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
|
Ein Teraohmmeter anschaffen plus
die entsprechenden Meßelektroden.
Was ist denn der Hintergrund?
Normalerweise mißt man da gar nichts,
sondern kuckt sich das Material des
Bodens an und den Aufbau der Decke.
"Messen" von Ableitwiderständen ist
nicht einfach.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2009 18:42 ] |
|
BID = 595089
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Hallo Georg,
der Kollege wurde von einem Kunden darauf angesprochen. Der Bodenbelag ist doch irgendwo geerdet. Ich kann mir da nur eine Überprüfung mittels Niedrigohmmessung vorstellen bzw. eine Überprüfung vom Anschluss. Aber das kann ja irgenwie nicht alles sein.
Gruß Volker
|
BID = 595098
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Volker,
was ist der Kunde? Privat, Unternehmen,
geht es um Vermeidung von Kundenbeschwerden
wegen el. Schläge in einem Laden an Metallregalen
oder geht es um "die Wurscht" (Ex-Schutz) ?
Was ist dein Kollege? Elektrounternehmen?
In unserem Unternehmen wurde dieser Themenkreis
von der Abteilung Arbeitssicherheit bearbeitet,
Messungen nahm ein Physiklabor vor.
Vorgaben kommen von der BG.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 595202
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin Georg,
da kann ich leider noch nichts zu sagen, was da der Hintergrund ist. Ich habe mal geguckt, was das für ein Messgerät ist, dieses Teraohmeter. Das ist wohl nix für den "einfachen" Elektrobetrieb, es sei denn, da sind einige Kunden, die regelmäßig prüfen lassen. Der Kollege ist Elektroinstallateur, wie ich auch. Was mich dabei interessieren würde: Wie sieht es denn bei dem E-Check aus? Gehört da der ableitfähige Fußboden dazu? E-Check mache ich auch, allerdings habe ich da noch nie auf den Fußboden geachtet, es sei denn, es ist ein Metallboden (z.B.Pumpwerke).
Gruß Volker
|
BID = 595298
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Volker,
der Fußboden spielt doch in der Elektro-Sicherheit
nur dann eine Rolle, wenn er leitfähig ist, also
Metall oder die berühmte geerdete Badewanne (mit Wasser).
Ableitfähige Böden sind ein Problem des
Ex-Schutzes, machmal auch im Bereich mit empfindlicher
Meßelektronik.
Es geht dabei darum, das Auftreten von statischen
Ladungen bzw daraus resultierende Entladungen
zu vermeiden.
Allerdings ist der Boden dabei nur einer von vielen
Punkten, insgesamt aber kann man einem Elektriker
nur abraten, sich da "einzumischen". Das ist wirklich
eine andere Baustelle.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|