Autor |
Drehstrommotor an Wechselstrom betreiben? Suche nach: wechselstrom (2215) |
|
|
|
|
BID = 586455
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
|
Hab da mal ne Frage:
Habe zwei Elektomotore die haben bei mir bisher aud 380/400 Volt gelaufen. Nun braucht mein Schwager in Belgien einen von denen, aber er hat nur eine 220 Volt versorgung. Läuft einer der Motoren unter 220 Volt, wenn ja was ändert sich an der Leistung und Drehzahl.
Anbei sende ich einpaar Fotos von den Typenschildern.
Vieleicht kann mir ja einer helfen.
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Becker
http://www.pixum.de/viewalbum/id/4193272
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 7 Feb 2009 17:47 ]
-Edit von sam2: Überschrift ersetzt ("Frage" war doch etwas nichtssagend...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Feb 2009 18:44 ] |
|
BID = 586457
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Hans-Peter,
dazu müßte man zuerst einmal erfahren, ob es sich bei den dort verfügbaren "220V" (es werden wohl eher 230V sein, da die Spannungsnorm auch in Belgien schon vor etlichen Jahren harmonisiert wurde) um eine Wechselspannung (also 1 Außenleiter und der Neutralleiter - oder 2 Außenleiter) handelt. Oder um Drehstrom (also drei Außenleiter)?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 586459
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Oh Entschuldigung hab ich Vergessen anzugeben. Es ist Natürlich 230 Volt Wechselstrom
|
BID = 586461
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Xjrpeter
schau mal da https://forum.electronicwerkstatt.d......html
gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 586462
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Dann wird das wohl nichts.
Andererseits ist es ungewöhnlich, dass für Verbraucher dieser Größenordnung nur Einphasenstrom zur Verfügung stehen soll.
Verrate mal etwas mehr über Einsatzort und -zweck.
|
BID = 586465
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Da muß ich mal was richtig stellen. Es gibt in Belgien natürlich auch Drehstrom. Aber wenn man in Belgien von anfang an des Hausbaus kein Kraftstrom beantragt. Bekommt man Nur 230 Volt in Haus gelegt. Die Verteiler bleiben draußen an der Grenze. Das sind so graue Kästen die Verplombt sind. Ein Anschluß den man Nachträglich beantragt kostet so um die 1000-1200 Euro. Der Einsatz Ort ist in Maasmechelen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 7 Feb 2009 18:16 ]
|
BID = 586468
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Immer langsam.
Beide Motore sind von ihrer Spannungslage her durchaus geeignet, dort einphasig betrieben zu werden. Und zwar in Steinmetzschaltung, also mit Erzeugung einer verschobenen Hilfsphase mittels Kondensators.
Das ändert praktisch nichts an der Leerlaufdrehzahl, aber das Drehmoment und damit die Leistung werden spürbar verringert.
Im Zweifel also den stärkeren der beiden nehmen (die liegen von ihrer Leistung her ja ziemlich auseinander).
Ob das überhaupt funktioniert, ist vor allem von der Last und der Betriebsart abhängig. Anlauf unter größerer Last ginge z.B. nicht.
Um welche Nutzung handelt es sich denn?
|
BID = 586470
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Es handelt sich um den Antrieb einer Hydraulikpumpe für einen Holzspalter bis zu 8 tonnen druckkraft.
|
BID = 586475
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Klingt nicht gut.
Welche Leistung wird benötigt?
Läuft die Pumpe "leer" an oder stellt sie da schon eine Last (Bremsmoment) dar?
Welche mechanische Leistung ist nötig?
Wie sieht es überhaupt mit Drehzahl und Drehmoment aus?
|
BID = 586477
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Au ha jetzt gehts aber ans Eingemachte. Also ich kann nur soviel sagen: Das die Pumpe beim Anlauf drucklos ist und sich der Druck bis zu 200 bar langsam aufbaut. Habe hier mal bei Holzspaltern nachgesehen die Motoren haben in der Regel so 230 Volt bei 1,5 KW bIS 2,0 KW. Und eine Drehzahl bis zu 1600 U/min.
|
BID = 586480
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann könnte das zumindest mit dem größeren der beiden Motore durchaus funktionieren.
Welche Leistung (oder Stromstärke) steht denn an dem Hausanschluß zur Verfügung?
|
BID = 586483
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Da liegt 230 Volt Abgesichert mit 2 Poligem FI-Schutzschalter 25 Ampere
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 7 Feb 2009 19:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 7 Feb 2009 19:09 ]
|
BID = 586485
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn das wirklich mit 30A abgesichert ist (was der Nennstrom des FI allein noch nicht aussagt), würde das locker reichen.
|
BID = 586486
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Ne hab gerade noch mal angerufen es sind nur 25 Amp.
|
BID = 586493
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Na, dann darf halt in der Hütte nicht mehr allzuviel gleichzeitig an sein...
|