Ströme über Erder in TN-C-S-Systemen

    







BID = 559931

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH
 

  


Hallo

Nun noch kurz eine andere Frage zu Erden:

Ich habe bei mir zu Hause ein TN-C-S-System. Das wie Folgt aufgebaut ist:
-> VNB liefert TN-C (NYCW2Y 3x25/25) in den HAK der Garage.
-> In der Garage befindet sich der Zählerschrank inkl. Zähler und Stromkreise der Garage. Dort befindet sich auch ein Fundamenterder.
Vom Zählerschrank führt NYY-O 4x16 (50m !!) zum eigentlichen Haus, das ich mit einem neuen Verteiler ausgestattet habe. Auch hier gibt es einen Fundamenterder welcher mit dem PEN (blau) verbunden ist.


Wenn ich jetzt den Verteiler unsymmetrich belaste (ca. 16A), denn fließen ca. 2A über den Fundamenterder.

Das ist mir ja noch alles zimmlich klar, aber inwieweit wird der Erder frühr durch Korrosion zerstört, wenn ein gewisser Strom über ihn fließt?


Vielen Dank und bitte entschuldigt das erneute Thema!

BID = 559934

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen

 

  


Zitat :
shark1 hat am 29 Okt 2008 21:09 geschrieben :

Stromkreise der Garage. Dort befindet sich auch ein Fundamenterder.
Vom Zählerschrank führt NYY-O 4x16 (50m !!) zum eigentlichen Haus, das ich mit einem neuen Verteiler ausgestattet habe. Auch hier gibt es einen Fundamenterder welcher mit dem PEN (blau) verbunden ist.


Wer hat denn das verbrochen

Dass der PEN grüngelb sein muss und daher ein NYY-J erforderlich gewesen wäre, sollte doch klar sein.

Das kann man bei 50m ja eigentlich nur noch mit einem lokalen TT-System in Ordnung bringen.

KK

BID = 559943

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Dieses Thema hatten wir beide schon mal:

PEN muss ge/gn sein, ich habe keine Einwände, nur reiße ich nicht die ganze Straße auf, wenn ich wegen dem VNB auf TN umrüsten muss.
Der Blaue hat nätürlich auf beiden Seiten einen ge/gn Schrumpfschlauch drauf. Für mich ist das eine vertretbare Lösung.
Zusätzlich müsste ich hier in AT lauter Selektive FI einbauen, um ein TT-System errichten zu dürfen.
Das war auch eine Bestandsleitung, sonst hätte ich sowieso NAYY-J 4x50 genommen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Okt 2008 21:41 ]

BID = 560168

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Welcher VNB kann dich denn zu TN zwingen?

Verstehe ich nicht.

BID = 560186

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

So was geht in AT, sinngemäß:

"Neuanlagen (große Umbauten) sind als TN auszuführen" Es gibt nur Ausnahmen, wenn man alles an einen Selektiven FI anschließt, der wegen unsinniger FI-Vorsicherungsvorschrift mind. 63A haben muss!

Aber mir gehr es auch eher um die Stöme über den Erder und nicht um das TN-System ansich bzw. den blaue PEN.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 30 Okt 2008 20:22 ]

BID = 560207

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Dein Erder ist einfach zu gut (im Vergleich zu dem doch auf diese Länge etwas schwächlichen PEN)!
Aber da es ein Fundamenterder ist, brauchst Du nicht mit negativen Folgen zu rechnen.

BID = 560266

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Vielen herzlichen Dank Sam2 !

Ich lasse das Thema noch ein bisschen offen, vielleicht will ja noch wer anderes was dazu sagen


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431694   Heute : 5657    Gestern : 5094    Online : 402        30.11.2024    22:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0429520606995