Selektivität NH-Neozed Suche nach: neozed (1333) |
|
|
|
|
BID = 565762
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
|
Mal eine Theoriefrage... an sich gilt ja bei Schmelzsicherungen ein Faktor von 1,6 um die Selektivität sicherzustellen. Nun hat aber ein ehemaliger Kollege von mir (Elektromeister und im Allgemeinen sagenhaft beschlagen was Vorschriftenkenntnis und elektrotechnische Theorie angeht, Spitzname "Wandelndes Lexikon") behauptet, NH-Sicherungen (zumindest die bei der EVN als Hausanschlußsicherungen eingesetzten) seien so träge, daß man eine Neozed oder Diazed gleichen Nennstroms nachschalten könne und trotzdem die Selektivität eingehalten sei. Kann das stimmen?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 565767
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Nein.
Zumindest bei uns verwendet man dafür die Charakteristik gL.
Und übliche Diazed/Neozed haben die ja auch.
|
|
BID = 565812
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
Ich kenne eigentlich auch nur gL-NH, daher meine Frage... danke!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 565817
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 565839
psiefke Schreibmaschine
     Beiträge: 2636
|
und worin liegt nun der Unterschied zwischen gL und gG? ich ging bisher davon aus, dass diese Charakteristik nahezu gleich ist.
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 565841
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dem ist auch so.
Aber da gibt es ja noch gB, gM, gR, gTr und aM sowie aR.
|
BID = 565844
psiefke Schreibmaschine
     Beiträge: 2636
|
ich dachte ich hätte beim link nur gG gesehen....
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 565847
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
gL: Ganzbereichsschutz für Leitungen
gG: Ganzbereichsschutz für Leitungen nach IEC
|