Guten Abend

Vorab ich Hab sooooo nen Hals und brauch euren Rat. Mein Boss ging mir heute sowas von auf die Nerven.

Gut nun zur Sache:


Ich plan derzeit ein Geschäftshaus. Ein Teil davon soll Kompensiert werden.
nach überschlägiger Leistungsermittlung:

Wirkleistung : 180kw
Scheinleistung: 202kva
Scheinstrom : 513,22A
Scheinleistungsmittelwert nach Gleichzeitigkeitsfaktor: 154,85kva

Gut das sind alle Daten die Ich hab.
Wie würdet Ihr vorgehen wenn Ihr eine Zentralkopensationsanlage planen müsstet? (habe keinen cos phi (ist) )
Laut TAB soll der cos phi bei 0,95 liegen.

Würde mich mal interessieren wie Ihr das macht? Kann man das genau berechnen oder geht das nicht da man keinen "ist"cosphi hat?
Ich schreib mit absicht nicht wer welcher meinung war
was für ne Kondensatorleistung Ihr nehmen würdet.
Gerne auch mit Rechnung.
Hab wirklich den ganzen mittag mit meinem chef darüber gestritten.

Achja wär super wenn Ihr heut noch was dazu schreiben könnt, da ich morgen ihm was vorlegen möcht.

Danke euch


gerne auch per skype! morpheus5339



[ Diese Nachricht wurde geändert von: morpheus5339 am 10 Mär 2009 17:41 ]

BID = 594833

Otiffany

Urgestein



Beiträge: 13761
Wohnort: 37081 Göttingen

 

  

Vielleicht hilft das weiter!?
Früher gab es mal Blindleistungsmessgeräte, an denen man ein Blindleistungsfenster einstellen konnte und wenn die Blindleistung einen bestimmten Wert überschritten hat, wurde jeweils ein Kondensator mehr eineschaltet. Ich denke, daß in den letzten 40Jahren sowas noch verbessert wurde.
Gruß
Peter





[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2009 18:26 ]

BID = 594855

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Hallo morpheus

\fedon\mixonP = 180kW
S = 202kVA

Q_L = sqrt(S^2 - P^2)
\fedoffQ_L = sqrt((202kVA)^2 - (180kW)^2 ) = 92kvar

\fedon\mixoncos\phi = P / sqrt(P^2 + Q^2)
Q = sqrt((P / cos\phi)^2 - P^2)

\fedoffQ_max = sqrt((180kW / 0,95)^2 - (180kW)^2) = 59kvar

Mit den Gleichzeitigkeitsfacktor würde ich vorsichtig sein.
Was würde den so im 'worst cast' alles laufen?
- komplette Beleuchtung an
- Lüftung läuft auf max
- Rolltreppen in betrieb
- ..

Die Feuerlöschpumpe lassen wir jetzt mal weg, die brauchen wir nicht zu
kompensieren. (Ausnahmefall Notlage)

Verdrosseln musst du die Kompensation auch. Frequenzumrichter, EVGs und
andere unschöne Lasten. Für den VNB muss dann noch eine
Tonfrequenzfilter rein, kann unter Umständen Wegfallen, wenn es mit der
Verdrosselung passt. Frequenz der Rundsteuerempfänger beim VNB erfragen.

Du musst jetzt nur noch mindestens die Differenz aus den beiden Werten
plus Sicherheit Kompensieren. Dann würde ich mir jetzt die kleinsten
Schaltstufen der Kompensationsanlagenbauer anschauen.
Zum Beispiel: 3 * 15 kvar = 45kvar

Wird die Blind-'Energie' nicht gemessen?
Dann würde ich noch ein wenig mehr Kompensieren.


Hallo Otiffany

Ich hole gleich den Photoapparat.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Mär 2009 18:56 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Mär 2009 19:03 ]

BID = 595143

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

War meine Rechnung zu einfach?

Und jetzt haut er sich den Kopf ein und liegt vermutlich schon
im Krankenhaus.



Zitat :

Ich plan derzeit ein Geschäftshaus. Ein Teil davon soll Kompensiert werden.


Warum soll nicht alles kompensiert werden?

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182079659   Heute : 284    Gestern : 5794    Online : 645        27.9.2024    2:17
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.044420003891