Hallo morpheus
Mit den Gleichzeitigkeitsfacktor würde ich vorsichtig sein.
Was würde den so im 'worst cast' alles laufen?
- komplette Beleuchtung an
- Lüftung läuft auf max
- Rolltreppen in betrieb
- ..
Die Feuerlöschpumpe lassen wir jetzt mal weg, die brauchen wir nicht zu
kompensieren. (Ausnahmefall Notlage)
Verdrosseln musst du die Kompensation auch. Frequenzumrichter, EVGs und
andere unschöne Lasten. Für den VNB muss dann noch eine
Tonfrequenzfilter rein, kann unter Umständen Wegfallen, wenn es mit der
Verdrosselung passt. Frequenz der Rundsteuerempfänger beim VNB erfragen.
Du musst jetzt nur noch mindestens die Differenz aus den beiden Werten
plus Sicherheit Kompensieren. Dann würde ich mir jetzt die kleinsten
Schaltstufen der Kompensationsanlagenbauer anschauen.
Zum Beispiel: 3 * 15 kvar = 45kvar
Wird die Blind-'Energie' nicht gemessen?
Dann würde ich noch ein wenig mehr Kompensieren.
Hallo Otiffany
Ich hole gleich den Photoapparat.
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Mär 2009 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Mär 2009 19:03 ]