Und wieder ein vermeidbarer Todesfall... |
|
|
|
|
BID = 598876
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Zitat :
| Doch leider kam es anders, weshalb Johannes K., der vermutlich derjenige war, der bei der Installation der Steckdose Außenleiter und PEN-Leiter vertauscht hatte, nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist. |
Da bin ich aber schwer verwundert:
Ausnahmsweise eine wohl zutreffende Fehlerbeschreibung in der Lokalpresse. Ein Lob an den Autor, die mühe unverständliche Dinge richtig wiederzugeben machen sich leider nur die wenigsten.
Davon ab: Dieser Fehler hätte jedem auch mit dem Duspol auffallen müssen.
Das gejammer nach nicht zugänglicher Messtechnik ist hier imho nicht zielführend. |
|
BID = 598911
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ja.
Besonders gut finde ich auch diesen Umstand:
Zitat :
| im Gerichtssaal saß im Zuschauerbereich eine Berufsschulklasse mit angehenden Elektrikern, die den Fall im Unterricht intensiv besprechen werden. |
(da stimmt zwar die Begrifflichkeit nicht mehr so ganz, aber die Junx und Mädels werden hoffentlich etwas dabei lernen!)
|
|
BID = 599107
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Naja, ein kleines Manko gibts in der zitierten Textpassage aber doch. Einen PEN dürfte es an der Steckdose ja eigentlich nicht geben, da war wohl eher der PE gemeint.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 599117
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Hallo Tobi Ppunkt,
war denn nicht gerade der PEN mit der Brücke zum PE in der Steckdose ursächlich für das Problem? Bzw, da klassisch gephast wurde, war es halt kein L+PEN sondern N+PEL...
Würde da nur ein L+N+PE in der Dose rumgehangen haben, wäre das Problem hoffentlich nicht entstanden... Oder bin ich da auf dem Holzwech?
|
BID = 599130
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ich glaube eigentlich auch, daß wir uns da auf "klassische Phasung" geeinigt hatten.
Allerdings hätte es bei gröberen Änderungen eigentlich keine Badsteckdose ohne FI geben dürfen...
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 599188
Murray Inventar
Beiträge: 4858
|
|
BID = 599246
chris75 Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: linden
|
Von Artikel zu Artikel ändert sich das Alter der Verstorbenen um 2 Jahre.
|
BID = 599764
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
|
Was ich nicht ganz verstehe:
Ihr meint hier, dass man eine klassisch "gephaste" Steckdose mit nem Duspol erkennen muss.
Wenn ich aber nur an den 3 Anschlüssen an der Steckdose messe kann ich das doch nicht erkennen:
Richtig angeschlossene Steckdose:
Schutzleiterbügel gegen Außenleiter: 230V
Schutzleiterbügel gegen Neutralleiter/PEN: 0V
Außenleiter gegen Neutralleiter: 230V
Bei einer klassisch "gephasten" Steckdose:
Schutzleiterbügel (beschaltet mit Außenleiter) gegen Außenleiter: 0V
Schutzleiterbügel (beschaltet mit Außenleiter) gegen Neutralleiter/PEN: 230V
Außenleiter gegen Neutralleiter/PEN: 230V
Ich messe somit vom Schutzleiterbügel zu den beiden inneren Anschlüssen in beiden Fällen einmal 230V und einmal 0V. Da ich von außen nicht sehe, was an der Steckdose Außenleiter, und was Neutralleiter/PEN ist, kann ich auf diese Weiße doch garnicht das Potential auf dem Schutzleiterbügel erkennen.
Wie macht das eigentlich ein Schutzmaßnahmenprüfgerät intern.
Die einzige Möglichkeit, das "absolute" Potential auf dem Schutzleiteranschluss der Steckdose sicher zu erkennen ist doch, indem ich gegen einen Anschluss messe, von dem ich sicher weiß dass er Erdpotential hat. Obwohl dann in alten Bädern usw. auch Wasserleitungen usw. ausscheiden, wer weiß wie und ob der Potentialausgleich ausgeführt ist. Vielleicht führen die ja auch Außenleiterpotential...
Zur Info:
Ich habe selbst mit Niederspannungsinstallationen in letzter Zeit nicht mehr viel zu tun, darum habe ich auch sogut wie keine Erfahrungen mit Klassischer Nullung und ähnlichen Späßen.
|
BID = 599791
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Ethunder
Ein guter 2poliger Spannungsprüfer zeigt auch einpolig Den Ausenleiter optisch oder akustich an .Verwendet dafür wird meist eine Prüftaste am Spannungsprüfer (Ähnlich einem Lügenstift die lügen eher ne anliegend Spannung als keine vor).Schutzmassnahmeprüfgeräte arbeiten meist mit einem Virtuellem Bezugspunkt und vergleichen die Phasenverschiebungen .
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 600591
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Eine WaMa deren Gehäuse unter Spannung steht, müsste doch schon vorher aufgefallen sein. Wie bitte hat den die Frau bis dato die Wäsche entnommen bzw. die Maschine bedient?
Wenn hier wirklich ein Anschlussfehler der Steckdose vorgelegen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Fehler nicht schon früher bemerkt wurde.
|
BID = 600595
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Fuchsi
Warum fallen Vögel nicht von der Freileitung ??
erst wenn der Erdungswiderstand Klein genug wird entsteht eine Gefährliche Berührungsspannung . Das unter Spannung stehende Gehäuse wird erst zur Gefahr wenn ein Fehlerstromkreis entsteht.
Gruß Bernd
|
BID = 600596
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 8 Apr 2009 15:19 geschrieben :
|
Warum fallen Vögel nicht von der Freileitung ??
|
Den Vergleich lasse ich nicht gelten. Wenn das Gehäuse der WaMa unter Spannung steht, wirst du sogar mit Gummler beschuht einen Schlag bekommen, wennst die Wäsche aus der Trommel holst.
|
BID = 600600
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
wohl kaum Wenn du isoliert stehst kann kein Stromkreis entstehen (abgesehen vom Ladungsausgleich beider beteiligten Körper)und bei Strömen unter 1mA merkste davon noch nicht mal was.(Lügenstift)
gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 600613
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 8 Apr 2009 15:34 geschrieben :
|
wohl kaum Wenn du isoliert stehst kann kein Stromkreis entstehen (abgesehen vom Ladungsausgleich beider beteiligten Körper)und bei Strömen unter 1mA merkste davon noch nicht mal was.(Lügenstift)
gruß Bernd |
OK, dann mache bitte den Eigentest. Zieh Dir Turschuhe mit schön dicken Gummisohlen an, und stochere mal mit einem Nagel in einer Steckdose herum.
Ich wette mit Dir, dass Du dabei eine gescheuert bekommst.
|
BID = 600614
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Fuchsi sagt dir Schutzmaßname durch isolierte Räume was ??
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|