mit einfachen Mitteln zuverlässig PE-N-Vertauschung feststellen...?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 12 2025  08:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
mit einfachen Mitteln zuverlässig PE-N-Vertauschung feststellen...?

    







BID = 565220

Tom R.

Gesprächig



Beiträge: 172
 

  


Hallo,
wie die Überschrift schon sagt, möchte ich mit einfachen Mitteln zuverlässig PE-N-Vertauschung feststellen (an allen Steckdosen)?

Ich bin vom Fach (aber eben kein Elektromeister) und möchte meine Hausinstallation überprüfen (daran haben sich leider mittlerweile mehrere Vorbesitzer zu schaffen gemacht).

Habe mir gedacht, eine lange Leitung an den im Verteiler gebrückten Fundamenterder anzuschließen, und damit alle PE-Kontakte in den Steckdosen "abzutasten". Wenn eine Vertauschung PE-N vorhanden ist, fliegt der FI raus, sich dann der "Rückstrom" (der normalerweise nur über den N fließt) auf L und PE aufteilt und so ein Fehlerstrom erkannt wird. Absichtlich vertauscht fliegt der FI auch tatsächlich.

Es ist sichergestellt, daß alle Steckdosen über einen zentralen 4-poligen FI geführt sind.

Ist diese Methode OK, oder gibt es dagegen Bedenken?

Ist eine "Grundlast" pro Phase erforderlich, damit es überhaupt zu einem Fehlerstrom über PE kommt (ich denke schon)?

Gruß
Tom

BID = 565232

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  

Moin,

FI ausschalten, Durchgangsprüfung vom Erder zu den PE-Kontakten machen. Kein Durchgang => PE unterbrochen oder stattdessen (der durch den FI aufgetrennte) N aufgelegt.

BID = 565239

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Tom R.,

deine Lösung entspricht nicht den Mesungen nach VDE 0100-610
Auserdem löst der FI nur sicher bei einem Fehlerstrom von bestimmter größe aus. Dazu müßen Verbraucher ein sein.

Wir haben früher mit dem Duspol mit Lastzuschaltung L gegen PE gemessen.
Dann löst der FI aus. Gegen N gemessen nicht.
Da wird dann ein Fehlerstrom erzeugt und es ist nicht abhänglg von Verbrauchern.
Ersetzt jedoch nicht die VDE Messung

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Nov 2008 14:25 ]

BID = 565243

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Die Durchgängigkeit der Schutzleiter .. ist zu Messen.
Die Messungen sind mit einem Strom von min. 0,2A durchzuführen.
Multimeter oder Durchgangsprüfer können das nicht.



_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 565248

dtx11-13

Stammposter



Beiträge: 202

Müsste der FI bei PE-N Vertauschung nicht sowiso ausschalten, wenn man einen etwas kräftigeren Verbraucher einsteckt? Weil der Betriebsstrom fließt ja dann über den PE zurück und somit am FI vorbei. Natürlich gillt das nur, wenn der Fi korrekt angeschlossen ist.

BID = 565250

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Zitat :
dtx11-13 hat am 18 Nov 2008 14:25 geschrieben :

Müsste der FI bei PE-N Vertauschung nicht sowiso ausschalten, wenn man einen etwas kräftigeren Verbraucher einsteckt? Weil der Betriebsstrom fließt ja dann über den PE zurück und somit am FI vorbei. Natürlich gillt das nur, wenn der Fi korrekt angeschlossen ist.


Richtig, zum Prüfen ist der Duspol einfacher als ein großer Verbraucher.
Auserdem kanst du bei der Duspol Prüfung auch Richtig angeschlossene Steckdosen durch Auslösen Prüfen. Ist jedoch beides nicht nach VDE.
Ein Problem hast du dabei jedoch wenn Verbraucher über Metall Rohre Verbunden sind. Da würde der FI auch bei PE unterbrechnung auslösen.
Der Strom fließt dann über die Rohre ab.Also falsche Sicherheit.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 565256

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

PS. Über die Quallität der Duspol Messung kann ich auch was sagen.
Hatte einen Bau danach geprüft. Der Meister hat dann mit dem Richtigen Messgerät nachgemessen. An einer Steckdose war die Ader aus der Steckklemme gekommen. Die Verbindung war jedoch für die Duspol Messung noch OK. Hiermit kann ein Vertauschen gefunden werden,jedoch keine gute (Niederohmige) Verbindung des PE.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 565516

Tom R.

Gesprächig



Beiträge: 172


Zitat :
Teletrabi hat am 18 Nov 2008 14:04 geschrieben :

FI ausschalten, Durchgangsprüfung vom Erder zu den PE-Kontakten machen. Kein Durchgang => PE unterbrochen oder stattdessen (der durch den FI aufgetrennte) N aufgelegt.


OK, sehe ich ein. Ist auch kaum Mehraufwand ggü. meiner vorgeschlagenen Vorgehensweise.


Zitat :
SPS hat am 18 Nov 2008 14:17 geschrieben :


Die Durchgängigkeit der Schutzleiter .. ist zu Messen.
Die Messungen sind mit einem Strom von min. 0,2A durchzuführen.
Multimeter oder Durchgangsprüfer können das nicht.

Na mal sehen, wie ich die 0,2 A hinbekomme...

Welcher Widerstand von Schutzleiter gegen Potentialausgleich/Fundamenterder ist denn zulässig bzw. wo liegt der Grenzwert?


Zitat :
dtx11-13 hat am 18 Nov 2008 14:25 geschrieben :

Müsste der FI bei PE-N Vertauschung nicht sowiso ausschalten, wenn man einen etwas kräftigeren Verbraucher einsteckt? Weil der Betriebsstrom fließt ja dann über den PE zurück und somit am FI vorbei. Natürlich gillt das nur, wenn der Fi korrekt angeschlossen ist.

Ja stimmt...
Der FI ist korrekt angeschlossen, die komplette Verteilung auch (wurde auch abgenommen). Nur der Verlauf der Leitungen zu einigen Zimmern ist nicht ganz klar (Altbau).


BID = 565570

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

> Welcher Widerstand von Schutzleiter gegen
> Potentialausgleich/Fundamenterder ist denn zulässig
> bzw. wo liegt der Grenzwert?

So klein wie möglich und nicht deutlich über dem rechnerischen Wert:

R = (1/56) * (1/S) * L
mit S = Querschnitt in mm² und L = Leitungslänge in Metern. Variiert der Querschnitt, muss man halt Abschnitsweise rechnen und die Werte bis zur jeweiligen Steckdose aufsummieren.


> Na mal sehen, wie ich die 0,2 A hinbekomme..

Vorzugsweise mit einem Schutzmaßanhmenprüfgerät...


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187952947   Heute : 11386    Gestern : 18748    Online : 461        26.12.2025    8:32
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0537750720978